为满足***工厂的用电需求, 拟建的110kV拉法基输变电工程是非常必要的。

1.3 设计原则

按常规变电站设计,兼顾供电可靠性和投资造价,同时注意保护环境。

1.4 设计范围

本设计包括***工厂总降站接入系统方案、总降站建设方案,电源线路路径、线路技术方案,以及工程投资估算。

2、电力系统一次部分

2.1 电网概况

2.1.1 ***电网概况

***电网的供电范围包括***区、荣昌县、双桥区、大足县全境,以及铜梁县和江津市的部分边缘地区,供电面积四千平方公里。***地区地处xx西部,近年来地方经济持续稳定发展,“十五”期间一直保持着逐年增长的趋势,供区内国内生产总值由2000年的132.01亿元上升到2005年的248.46亿元,年平均增长率为13.48%,2005年达到了17.35%高增长水平。

***区境内有500kV板桥变电站一座,位于***区板桥镇凉风垭村,是川电东送通道的重要枢纽变电站之一,xx电网500kV日字网环的重要组成部分,xx西部的重要电源支撑点,为***电网的供电能力提供坚强的保证。

***电网供区内有35~220kV变电站25座,变电容量1717.45MVA,属***供电局管理。其中220kV变电站三座,变电容量840MVA,220kV线路17条,线路长度为348.05km;110kV变电站十一座,变电容量750.5 MVA,110kV线路27条,线路长度为374.97km;35kV变电站12座,变电容量126.95MVA,35kV线路24条,线路长度为261.96km; 10kV开闭所七座;辖区内并网电厂五座;直属供电客户371872户,配网一次装接容量924MVA。

***电网主电源由220kV来苏站、邮亭站、茶店站提供。来苏站220kV线路8回,主变容量两台120MVA;邮亭站220kV线路5回,主变容量两台120MVA;茶店站220kV线路4回,主变容量两台180MVA。

辖区内并网电厂有***电厂、永荣电厂、建荣电厂、荣昌电厂、长河电厂,总装机容量(386.5MW)。其中,永荣电厂、长河电厂为自备电厂。***电厂位于***区松溉镇,装机容量270MW,经来苏站并网。

110kV双凤站、汇龙站、胜利站、***站、草坪站、供***区片区负荷;110kV双河站、桑树坡站、仁义站供荣昌县片区负荷;110kV车城站供双桥区片区负荷;110kV龙水站、马家坡站供大足县片区负荷。各变电站负荷情况详见表2.1。

表2.1 ***电网变电站2007年负荷情况表 电压等级 变电站 来苏站 220kV 邮亭站 茶店站 ***站 汇龙站 胜利站 双凤站 草坪站 110kV 大足站 龙水站 马家坡站 双河站 桑树坡站 现有规模(MVA) 240 240 360 100 100 100 71.5 100 80 80 63 63 63 终期规模(MVA) 240 240 360 100 150 100 80 100 80 80 63 63 63 最高负荷(MW) 181.1 159.98 104.94 83.1 31.85 38 50.07 9.7 48.9 42.3 47 25.2 38.3 容载比 1.33 1.50 3.43 1.20 3.14 2.63 1.43 10.31 1.64 1.89 1.34 2.50 1.64

仁义站 南郊站 松林坡站 临江站 隆济站 陈食站 35kV 新联站 安富站 盘龙站 河包站 观胜站 西湖站 31.5 16 6.3 8 14.3 5 20 12.6 12.6 5 8 12.6 63 16 12.6 16 16 10 20 12.6 12.6 10 16 12.6 16.53 16.02 4 5.4 9.13 3.56 11.93 6.42 6.85 2.2 4.48 7.23 1.91 1.00 1.58 1.48 1.57 1.40 1.68 1.96 1.84 2.27 1.79 1.74 2.1.2 ***西南片区电网概况

***工厂位于***西南片区,厂址在红炉镇龙井村龙洋坪社,距离***约20km,该片区的电源为220kV来苏变电站。片区电网地理接线图如下:

220kv输变电项目可行性研究分析报告(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595732.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)