导读: =1.4×0.46×2×1.8×3×1.5+5 =15.43KN ③扣件连接抗滑承载力验算 查规范5.1.7,一个直角扣件抗滑承载力设计值:RC=8KN Nl=15.43KN>RC 不满足要求。 采用双扣件:即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆连接

=1.4×0.46×2×1.8×3×1.5+5 =15.43KN

③扣件连接抗滑承载力验算

查规范5.1.7,一个直角扣件抗滑承载力设计值:RC=8KN Nl=15.43KN>RC 不满足要求。

采用双扣件:即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆连接,连墙杆与建筑物连接时,应在建筑物的内、外墙面附加短管处各加两只直角扣件扣牢。即可满足要求。 即Nl=15.43KN<2RC=16 KN ④连墙件稳定性验算

λ= lh/i=24/1.58=15.19<[λ]=150 φ=0.960,

Nl/(φA)=15.43×103/(0.96×489)=32.87N/mm2<fc=205N/mm2 满足要求。

十三、防雷击措施及防台风预案 1、防雷击措施

将脚手架连成一个整体,并与施工人货电梯连墙杆进行连接,通过施工人货电梯接地; 或将脚手架与结构避雷网连接 2、防台风预案

接获台风预报,对脚手架进行全面检查,特别是连墙杆拉结是否牢固或有无破坏,脚手架绑扎是否牢固。除必要的连墙杆拉结外,根据脚手架情况,在相对薄弱位置与结构进行拉结,加固脚手架与结构的连结。

随时监控台风情况,根据台风大小和正面袭击情况,视要求将密目安全网和立笆进行拆除,减小脚手架挡风系数,在台风过后再行恢复。