1.用途

本产品为配合接地检测用的高精度零序电流互感器,在电力、石油、化工、铁路、煤炭、纺织等各系统里的发电厂、变电站、开关站中,用于不接地系统、经消弧线圈接地系统(通称为小电流接地系统)的电力系统中0.6~66KV线路上,配合微机式接地检测装置或带接地检测功能的微机保护,选择出接地线路,正确切除故障。本产品也可与共用发电机母线的中小型发电机的零序方向电流定子接地保护配套使用,保证定子接地保护有选择性准确动作。本产品在原方(接地)电流很宽的范围内,从0.2A到100A均可保证足够的准确度,以保证在各种接地方式下接地选线的正确性。

本产品可与本公司生产的ATX-99型、北京天利自动化设备研究所生产的TLX-99型和国内、外各厂家生产的微机式接地检测装置或西门子公司、北京四方继保自动化公司、阿城继电器股份公司、黑龙江光宇集团公司和国内、外各厂家生产的带接地检测功能的微机保护配套应用,使之充分发挥作用,准确选出接地线路。

2.型号、规格 2.1型号及其含义

L J W Z --

-----------规格代号,见表1; ------------------环氧树脂浇注式; --------------------与微机装置配套; -----------------------零序接地检测用; --------------------------电流互感器; 2.2规格:见表1

LJWZ-3、LJWZ-4和LJWZ-5型用于不接地系统或经消弧线圈接地系统(小电流接地系统);

表1 型号规格 LJWZ-3 LJWZ-4 使用时穿入的高压电缆外径 可穿入1根外径不大于?78mm的电缆 可穿入1根外径不大于?108mm的电缆 并联的外径不大于?78mm的电缆 3.结构

本互感器由铁心、绕组和π形电镀钢质支架等元、器件组成。铁心是用优质高导磁合金材料卷绕制成的环形铁心,外形尺寸见图1、图2和图3。使用时高压电缆或引线需由其内孔中穿过。π形电镀钢质支架用于将本互感器按装在高压开关柜或电缆支架上,安装开孔尺寸见图4A和图4B。

安装方式有两种,一种是带支架的一般安装方式,安装开孔尺寸见图4(A)。当安装互感器的位置很小时,可以将互感器的支架取下,直接利用安装支架的4个螺孔安装,此时安装开孔尺寸见图4(B)。

使用范围 不接地、经消弧线圈接地 不接地、经消弧线圈接地 不接地、经消弧线圈接地 (内孔大,代替开口式互感器) 外形尺寸图 图1 图2 图3 LJWZ-5 可穿入1根外径不大于?165mm的电缆或3根 图1 LJWZ-3电流互感器外形尺寸图 图2 LJWZ-4型电流互感器外形尺寸图 4.工作原理

本产品是一种高精度零序电流互感器,已获国家专利(专利号98 2 39284.2)。它与传统的零序电流互感器相比,独特优点是在其原方电流(即被检测高压线路引线的零序电流)很小(0.2~0.5A)时,即可保证足够的准确度,电流大于2A时更为准确,使与它配套的接地检测装置或微机保护能准确检测出接地线路或设备,由运行人员或微机保护正确切除故障。本产品由国家变压器质量监督检验中心检测合格(检验证书号:CTQC/H-03.042、CTQC/H-03.043、CTQC/H-03.044);经电力部华北计量测试中心检测合格(测试证书号99176,99177和99178)完全符合标准要求,而且经国家电力公司电力规划设计总院组织鉴定通过,具有国内先进水平。

目前中性点不接地或经消弧线圈接地的电力系统(俗称小电流接地系统)单相接地选线问题,是电力

2

系统的难题之一。目前生产微机式接地选线装置和微机保护的厂家很多,产品也很多,应用广泛,但效果均不够理想,选线不够准确。本公司经多年分析研究证明,其原因不是微机式接地选线装置和微机保护装置的原理和性能不好,而是传统的零序电流互感器(包括生产微机式接地选线装置厂家配套的零序电流互感器)性能不好,在线路出现接地故障时的故障电流下(一般接地故障电流在10A以下)均不准确,变比误差和角度误差均很大,当接地故障电流在0.5A以下时甚至无输出电流。所以,这些传统的零序电流互感器出厂时,互感器生产厂家均不能给出变比,也无误差保证指标。 图3 LJWZ-5电流互感器外形尺寸图 (A)带支架时的安装开孔尺寸图 (B)不带(拆下)支架时的安装开孔尺寸图 3 图4安装开孔尺寸图

造成这种状况的原因是:零序电流互感器的工作条件属于套管型(或称母线型)电流互感器, 这种电流互感器原方无绕组,而是将被测回路的导体(引线套管或汇流排)或电缆穿过它的内孔,作为原方绕组,因而仅有1匝。套管型电流互感器在其原方电流小于100A时已不能保证准确度,这是因为电流互感器的误差决定于它的铁心所消耗地励磁安匝(磁势)占原方绕组总励磁安匝(磁势)的百分数,对于同一台铁心,在相同的原方电流下, 原方绕组匝数越少,误差越大。套管型(或称母线型)电流互感器原方绕组仅有1匝,原方电流里激磁电流占的比例较大,造成较大误差。而零序电流互感器应用在小电流接地系统中,其原方电流均很小,正常运行时其原方基本无电流,出现接地故障时其原方电流(故障电流)也很小, 一般在10A以下,如该系统接地故障电流大于10A时,规程规定要装设消弧线圈进行补偿,带有消弧线圈补偿时接地故障电流更小,一般小于2~5A。在这样小的原方电流下常规零序电流互感器的变比和相角误差均很大,所以历来各互感器厂家对他们所生产的零序电流互感器均不能给出变比,也无误差保证指标。经实际测量,在原方零序电流为5A以下时,各厂家生产的零序电流互感器,带上规定的二次负荷后,变比误差达20~80%,角误差达10~50度。使利用零序电流大小与方向、零序电流中5次谐波电流大小与方向和零序有功、无功功率原理的接地检测装置和微机保护无法保证接地检测的准确度。

为解决上述难题,本公司经多年研究,于1998年研制出、并批量生产LJWZ系列高精度零序电流互感器。其优点是:即使在原方零序电流很小(可小到0.2~0.5A)时,也可以保证足够的准确度,电流大于2A时更为准确,变比误差小于1%,角误差小于1度。并且本产品线性良好,原方零序电流由2A到50A范围均可以保证变比误差小于1%,角误差小于1度。在不接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,使与它配套的接地检测装置或微机保护能准确检测出接地线路,由运行人员或微机保护正确切除故障线路。

由于本电流互感器在原方接地电流很小时就可保证足够的准确度,配合有绝缘监视功能的微机式接地检测装置可以检测出线路对地绝缘下降,发出信号,提前采取措施,预防和减少接地故障。

5.技术性能 5.1 额定电流变比:

二次接端子S1-S2时变比为200(20/0.1A); 二次接端子S1-S3时变比为100(20/0.2A);

二次接端子S1-S4时变比为40(20/0.5A)。 5.2 额定电流

额定一次零序电流(In)为20A;

变比200时额定二次零序电流为0.1A, 变比100时额定二次零序电流为0.2A, 变比40时额定二次零序电流为0.5A。 5.3 电流扩大值

本高精度零序电流互感器的电流扩大值为额定电流的150%。 5.4 额定二次负荷

变比200时为12?,变比100时为4?,变比40时为1?,负荷功率因数为0.8-1。 5.5 误差:

互感器带额定二次负荷时的误差见表2。 5.6 绝缘电阻

绕组对支架之间,用2500V摇表测量时,绝缘电阻不小于100M?。

4

5 …… 此处隐藏:2306字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电流互感器说明.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598649.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)