教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

高层建筑外脚手架施工方案(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 3、架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换。架子的附墙支撑,要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。 4、未经允许,严禁他人破坏架子结构或擅自拆除脚手架各杆件。 5

3、架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换。架子的附墙支撑,要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。 4、未经允许,严禁他人破坏架子结构或擅自拆除脚手架各杆件。 5、脚手板都要采用铁丝与钢管绑扎牢固。

6、使用期间,对外架应建立严格的检查制度,检查项目如下: A、脚手架是否出现倾斜或变形。 B、连墙点是否出现缺漏。

C、立杆是否出现沉陷或悬空,扣件有否出现松脱或断裂。

D、脚手板要满铺,并不得有探头板。

E、脚手架上使用荷载不得超过规范规定,使用过的材料,设备机具不得堆放在脚手架或斜道的休息平台上。

F、严禁利用脚手架吊运重物或在脚手架上拉缆风绳。

G、严禁拆除主节点的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。 如出现以上情况,应根据施工规范及有关标准整改完成后,方可继续使用。

7、正常情况下,每半月检查一次,如遇暂停工程复工、台风、暴雨等天气后,必须对脚手架重新进行详细的检查,并做好检查记录,方可使用。 十、脚手架的拆除:

1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2、拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。

3、拆除顺序遵循由上面下,先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、后拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5、连墙件应随拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

7、拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、屋檐瓦片、地面明沟等。

8、拆下的材料应分类堆放整齐,用塔吊吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

9、在拆除过程中,不得中途换人,如必需换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 十一、质量、安全措施 (一)质量保证措施

1、由项目部组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。 2、脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底。

3、脚手架严格依照本施工方案进行施工。

4、脚手架搭设完毕,依据施工方案与单项作业验收表对脚手架进行验算。 (二)安全保证措施

1、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。 2、搭设脚手人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

3、架工及架上操作人员,每天上下班前,要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题,立即处理或报项目部解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏移受力,并不得超过设计荷载,特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。

4、六级及以上大风,或雷雨天气,不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。 十二、钢管脚手架的计算

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全枝术规程》JGJ130-2001中5.1.5条说明“50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合规范表5.1.7注、第6章构造时,其相应杆件可不再进行设计计算”。本工程的落地式钢管脚手架均按此条规定进行搭设,故在此不再对相应杆件进行设计计算。 钢管脚手架的计算也就是计算悬挑式钢管脚手架。

钢管悬桃脚手架搭设高度为23.6m,计十三步架,架体内排立杆离结构边沿距离为0.2m,立杆纵距1a=1.5m,横向间距1b=1.05m,步高h=1.8m。钢管外径壁厚:Φ48×3.5,2步3跨连墙布置。

施工荷载传递路线:脚手板 纵向水平杆 横向水平杆 横向水平杆与

立杆连接的扣件 立杆

竹笆板满铺,施工荷载考虑两层同时作业。施工地区的基本风压0.45KN/m2,安全网规格2300目/100cm2。

可变荷载标准值:

施工均布活荷载标准值 QK=2.0KN/m2 永久荷载标准值:

竹笆脚手板均布荷载标准值 QP=0.3KN/m2 纵向水平杆间距 S=1.05/3=0.35m 1、验算纵向水平杆抗弯强度和变形

① 抗弯强度验算(按最不利原则计算,即按二跨连续梁计算)

作用纵向水平杆永久线荷载标准值 qk1=0.3×0.35=0.105KN/m 作用纵向水平杆可变线荷载标准值 qk2=2.0×0.35=0.7KN/m

作用纵向水平杆永久线荷载设计值 q1=1.2qk1=1.2×0.105=0.126KN/m 作用纵向水平杆可变线荷载设计值 q2=1.4qk2=1.4×0.7=0.98KN/m

作用纵向水平杆线荷载设计值 q =q1+q2 =0.126+0.98 =1.106KN/m Mmax=ql2/8 =1.106×1.52/8 =0.311KN.m

钢管截面模量W=5.08cm3,抗弯强度设计值f=205N/mm2 σ=Mmax/W

=0.311×106/(5.08×103) =61.22N/mm2<f=205N/mm2 满足要求。

② 变形验算(按最不利原则计算,即按三跨连续梁计算) 钢材弹性模量E=2.06×105 N/mm2,钢管惯性矩I=12.19cm4 υ=l4×(0.677qk1+0.99qk2)/(100EI)

=15004×(0.677×0.3×0.35+0.99×2×0.35)/(100×2.06×105×12.19×104) =2.8mm<1500/150=10mm 满足要求。

2、验算横向水平杆抗弯强度和变形

…… 此处隐藏:552字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高层建筑外脚手架施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596065.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)