送电线路架设工

(5)在强电场严禁使用电雷管。 80.在基础内点火应遵守哪些规定?(爆破) 答:(1)坑深大于1.5m时,上下应使用梯子。

(2)严禁脚踩已点燃的导火索。 (3)坑上设安全监护人。 81.临时拉线的设置应遵守哪些规定?

答:(1)使用钢丝绳;单杆(塔)不少于4根,双杆(塔)不少于6根。

(2)绑扎工作由技工担任。

(3)一根锚桩上的临时拉线不得超过二根。 (4)未绑扎固定前不得登杆。

82.紧线过程中,监护人员应遵守哪些规定? 答:(1)不得站在悬空导线、地线的垂直下方。

(2)展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。 (3)不得跨越将离地面的导线或地线。 (4)监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。 (5)传递信号必须及时、清晰,不得擅自离岗。 83.张力放线时的接地应遵守哪些规定?

答:(1)架线前,施工段内的杆塔必须接好接地体并确认接地良好。

(2)牵引设备及张力设备应可靠接地;操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

(3)牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上必须安装接地滑车。 (4)跨越不停电线路时,两侧杆塔的放线滑车应接地。 84.紧线时的接地装置应遵守哪些规定?

答:(1)紧线段内的接地装置应完整并接触良好。

(2)耐张塔挂线前,应用导体将耐张绝缘子串短接。 85.附件安装时的接地应遵守哪些?

答:(1)附件安装作业区间两端必须装设保安接地线。

(2)作业人员必须在装设保安接地线后,方可进行附件安装。 (3)地线附件安装前,必须采取接地措施。

(4)附件(包括跳线)全部安装完毕后,应保留部分接地线并做好记录,竣工验

11

送电线路架设工

收后方可拆除。

*86 卸扣使用时应遵守哪些规定?

(1)U形环变形或销子螺纹损坏不得使用。 (2)不得横向受力。

(3)销子不得扣在能活动的索具内。 (4)不得处于吊件的转角处。 (5)应按标记规定的负荷使用。 87.附件安装主要包括哪些内容?

答:附件安装包括安装悬垂线夹、防振锤、间隔棒、预绞丝护线条和锥形护线条,

跳线和地线楔型耐张线夹等。

88.跳线按使用的耐张线夹型式不同有几种安装方法?安装质量要求有什么? 答:有三种:

(1)压接型耐张线夹安装跳线方法。 (2)倒装螺栓型耐张线夹安装方法。 (3)加挂跳线绝缘子串的方法。

安装质量要求:使在任何情况下,跳线各点对杆塔上任意点的最短距离不得小于

标准规定;跳线不应有扭曲现象,应使其平滑下垂成悬线形状。

89.预绞丝护线条安装时应注意什么?

答:预绞丝护线条安装时,单根预绞丝从中心向两端缠绕,缠绕时,应使预绞丝紧靠导线,方向与导线外层一致,铝合金制造的预绞丝捻角为20°左右,缠绕前先定好中心位置,一根一根地按预丝螺旋状缠绕,注意不应使预绞丝本身受力过大而变形,失去弹性,使预绞丝握力减小而失效。 90.线路施工中材料站的选择条件是什么? 答:(1)应考虑装运方便,降低运费。 (2)地形好,受天气影响较小。

(3)有较好的通风条件,车辆进出方便。 (4)离公路、铁路较近,具有装卸条件。

12

送电线路架设工知识问答(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598451.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)