教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

500kV带电跨越220kV(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-21
导读: 1、目地: 发生事故时,进行紧急处理,将事故损失降至最低。 2管理职责 2.1组织机构 成立跨越施工指挥部:跨越施工时项目经理周林忠为跨越施工总指挥、项目总工郭晓宇、专职安全员关龙为副总指挥,统一负责跨越施工

1、目地:

发生事故时,进行紧急处理,将事故损失降至最低。 2管理职责 2.1组织机构

成立跨越施工指挥部:跨越施工时项目经理周林忠为跨越施工总指挥、项目总工郭晓宇、专职安全员关龙为副总指挥,统一负责跨越施工。 2.2各级人员职责

--总指挥:全面负责现场施工安全;负责人员、工器具调配;负责现场施工人员任务分配;协调与被跨越线路业主的关系;负责审批跨越施工方案。

--副总指挥(项目总工):全面负责跨越施工的技术工作,编写跨越施工方案,并进行报批;对跨越所需工器具强度进行计算并进行合理选择;考察跨越现场情况,提出合理跨越方案;协助项目经理合理安排跨越施工进度,并做好施工方案的实施工作;协助项目经理做好现场安全监护工作。

-- 副总指挥(专职安全员):全面负责跨越施工的安全工作;负责编写跨越施工安全施工措施,并报批;负责检查工器具强度及施工现场布置情况;全方位、全过程对跨越施工进行安全监护。

--施工队长及施工人员:在跨越总指挥、副总指挥的领导下按照施工方案、安全施工措施要求进行跨越施工。 机构设置:

总指挥: 项目经理: 周林忠 手机:13848116486 副总指挥: 项目总工: 郭晓宇 手机:13514717499 专职安全员: 关 龙 手机:15147907680 成员: 施工队长: 李全利 手机:13404810326

16

医疗救护人员: 韩昊然 手机:18548189110 救护队车辆司机: 赵德华 手机:14747376999 应急救护车辆: 蒙AKA978

上述人员在跨越施工期间必须24小时手机保持开机状态。

2.2主要任务

2.2.1跨越总指挥部的主要任务是根据事故情况,做出总体安排,联系被跨越线路主管部门报告事故情况。下达对现场及伤员的处理具体措施及命令,确保事故处理工作顺利有序的进行。

2.2.2抢修队是在总指挥部的统一领导下,具体实施抢修措施。

2.2.3医疗救护队的任务是及时对受伤人员采取紧急救护,适时将受伤人员妥善安置到相关医疗部门进行救治。

2.2.5后勤供给队的任务是负责跨越及处理事故期间的食品和物资保障工作。 3 事故应急的具体措施和注意事项 3.1、报警电话“110”,急救电话 “120”。

3.2在跨越前要向当地气象部门咨询天气情况,跨越施工应在良好天气下进行,遇大风天气时,应停止工作。

3.3在大风和下雨时要检查跨越网对被跨线路地线的距离,如果下雨后小于2米要及时调节。

3.4各种工器具在使用前,由各组施工负责人认真进行外观检查,不符合要求者禁止使用,各种工器具必须按规格使用,严禁以小代大。 3.5施工现场必须通讯畅通,指挥信号清晰。

3.6高空作业人员严格按安全操作规程要求进行登高作业。

3.7参加施工的人员应熟悉工器具使用方法、使用范围及额定负荷,不得使用不合格工器

17

具。

3.8附件安装时在跨越档两侧应加装挂胶钢绳套作为二道防线保护措施,以防导线落下。 4业务培训

4.1跨越施工前要由项目总工、专职安全员进行技术交底及施工程序交底,要做到所有参与跨越施工人员分工明确、技术熟练。

4.2在跨越施工前要进行模拟跨越施工,从而做到施工人员切实理解方案意图、熟练施工程序,并在模拟施工过程中对方案要求不足之处进行补充。

4.3跨越施工前结合现场实际情况进行事故预想,做到各级施工人员在事故发生情况下有条不紊、各司其职。

施工危险所在及采取措施

1.1 “跑线”

1.1.1 加强对张力架线所用工器具的使用前和使用中的检查,重点是:旋转连接器、抗弯连接器、蛇皮套(尾端必须用#12铁线麻固)导引绳(牵引绳)接头位置、卡线器、地锚埋设等。

1.1.2 导引绳、牵引绳、导地线、光缆的临时锚固,放线、紧线、附件安装设置双重保险。 2 “触电”

2.1 不停电跨越所用绝缘绳、绝缘网、使用前应逐根进行完好检查,要保证干燥并进行绝缘电阻测试,合格后方可使用。

2.2 人力展放绝缘绳通过被跨越线路上空时,牵引一侧应通过前方的放线滑车后再实施展

放作业,牵引时不得接触带电导线。

2.3 跨越带电线路两侧的导、地线放线滑车,放线期间应做好接地处理。 2.4 施工期间,非带电作业专业人员严禁攀登被跨越线路铁塔。 2.5 停电施工时应严格按照停电作业操作程序进行。

18

3 发生危险时紧急预案

3.1由专人负责收集天气预报情况,根据天气变化改变施工计划或采取预防措施。 3.2施工负责人、跨越处专职监护人及其它相关人员,必须清楚被跨越线路运行单位、调

度单位的联系电话,并配置通讯器材,一但发生危险,既可向相关单位、相关人员上报,以求及时采取措施,避免事故发生或事故扩大。

3.3跨越处专职监守人员,应配置监护器材如手电、望远镜、对讲机等,24小时全天候对

跨越现场进行监护,尤其是遇天气变化,风、雨、雪、浓雾天气、应密切监视跨越架是否牢固,地锚是否松动,拉线与带电体安全距离是否符合要求,网绳是否带电体安全距离发生危险患,危时向施工队、项目部上报,以求及时采取措施,避免事故发生。

3.4风、雨、雪、浓雾天气时,跨越架、拉线、封网绳与被跨线路安全距离不够时,但尚

未发生放电,应及时进行调整达到安全距离。如网绳(受潮或受湿)、拉线、跨越架与带电线路发生放电时,为保证人员安全,停止施工,远离危险源,急时向被跨越线路运行单位、调度单位上报,以求解决办法,退出重合闸或暂时停电处理,避免事故扩大,施工现场进行封闭。

3.5风、雨、雪、浓雾天气时,封网绳已触及带电体,虽尚未发生放电现象,但考虑到网

绳已受潮、受湿,网绳带电体,人员不得靠近,封闭现场,急时向施工队、项目部及被跨越线路运行单位、调度单位上报,以求解决办法,避免事故发生。

19

…… 此处隐藏:451字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
500kV带电跨越220kV(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595487.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)