导读: 满足要求。 5、型钢底座验算(为安全及简便计算,钢丝绳受力不计) ①14#“工”字钢支座反力计算(不组合风荷载时,立杆轴向力最大) 计算简图: 根据力矩平衡原理,为简便计算及安全考虑,只认为最后一根Φ25钢筋U

满足要求。

5、型钢底座验算(为安全及简便计算,钢丝绳受力不计) ①14#“工”字钢支座反力计算(不组合风荷载时,立杆轴向力最大) 计算简图:

根据力矩平衡原理,为简便计算及安全考虑,只认为最后一根Φ25钢筋U型环受力。 N外(L1+L2)+N内L2=N1(L3+L4) 14.78×1.25+14.78×0.2= N1×1.9 N1=11.28KN ②最大弯距

M=N外(L1+L2)+N内L2

=14.78×

1.25+14.78×0.2

=21.43KN.m

③14#“工”字钢抗剪验算(14#“工”字钢截面面积A=2150 MM2) T=( N外+ N内)/A =14.78×2×103/2150

=13.75N/mm2<[T]=125N/mm2 满足要求。

④抗弯强度验算(14#“工”字钢抗弯模量为W=1.02×105mm3) F=M/W=2.143×107/(1.02×105)=210N/mm2≈[f]=205 N/mm2

为安全起见,在14#“工”字钢外侧增加一根Φ12保险钢丝绳拉设至上一层外梁预埋环上,预埋环采用直径25钢筋制作。 ⑤挠度验算(按外伸梁验算)

ω=

=4.2mm<1250/250=5mm 满足要求。

⑥Φ25钢筋制作的U型预埋件验算

按单根圆钢受力计算(Φ25钢筋截面面积为A=491MM2) f=N/A=11.28×103/491=22.97N/mm2<[f]=205N/mm2 满足要求。

6、密闭式安全立网全封闭双排脚手架连墙件计算 ①脚手架上水平风荷载标准值ωk 由规范4.2.3得ωk=0.7μsμzωo

计算部位取24米高处,地南粗糙度类别按B类,风压高度变化系数μZ=1.32, 密闭式安全立网全封闭双排脚手架挡风系数φ=0.868,基本风压按ωo=0.45KN/m2。 ΜS=1.3φ=1.3×0.868=1.1284

ωk=0.7×1.32×1.1284×0.45=0.46 KN/m2 ②求N1(双排脚手架N0=5KN) N1=Nlw+N0 Nl=1.4ωk Aw+5