教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

沥青面层试验段施工方案 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-11
导读: 不间断以减少接缝。 5.6 沥青混合料碾压 沥青混合料需在较高温度时充分震动压实,压路机紧跟摊铺机,震动压路机应尽可能减少洒水量,碾压机械以轮胎压路机和钢轮压路机组合为宜,碾压次序为先轮胎后钢轮,保持合理

不间断以减少接缝。

5.6 沥青混合料碾压

沥青混合料需在较高温度时充分震动压实,压路机紧跟摊铺机,震动压路机应尽可能减少洒水量,碾压机械以轮胎压路机和钢轮压路机组合为宜,碾压次序为先轮胎后钢轮,保持合理的压实速度,防止出现堆挤裂缝。

碾压设备采用25T的胶轮压路机、双轮双振与钢轮压路机。首先采用宝马压路机静压1遍、振压1遍,再用25T轮胎压路机压实4遍,后用12T钢轮压路机振压1遍,最后12T钢轮压路机再静压赶光1遍。压路机的碾压速度,头两遍以采用1.5-1.7Km/h为宜,以后用2.0-2.5Km/h。碾压从低边开始平行于道路中线进行,钢轮压路机每次重叠大于20㎝,胶轮压路机要错开两个小轮。压路机行驶速度要均匀且符合要求,同时不能在新铺的路段上停留、转弯或急刹车。碾压过程中适量喷洒雾状水以防粘轮,待车轮温度上升至不出现粘轮时停止洒水,以保证沥青混合料在较高的温度下碾压成型。同时设专人将离析料铲除并找补细料,对于压路机无法碾压的地方,应用手动夯或其它小型压实设备将混合料彻底压密实。在桥面铺装沥青砼土时,碾压过程中避免一般路段采用的高频低幅钢轮碾压,而采用振动压路机和胶轮压路机、钢轮静压组合碾压,使桥面沥青砼碾压密实,达到压实效果。

沥青混合料碾压温度控制如下:正常施工110~140℃且不低于110℃;低温施工120~150℃且不低于110℃。

5.7 横缝处理

施工时采用半幅全宽摊铺可确保不留纵向冷接缝,新铺面层前在原沥青面层顶层及侧面喷涂粘层油,接缝应充分密实、无缝隙,以防地表水下渗。

对于横缝处理,可先用3米直尺量取接头沥青砼平整度,对于不符合要求部分划线后用切割机垂直切除,下次摊铺前在缝口上涂上相同标号的热沥青粘层油以利联结。上、下面层间横缝间距应保持3米以上。碾压时沿着横缝进行,每次碾压都向新铺层伸进20-25㎝,直至整个压路机轮都压在新铺层上。

5.8配合比的确定

矿料鸡胚组成为:16-24mm粗集料20%,11-16mm粗集料24%,2-10mm粗集料24%,3-5mm粗集料7%,0-3mm细集料22%,矿粉3%;最佳沥青含量4.5%(折算油石比为4.71%)

5.9松铺系数的确定

沥青混合料松铺系数一般为1.15~1.30。测量放样时,每隔20米分左右两处测设标高控制桩。摊铺时,第一个60米松铺系数以1.15控制,第二个60米松铺系数以1.20控制,

第三个60米松铺系数以1.25控制。待压路机碾压密实后,每隔20米分左、中、右三处测量顶标高,将其与设计标高相对比,最终确定沥青混合料的松铺系数为1.17。

5.10 温度控制

沥青砼施工时应对混合料的温度加以控制,测温时采用200度的温度计或红外测温仪。沥青混合料出厂温度控制在150℃~165℃,混合料运到摊铺现场时,温度应控制在130~150℃,混合料碾压温度控制如下:碾压温度110~140℃且不低于110℃,终压温度不低于90℃。

5.11紧急情况处理方案

沥青砼摊铺时如机械设备发生故障停机,停机两小时以内的,应保持熨平板继续加热,温度控制在110℃左右,若停机超过2小时的应将摊铺机驶离作业点,该段按施工缝处理。沥青砼的摊铺避免在雨季施工,当路面滞水或潮湿时暂停施工,末经碾压即遭雨淋的沥青混合料必须全部清除更换新料。

5.11沥青砼面层铺筑12小时后用钻芯取样机钻取芯样以测取其压实度、厚度等,并通过抽提试验测其油石比。

5.12 养生

(1)每一段碾压完成以后应立即开始养生,并同时进行取芯抽检。

(2)在未交工期间应封闭交通,并安排专人巡逻维护,对有些倒置标志牌等进行重新

6、安全生产规程

(1)加强劳动保护工作,搞好安全生产,贯彻“安全生产,预防为主”的方针。 (2)加强安全责任制,健全安全生产管理网络,建立由项目经理为组长的安全生产领导小组,负责整个项目的安全生产工作。工区主任、施工班组长、安全员负责各自管辖范围内的安全生产工作。

(3)制定完善的安全生产和文明施工规章制度,对所有施工管理人员进行教育学习,提高认识。发现安全生产事故苗头或不文明施工现象立即召开现场会议,予以指出、纠正,做到防范在先。

(4)拌和场地保证用电安全,架设和安装电力设施严格按规定实施。危险处设有明显标志。

(5)路面施工期间,安排专人负责交通管制。

(6)制定机械设备操作规程,机械操作手必须持证上岗。

(7)施工安全重点路段和部位的安全设施及管理措施应严格按有关规定落实到位,

并设置安全警告标志牌。

八、文明施工

我部了成立以项目经理为组长、各部门和班组负责人参加的文明施工管理小组,完善文明施工的各项管理、考核制度,明确各道工序质量控制要点,明确主要责任人岗位工作职责,对各岗位的责任人和操作手签定岗位责任书,项目部定期组织考核评比工作,实行奖优罚劣。每月对文明施工实际效果进行总结,并根据实际情况进行补充、调整和完善。

8.1 施工人员管理

(1)施工人员进入施工现场一律要求戴安全帽穿工作服;进入施工现场作业的电工、焊工等特殊工种施工人员,必须持证上岗;施工人员不得赤膊、穿拖鞋进入施工现场。

(2)严格按技术规范、安全生产要求施工,坚决杜绝违章施工、野蛮施工的事故发生。

(3)加强从业人员的素质教育,严禁打架、斗殴、赌博、偷窃等不文明现象出现。 8.2 施工现场环境管理

(1)施工现场主要出入口设置“工程施工告示牌”,其他主要施工点、道路交叉口,根据实际情况设置必要指路牌、限速牌等标志牌。 …… 此处隐藏:552字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

沥青面层试验段施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598309.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)