送电线路架设工

职业技能考核题库(送电线路架设工)

技能题----答辨部分

1.什么是紧凑型线路?

所谓紧凑型线路系指在同一电压等级下,相间距离远远小于现行常规线路的相间距离的线路。

2.紧凑型线路的优缺点是什么? (1)提高线路自然输送功率。

(2)减少搭头尺寸和线路走廊宽度。

(3)紧凑型线路的缺点是必须安装相间间隔棒。 3.什么是导线的计算拉断力?

由计算求得的导线拉断力称为导线的计算拉断力。 4导线最大使用应力?

导线最低点允许承受的最大设计应力称为导线最大使用应力。 5.如何确定间隔棒的安装距离?

(1)在档距内,子导线不得互相吸住,相碰,磨擦。

(2)在风的作用下,子导线可能扭绞在一起,但扭绞后子导线应能恢复原状。

6.棒型复合绝缘子有什么优点?

(1)抗拉强度高。 (2)硅橡胶伞盘的憎水性好,耐污性最佳。 (3)不易脏污,所以不必进行清扫。 (4)重量轻,可任意弯曲而不破坏,便于运输和安装。

7.什么叫线夹握力?

架空送电线路使用的悬垂线夹和耐张线夹,不使导线在线夹中滑动的握着导线的力称为线夹握力。

8.什么叫铁塔根开?什么又叫铁塔基础根开?

(1)铁塔根开指铁塔腿根端两主材基准线之间的水平距离。

(2)在同一基铁塔基础中垂直线路方向或顺线路方向两基础中心柱线之间

1

送电线路架设工

的水平距离为基础根开。 9.混泥土C15中的15的意思?

15:抗压强度为15N/mm2 10.影响砼抗压强度的因素有:

(1)水泥标号 (2)水灰比 (3)骨料品质 (4)施工的养护温度、湿度及砼龄

11.什么叫砼的水灰比?

拌制混泥土时的水重量与水泥重量之比。 12.现场浇制砼基础的施工工序为:

(1)绑扎钢筋笼 (2)支模板 (3)安装地脚螺栓 (4)搅拌并浇制砼 (5)养护 (6)拆模检查质量 (7)回填土夯实 13.什么叫转角铁塔基础的预留高度?

在浇制转角塔基础时,人为地将其转角内侧两腿的基础高于转角外侧两腿的基础,其高出部分称为预留高度。

14.冬季现场浇制砼时宜采用哪些养护方法?

(1)蓄热法 (2)预热法 (3)暖棚法 15.组装杆塔时螺栓穿入方向有什么规定?

(1)对立体结构,水平方向由内向外,垂直方向由下向上。

(2)对平面结构,顺线路方向由送电侧穿入或按统一方向穿入;垂直线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(指面向受电侧)或按统一方向。垂直方向由下向上。

16.张力放线可采用哪些紧线方式? (1)耐张塔挂线——直线塔紧线

(2)直线杆塔锚线——直线塔紧线 (3)直线塔锚线——耐张塔紧线 17.什么叫挂线?

导线与耐张绝缘子串连接完毕后,将连接导线的耐张绝缘子串挂在塔的横担上叫挂线。

18.挂线的方法有:

(1)带张力地面牵引挂线

2

送电线路架设工

(2)不带张力地面牵引挂线。 19.安装间隔棒有什么要求?

(1)间隔棒的位置应避开导线接续管和补修管,距它们应在0.5m以外。

(2)间隔棒应与导线垂直,三相间隔棒对齐,保持在同一垂直面上,其安装位置互相一致。

(3)夹头螺栓应拧紧(根据施工经验,其紧固力矩以60-100N.m之间为宜。 (4)夹头螺栓一律向下穿。

20.如何测量绝缘子的绝缘电阻,其值规定为多少?

使用不低于5000V的兆欧表逐个测量绝缘子的绝缘电阻,其值不低于500MΩ。

21.什么是高压电,什么是低压电?

对地电压250V以上的电源电压为高压电。 对地电压250及以下的电源电压为低压电。 22.线路防雷接地的主要任务是什么? (1)防止雷电击毁导线,造成重大事故。

(2)防止由雷电形成的高电压击毁线路绝缘造成反击。 23.什么是避雷线的保护角?

避雷线的悬挂点与导线悬挂点之间的连线与避雷线悬挂点的铅垂线之间的夹角。

24.高压架空输电线路的主要组成部分有哪些?

导线、绝缘子、金具、杆塔,基础,避雷线及接地装置。 25.高压架空输电线路常用杆塔按作用分为哪几种?

(1)直线杆塔 (2)耐张杆塔 (3)转角杆塔 (4)终端杆塔 (5)换位杆塔 (6)跨越杆塔

26.钢筋砼结构对钢筋装配误差要求是什么?

主筋间距及每排间距误差+10mm,箍筋间距误差+30mm,配置钢筋类别,根数,直径,间距应符合设计要求。 27.基础拆模后对表面质量有哪些要求?

结构表面应光滑,无蜂窝,麻面,露筋等明显缺陷 28.在组立杆塔时,哪四点必须在同一垂直面上?

3

送电线路架设工

主牵引地锚,抱杆顶点,制动系统中心及杆塔中心。 29.展放导地线时,哪些地方须设专人看守?

被跨越的房屋,路口,河塘,外露岩石,越线架,压接管过滑车处,人畜较多的地方。

30.在什么环境下禁止使用电雷管。

在运行中的发电厂,变电所,高压线附近或雷雨天。 31.紧线前要做哪些准备工作?

(1)按技术交底的要求选择工器具,并做好现场布置。

(2)紧线段各杆塔的部件和螺栓应齐全,紧固。

(3)耐张杆塔必须调整好永久拉线,并做好临时拉线和各项补强措施 *32.螺栓联接为什么要预紧?

(1)防止联件在工作中松动 (2)保证联接件受到工作载荷后,仍能保持联接件的接合面具有足够的紧密性 (3)当联接件受到横向载荷时,保持被联接件间不发生相对滑动

33.导、地线放线滑车的选用原则是什么?

导、地线的规格及每相导线的根数和荷重 34.跨越架与被跨越物之间的最小水平距离为多少?

跨越架与被跨越物之间的最小水平距离,距铁路中心应不小于3m,距公路路边通讯线路及低压配电线路不小于0.6m。 35.跨越架与带电体之间的最小安全距离为多少?

35kV以下:1.5m; 66-110kV:2m; 220kV线路:2.5m; 330kV:3m 36.人字抱杆整体起吊砼杆时,主牵引地锚与电杆基坑的距离应怎样确定?

答:主牵引地锚与电杆基坑的距离为杆高的1.3-1.5倍,主牵引绳与地面之不夹角β一般不大于30o。

37.砼杆整体起吊时,两侧临时拉线位置如何确定?

砼杆整体起吊时,两侧临时拉线与中心桩的距离一般为杆高的1.2-1.3倍,距离远些为好。

38.杆塔起吊时,吊绳,总牵引绳及制动绳何时受力最大?

吊绳和总牵引绳最大受力出现在起立角为0-30o范围;制动绳最大受力出现在起立角为30o-50o范围内。

4

送电线路架设工

39.人字抱杆组立杆塔时,设置抱杆初始角及扒杆夹角为多少?

抱杆初始角为60o-65o两抱杆夹角25o-30o 40.索卡的作用是什么?怎样使用? …… 此处隐藏:1591字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

送电线路架设工知识问答.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598451.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)