2、人员配备:

设项目经理1人,项目副经理1人,总工1人,施工总管1人,工程科长1人,质检人员2人,试验人员2人,安全员1人,植物防护负责人1人,工程技术专业人员若干。

五、施工平面布置

针对本工程特点遵循因地制宜,因时制宜和利于生产、方便生产、快速安全,经济可靠,易于管理的原则进行本工程施工平面布置,内容包括:办公室,职工宿舍,会议室,试验室,医疗室、财务室、微机室、仓库、料场、公共卫生、交通场内便道等,施工用房统一布置在北堤内侧,桩号1+900~2+150范围内,房屋呈“一”型布置成两排,房屋进深为5米,檐高(大于2.2米 )力求统一一致,房前为停车场,为了保证安全,油库单独布置。本工程施工平面布置力求排列有序,符合国家有关的安全,防火、卫生、环保等规定,满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,为平衡生产创造条件。 六、降排水方案

本标段的降排水方案分2个阶段进行

第一阶段将施工场地内的面水疏通,将积水排空,取土区I和取土区Ⅱ之间的原排水沟内,然后机排入洪泽湖。

第二阶段,面水排除后即着手开挖取土区I和取土区Ⅱ内的排水沟系排除渗水,在取土区内开挖一条纵向排水沟长1024米,位于取土区南边线内100米处,且与边线平行。排水沟底宽2米,边坡1:1,深度1.5米。

两取土区内共设五个排水点。每个排水点都设置一个集水井,集水井尺寸为:

A×B×H=2×2×1.5米。集水井四周为竖向板桩支撑以防塌方。渗水由排

水沟汇至集水井,用12马柴油机配备8寸水泵排入取土区I与取土区Ⅱ之间的原排水沟内,再排入洪泽湖。排水沟与施工道路交汇处都采用路下涵管来沟通排水沟。(排水沟系及排水站点的布置详见施工总平面图)。

七、施工准备工作

1、测量放线

为了确保工程施工的顺利实施,施工前,工程技术科内设测放组,由专职

测量工程师负责整个工程的测量放样工作台。进场前,校正好用于该工程施工的各种仪器及测量工具,认真熟悉图纸资料,踏勘现场,了解收集控制点的详细资料,做好施工测量的一切准备工作。进场后,立即组织对工程的原始资料进行校对、复测,并将结果报监理工程师确认。原始资料监理工程师确认后,根据确认的资料在施工现场布设测量控制网,严格按施工规范的要求控制测量控制网的测放精度。测量轴线的布设安全可靠、便于测放;同时在施工中做好保护、设置测量标志,防止破坏,直到工程结束。对于施工中确需要破坏的,应做好引接工作。测量控制网经监理工程师确认后再进行使用。

测量放样仪器配备水准仪2台,经纬仪1台,红外线测距仪1台及相配套

的尺牌、钢尺、测绳等。施工时,经常对使用仪器进行校核。测放前应根据施工图,精确计算并绘制出放样图,作为测放的根据。测量放样过程中加强复核,并采用不同的导线轴线进行检查核对,以防出错。及时做好测量记录的整理,并绘制分部,分项工程测放成果图报监理工程师批准,并下发各生产部门。

工程完成后,搞好工程的竣工测量,竣工测量严格按照招标文件的要求进

行。资料包括:

(1)施工控制图(平面的、高程的)

(2)实测竣工地形图

(3)河道、堤防等纵横断面图,要显示与原设计同比例同位置及监理工程

师要求加测位置。

施工测量的精度均需要满足《堤防工程施工规范》及《水利水电工程测量

施工规范》的要求。所有测量资料均刻录光盘。

2、碾压试验

填筑开工前,我项目经理部根据施工选用碾压机械,在监理工程师的监督

下,认真做好碾压试验,以确定施工的铺料方法,铺料厚度、含水量、压实方法,碾压遍数及有效压实厚度等各种施工参数,为科学施工提供合理的依据。

(1)碾压的基本要求

1)试验应在本标段堤防填筑前完成。

2)试验所用的土料具有代表性,并符合设计要求。

3)试验时采用的机具应与施工时使用的机具的类型、型号相同。 (2)试验的具体方法: 1)碾压试验的场地布置:

a、试验场地可在堤基范围内进行,试验前应将清基后的堤基整平,并将表

层压实至不低于填土设计要求的密实度。 b、试验的场地面积不小于20M×30M 。

c、将试验场地以长边为轴线方向,划分为10M×15M的4个试验块。

2)试验方法:

a、在场地中线一侧相连的两个试验小块,铺设土质,天然含水量,厚度均

相同的土料。中线另一侧的两个试验小块,土质和厚度均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度。

b、铺土层厚度和土块限制最大直径按规范选取,试验时不再变换条件比较。 c、每个试验小块,按预定的计划,规定的操作要求,碾压至某一遍数后,地填筑面上取样做密实度试验。

d、每个试验小块,每次的取样应达12个,采用环刀法取样,测定干密度值。

e、测定压实后的土层厚度,并观察压实土层是否有虚土,上下层面结合是否良好,有无光面及剪力破坏现象等,并认真做好记录。 f、压实机具种类不同,碾压试验应至少做一次。 g、需对某参数做多种调控试验时,应适当增加试验次数。 3)试验的质量检测

a、实验完成后,及时将试验资料进行整理分析,绘制干密度值与压实遍数的关系曲线图。

b、根据碾压试验结果,提出正式施工时的碾压参数。 c、试验质量达不到设计要求,应分析原因提出解决措施。 d、按监理人批复的碾压参数进行施工。 八、施工工序: 1、清基工程

(1)填筑区及取土区清基

填筑面清基质量的好坏,直接关系到大堤填筑质量的好坏,所以施工时

需要加强堤基清理,保证清基质量。

施工前,对堤基范围内的沟塘路埂等,用相机拍摄下沟塘的图像按顺序编号后与实测详细的测量资料一齐报监理工程师核实认可。根据招标文件的要求,结合堤基的实际情况和施工场地的具体条件,确定采取相应的施工技术措施。特别是穿堤基的沟塘,需特别重视作重点处理。沟塘中的淤土,杂草需彻底清理干净,适宜机械施工的尽可能采用机械代作业。机械在无法作业的,采用人工清理。对于平坦耕地,采取推土机配合铲运机对筑堤范围内的场地作深层清理,清理的边界超出设计施工边线30 ~ 50cm。对于水井,各类洞、坑槽、沟塘等,待淤泥杂物清除干净后,经监理工程师认可,再按堤坝身填筑要求挖成台阶式,分层进行回填处理。清基后进行刨毛、平整、碾压。

施工前必须严格清除杂物,清基后不得有大于3cm的树根,清基后,1m2范围内直径小于3cm的树根不得多于3根,正常使用160马力推土机清理,对于无法松动的大树根辅以挖掘机开挖,清基废渣采用铲运机运至监理指定的地点单独堆放。 (2)植被处理 …… 此处隐藏:851字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

泗洪洪泽湖施工组织设计2(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596979.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)