2.导线选择及敷设方式

回路采用YCW—3×75+2×25mm2,三相五线制,立杆塔架空方式敷设。

(二)安全用电技术措施

1.在临时配电房处设置一组重复接地装置,接地电阻应小于10Ω,以实测为准。总电源低压配电柜两端应与重复接地线及保护零线做好电气连接。保护零线除必须在配电房处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。作防雷接地的电器设备必须同时作重复接地,防雷接地与重复接地共用一组接地装置。

2、施工现场所有配电箱、开关箱及用电设备的金属外壳应做好保护接零。保护零线(PE)必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。用电设备的保护接零应与配电房总配电柜内引出的专用保护零线(PE线)连接,并不得串联连接。由配电箱或开关箱引至用电设备之间的专用保护零线,截面不得小于2.5m2的绝缘多胶铜芯线(采用绿/黄双色线)连接。保护零线不得装设开关或熔断器。

3.施工现场所有成品配电箱和开关箱必须选用有关劳动部门认可的合格产品。用电设备开关箱必须实行“一机一闸一保护”制,严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。所有用电设备,必须通过开关箱控制,并设置漏电保护器。分配电箱和开关箱内两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。漏电保护器应选用电流动作型,使用于一般场合末级漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的末级漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

4.配电箱和开关箱的进线口、出线口应设在箱体的底部,电源的引入,配出线应穿管保护并设防水弯头。配电箱、开关箱安装位置应操作方便,箱内和附近场地不得堆放杂物。

5.手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套多股铜芯软电缆,并不得有接头。在使用前应检测其绝缘电阻,其阻值I类电动工具不得小于2兆欧姆,II类电动工具不得小于7兆欧姆。手持电动工具的外壳、手柄、负荷导线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,并作好记录,运转正常后方可使用。

6.在潮湿和有水的场所,负荷线应采用YHS型橡皮护套电缆,且不得承受外力拖拉和挤压。潮湿场所照明电源电压不得大于36V,灯具应采用密闭型防水防尘灯或配有防水灯头的开启式灯具。

7.对运作中的漏电保护器要随时进行检查,每月至少二次,并做好检查记录。一旦检查到漏电保护器已坏,应立即断电更换。

8.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,同时有监护电工在场,并做好工作记录,禁止带电作业。电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”或“有电危险”的警示标志。

9.建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修进行分片、分块、分机落实到人,加强施工安全用电管理。

10.施工现场电气设备的设置、安装、防护、使用与维修,必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

(三)电气防火技术措施

1.合理配置、更换各种保护电器,对电器和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。

2.在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质;不使用火源。 3.在配电房内配置干粉灭火器并禁止烟火。施工现场一旦发现电器着火,应立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。

4.建立易燃易爆物和强腐蚀介质管理制度和电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置“禁止烟火”标志。

第三章 施工进度计划和各阶段进度保证措施

一、计划目标

根据招标文件,本工程工期为160天,我公司保证在规定工期完工。 各阶段完成情况详见施工进度计划网络图。

二、保证工期措施

1.确保工期的优势条件

⑴ 我公司具有精良的机械、设备及周转材料和雄厚的技术人员,并具有丰富的大型工程和室外工程的施工经验,为确保该工程工期提供了可靠的软、硬件保障。

⑵ 在工程施工中严格按《程序文件》合理组织实施,科学管理、精心施工、热情服务业主,为确保工程质量,加快工程进度提供可靠的技术保障。

⑶我公司具有多个大型工程及室外工程,实施社会监理制度的管理经验,为确保工程质量和工期,提供可靠的技术管理优势。

2.组织保护措施

⑴组织我公司最强干的项目经理部,作为项目施工的组织保证,从组织上落实进度控制责任制,建立工期控制协调制度,公司领导到公司各职能部门,根据工程需要及时做好人、财、物的平衡调配工作。

⑵根据工程特点,选派精干的各专业工种的技术人员,分期分批进场组织

施工。

⑶编制施工进度实施细则,建立多级网络计划和施工作业周日计划体系,强化事前、事中和事后进度协调控制。

3.技术保证措施

⑴本工程在人力、物力、财力技术上充分保证,各职能部门积极配合,全力服务。

⑵工程进度管理采用网络计划,对于工程及各项资源投入实行动 态管理,确保工程按计划进行。

⑶应用均衡流水施工工艺划分流水段,采取\平面流水、内外交叉\法,科学组织,狠抓阶段计划的落实。

⑷根据工程形象进度,按计划供应材料到现场,确保施工需要。 ⑸砼浇筑,必须连续浇筑,确保本工程按期交付使用。

⑹根据设计要求及工程特点,编制经优化的各分项工程施工方案,积极采用先进的施工工艺,科学地按施工进度合理调配劳动力。

⑺严格规章制度作业,确保工程质量,杜绝质量事故发生,减少或避免不合格品出现,使机械缩短施工周期。

⑻健全各项安全生产规章制度,杜绝违章指挥和作业杜绝重大事故发生,确保施工作业有序地正常进行。

4.资源保证措施

⑴以计划为龙头,提前作好每道工序的人、财、物的各项准备工作。 ⑵公司为确保工期,将在人员、物资、周材、机械设备等方面全力按照项目的需求,及时协调保证供应。

⑶公司将选派精干的项目管理人员和各专业工种的技术人员参加该工程

的建设施工任务,为保证工期提供可靠的人力资源。

⑷坚持并严格各项工作的计划性和严肃性,做到事事有准备,时时有储备,为保证工程连续施工提供可靠的资源保障。

5.合同保证措施

⑴土建、安装、装饰等单位都必须全面履行承包合同,及时协调施工形象进度,确保工程总工期按计划目标实现。

⑵为确保合同工期目标,确保按时供应资金,保证施工资源的正常供应。

6.工程进度奖罚措施 ⑴项目部建立进度奖罚制度。

⑵项目部同班组、班组同工人之间,层层设立工程进度奖罚。

⑶每星期进行工程进度检查,找出实际进度和计划进度偏差,作为奖罚依

据。

⑷督促进度落后的班组,找出问题并解决问题,加快进度。

…… 此处隐藏:768字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

农桥项目施工设计方案 - 1(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595802.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)