来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: ***工厂总降压站主变压器终期为1×45MVA,本期为1×45MVA;110kV接线采用单母线接线,进线2回。10kV采用单母线接线,出线10回;10kV电容器出线4回;10kV站用电源1回;主变低压侧配置无功补偿电容器4组,每组3000kVa

***工厂总降压站主变压器终期为1×45MVA,本期为1×45MVA;110kV接线采用单母线接线,进线2回。10kV采用单母线接线,出线10回;10kV电容器出线4回;10kV站用电源1回;主变低压侧配置无功补偿电容器4组,每组3000kVar。

3.1.2 系统保护配置方案

本系统为中性点直接接地系统,针对继电保护的基本要求即可靠性、速动性、选择性和灵敏性的原则设置了如下几种保护:

110kV线路保护:由于拉法基***工厂总降压站为负荷终端变电站, 因此,本次仅在220kV来苏变电站110kV侧配置线路保护。线路保护采用微机型保护,具有多段相间及接地距离保护、多段零序电流保护等;具备三相一次重合闸和低周低压解列等功能。

母线保护:应完善220kV来苏变电站110kV母线差动保护的接入。

3.2 安全自动装置

拉法基***工厂总降压站由于有自备发电厂,为保证系统的稳定运行,本期在来苏变电站110kV线路保护考虑配置低周低压解列功能。

3.3 调度自动化系统

根据xx电网调度机构职权划分原则,本期新建110kV拉法基***工厂总降压站属***供电局地调直接调度。调度管辖范围内的远动信息应传送***地调,以满足调度对变电站运行状况实时监控的需要。

3.4 电能量计量系统

按照《DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程的规定》和根据《xx市电力公司贸易结算用电能计量装置技术规范(试行)》的通知,110kV拉法基***工厂总降压站的计量属关口计量,其计量点设在电源侧(即220kV来苏变电站侧)计量。为便于生产成本核算,本工程在变电站进线处装设计量装置,并考虑变电站内部计量,如有其他多种性质的用电,还应考虑分别计量。

计量用电流互感器与保护、测量用电流互感器二次绕组应各自独立,计量采用专用电压互感器和电流互感器绕组。

电能表按双配置,采用三相四线制多功能电能表,电能表精度应满足电能量计量的要求,并具有双RS485串口输出。

每条进线的如电压、电流、频率、功率因数、有功、无功,需量功率及其三种电能要传输到工厂PCS,来苏站电能数据要传输回***工厂。电能量信息应接入***供电局的电能量管理系统。

4、通信部分

110kV拉法基变电站通信方案考虑双光纤通信方式,根据***局现有的光纤网络结构,在新建的110kV来苏-拉法基线路上架设两根12芯OPGW光缆,在拉法基总降站内增设SDH STM-4 622Mpit/t设备一台,采用1+1备份,PCM一台,综合配线柜一台,高频开关电源2×25A、200Ah一套,防雷柜10kVA/380V一台;在来苏站增加光方向板一块,光纤终端盒一个。

5、变电部分

5.1 站址概况

5.1.1、站址选择

***工厂厂址已选定,在其总体规划中已预留总降站站址及其出线电缆隧道,且该站址具备建站条件,故站址唯一,预留土地大小约66×55m2。

5.1.2、站址区域概况

1)站址位于xx市***区红炉镇龙井口村龙洋坪社。

2)站址位于山间空地,地势平坦,海拔高度约530m,站址区域内高差不超过3m,未种植农作物。

3)站址土地属当地村民所有,地区人均耕地0.92亩。 4)站址北侧约30m为大丰公路,目前路况良好。厂区总体规划沿***工厂厂内运输公路进站,本设计不作更改,进站道路长度约200m。

5)站址远离城镇,无公共服务设施可供利用,但可以利用厂内相关设施。

6)站址附近无历史文物、不压覆矿产,无军事设施、机场、导航台、风景旅游区等设施。

5.1.3、站址的拆迁赔偿情况

站址范围内有民房一处,其余为撂荒土地,拆迁赔偿工作由***工厂负责,目前正在开展中。

5.1.4、进出线条件

本站终期建设110kV进线2回,从220kV来苏变电站引来,站址北面无生产设施和高山阻隔,可以进线。来苏站在拉法基总降站东南方向,***工厂生产设施也位于总降站南面,处于进线路径上,因此,线路架设至***工厂厂区附近,需设法绕过生产设施、料场及原料传送带等。

本站终期建设10kV出线10回,电缆出线,电缆沟沿厂区内公路建设。

5.1.5、站址水文气象条件

1)***境内江河水库水位远低于站址标高,站址无洪水淹没危险。总降站可利用***工厂排水设施,无内涝隐患。

2)气象条件

极端最高气温 42.8℃ 极端最低气温 -3.1 ℃ 年平均气温 17.1℃ 年平均气压 976.9 mbar 年平均降水量 1141.8 mm 小时最大降雨量 62.1mm 一次最大降雨量 214.8mm 日最大降雨量 214.8mm

年平均风速 1.6 m/s(地面上10m) 最高风速 18.7 m/s(地面上10m) 主导风向 北、西北

湿度 83% 5.1.6、排水

***工厂设计有污水处理站,站内生活污、废水首先排入污水处理站,经处理后用于浇灌绿化、浇洒道路等。

5.1.7、给水水源

***工厂生产、生活及消防用水均取自关门山水库,拟在关门山水库边修建取水泵站,使用全自动给水设备由关门山水库取水加压供全厂用水,总降站用水可利用该供水系统。

5.1.8、站址工程地质

地勘资料表明,站址区域土壤覆层厚度0.17~3.65m,基岩顶面标高527.35~530.83m,无不良地质现象,区域地震烈度Ⅵ 度,为可进行建设一般地段。

持力层选择基岩中等风化带,基础型式建议为柱下独立基础。 5.1.9、土石方情况

站址场地较平坦,土方可就地平衡。 5.1.10、大件运输

总降站主变压器带油总重约66t,沿途道路桥梁承重满足大件运输要求。

5.1.11、站址环境及变电站防污 …… 此处隐藏:506字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

220kv输变电项目可行性研究分析报告(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595732.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)