第一次停电要完成以下工作:

① N69~N70档内牵引导、地线所用迪尼玛绳、导引绳放到被跨220kV线路下方。 ② 将N69塔的反面临时拉线打好,跨越架搭设完毕。

12

③ 所有需要用的金具、瓷瓶等架线材料准备好,施工工器具准备好。 ④ 接到停电命令后,开始进行验电,确认无电后,在220kV线路塔挂接地线。 挂好接地线后,开始进行封网、过引绳工作。

⑤8相引绳全部牵引完毕后拆除被跨线路两侧接地线,通知相关人员恢复送电。 3、 第二次停电

①所有导线及光缆展放结束并将跨越档导线及光缆附件结束后准备拆除封网。 ②接到停电命令后,开始进行验电,确认无电后,在220kV线路塔挂接地线。 挂好接地线后,开始进行拆封网。 二、张力放线、紧线质量要求

1 对放线滑车等工器具应经常检查,必须转动灵活,不缺胶垫,保证运转正常,保证跨越

档导地线不被磨坏,准确计算压接管位置,保证压接管不在被跨越档内。

2 旋转连接器应强度可靠,轴承完好,旋转灵活。牵引板与平衡锤联接间隙小,不左右

摆动。压接管保护钢套的结构合理,安装牢固,内外设置布袋隔离保护套。 3 张力放线现场指挥设在张力场,整个放线过程要按现场指挥的指令作业。 4 过牵引长度控制:导、地线100mm。

5 平衡挂线时严禁在耐张塔两侧的同相导线上进行其他作业。

6 附件安装前,作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查,不符合要求者严禁

使用。

7 绝缘子安装前应逐个检查在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱落,安装前

应清除绝缘子表面污垢。 8 放线段内的铁塔须接地完毕。

9 架线施工完毕后及时进行交叉跨越距离测量。

10 施工过程中严禁任何绳索摩擦被跨线路,施工完毕后要及时检查被跨线路有无损坏。

13

第六章 施工安全措施

1、施工安全要求:

1.参加跨越线路的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法并熟悉安全措施,经技术交底后方可参加跨越施工;

2.各部位工器具严格按要求使用,工器具在使用前要有专人进行检查,不符合要求的工器具严禁使用,工器具严禁以小代大。 3.遇有五级以上大风等天气时不得施工。

4.施工人员必需佩戴安全帽,高空人员系安全带,并严格执行《安全操作规程》。 5.在施工中严格执行“安全作业票”制度。作业票分工明确,措施详细。 6.高空作业人员应在作业前将安全带绑扎在牢固位置。

7.跨越档两侧的放线滑车,必须加装二道防线(规格φ13.5)及采取接地保护措施。 8.根据中旗地区地质条件各种锚线地锚、拉线地锚埋深不得小于2.5米。

9.放线过程中,导线张力机出口张力不宜过大,能满足走板距跨越装置网底1米即可,以减小临档断线情况下导线对跨越装置的冲击力。

10.放线过程中,绝缘绳因受潮或雨水浸湿后容易下沉,针对此现象,采取24小时专人监控,及时调整绝缘网弧垂,做到对跨越承力进行动态监护,以确保满足安全要求。 11.派专人对承力绳、导地线锚固点及封顶网与被跨线路地线间的距离进行检查,一旦出现异常情况及时进行调整。

12.在强风天气要派专人对跨越网进行检查,发现跨越装置底部距被跨线路地线距离小于要求距离及时进行调整。 13.越线架与带电体最小安全距离

14

电压等级(kV) 网面与导线的水平距离(m) 有地线时,封网与地线体垂直距离(m) 220 2.5 1.5 14.越线架与带电体最小安全距离

带电体的电压等级(KV) 工器具、导地线等与带电体距离(m) 作业人员的活动范围与带电体距离(m) 220 5 4 2. 停电作业的有关规定:

(1)停电作业前,应向运行单位提出停电申请。

(2)停电送电工作必须指定专人负责,严格执行工作票制度严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。

(3)在未接到停电工作命令票前,严禁任何人接近带电体。

(4)在接到停电命令后,必须首先进行验电。验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须逐相进行,验电必须设专人监护。

(5)验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路,凡有可能送电到停电线路的分支线必须挂工作接地,接地线时先挂接地侧后挂带电侧拆除时顺序相反。

(6)工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留,恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。

(7)施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人员(包括工具、材料)撤离杆塔后才可命令拆除停电线路上的工作接地线,接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。

第七章 跨越施工应急预案

15

…… 此处隐藏:65字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
500kV带电跨越220kV(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595487.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)