导读: 题?P40 11. 了解半周积分算法、傅氏算法的原理。 半周积分:Im傅氏算法:a1?jb12?a??1N?全波傅氏??b?21?N?N?11?k?N/2?1?2????ik?(得到的是幅值)2?k?0?N?xk?0N?1kcos2k?N2k?N?k?0xksin??a?41?N?半波傅氏??4?b1?N?

题?P40

11. 了解半周积分算法、傅氏算法的原理。

半周积分:Im傅氏算法:a1?jb12?a??1N?全波傅氏??b?21?N?N?11?k?N/2?1?2????ik?(得到的是幅值)2?k?0?N?xk?0N?1kcos2k?N2k?N?k?0xksin??a?41?N?半波傅氏??4?b1?N??N2?1?k?0N2?1xkcos2k?N2k?N

?k?0xksin

12. 设微机保护采用半周积分算法计算电压幅值,采样频率为一周期采用12点,设

ua?1102sin(314t?30),写出应用半周积分法计算该电压幅值的详细过程。更换

0初始角度对半周积分法的影响分析。 半周积分:

【将360°分为12等份,取前半周的前6个点】

wt=0,0.5236,1.0472,1.5708,2.0944,2.6180 【分别算出ua在各角度上的瞬时值】

ua=77.7817,134.7219,155.5635,134.7219,77.7817,0.0000 【算出幅值】

Um=151.9931,误差为-2.3%

更换初始角度,半周积分法产生的误差将不一样。

半周傅氏算法:

【将360°分为12等份,取前半周的前6个点】

wt=0,0.5236,1.0472,1.5708,2.0944,2.6180 【分别算出ua在各角度上的瞬时值】

ua=77.7817,134.7219,155.5635,134.7219,77.7817,0.0000 【利用半波傅氏算法计算出电压相量的实部与虚部】

a1 =77.7817,b1 =134.7219 【算出模值与相角】

Um=155.5635,angle=60°

更换初始角度不影响相量模值,只改变相量的相角。

13. 利用全波傅氏算法计算上述习题。 【360°等分为12份,取一周波的12个点】

wt=0,0.5236,1.0472,1.5708,2.0944,2.6180,3.1416,3.6652,4.1888,4.7124,5.2360,5.7596 【分别算出ua在各角度上的瞬时值】

u=77.7817,134.7219,155.5635,134.7219,77.7817,0.0000,-77.7817,-134.7219,-155.5635,-134.7219,-77.7817,-0.0000

【利用半波傅氏算法计算出电压相量的实部与虚部】

a1 =77.7817,b1 =134.7219 【算出模值与相角】

Um=155.5635,angle=60°

第四章

1. 试述我国电网中性点有哪几种接地方式?各有什么优缺点?分别适用于国内哪些电压

等级?P72-74 思路:

直接接地(包括经小电阻接地),单相短路时无过电压,短路电流较大,保护动作于断路器,供电可靠性低;适用于110kV及以上电网。

非直接接地(包括不接地、经消弧线圈、大电阻接地),单相短路时有过电压,短路电流为容性短路电流,较小,保护一般动作于信号,可持续运行一段时间,供电可靠性高;适用于10kV,35kV配网;

2. 电网中性点采用哪种接地方式主要取决于什么因素?P72(供电可靠性和限制过电压) 3. 零序功率方向继电器的最灵敏角与相间方向继电器的最灵敏角是否相同?为什么? 思路:

不一样。相间保护的功率方向为母线流向线路,最大灵敏角与保护正方向线路阻抗角有

关;零序保护的功率方向为故障点流向中性点,最大灵敏角与保护背侧零序阻抗角有关,即与变压器零序阻抗角有关。

4. 接地短路时的零序电流大小与系统运行方式是否有关?零序电流在电网中的分布与什

么因素有关? 思路:

有关,但影响不大。零序电流的分布取决于线路的零序阻抗和中性点变压器的零序阻抗。 5. 大接地电流系统、小接地电流系统中单相接地故障时的电流电压有什么特点?相应的保

护怎样配置? 思路:

大接地电流系统(P74):故障点处零序电压最高,接地中性点零序电压为0,之间流过零序短路电流,零序功率方向从故障点流向中性点接地变压器;零序短路电流较大,配置阶段式零序电流保护。

小接地电流系统(P86):全系统出现零序电压;非故障元件流过零序电流,数值等于本身对地电容电流,容性无功方向由母线流入线路;故障元件流过全系统非故障元件对地电容电流之和,容性无功由线路流回母线。配置保护:绝缘监视装置;零序电流保护;零序功率方向保护。

6. 如图所示,已知保护3的零序I段动作电流为1.5A,其保护范围末端k点发生接地短路

时,流过保护4的零序电流为0.9A,k1点发生接地短路时,流过保护1的最大零序电流为2.5kA,断路器非同期合闸和非全相振荡时流过保护1的零序电流分别为2.1kA和3.3kA,试分别确定变压器TM2投入和退出运行时保护1的零序I段(灵敏I段、不灵敏I段)、II段动作电流一次值。灵敏I段的可靠系数取1.2,其他均取1.1。

TM1k112TM23k4

详细请看课件例题。

7. 零序电流三段保护整定计算:

详细请看三次作业答案。

8. 中性点加装消弧线圈的作用是什么?有几种补偿方式?试解释为什么常采用过补偿方

式?

补偿容性短路电流,消除故障点的电弧。过补偿,因为完全补偿会出现谐振;欠补偿也会因线路停运等方式改变而出现完全补偿的情况,故用过补偿。 第五章 …… 此处隐藏:392字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力系统继电保护原理复习思路 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598799.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)