110kV变电站工程防雷接地施工方案(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-14
导读: 主地网和铜接地网和集中接地装置以及构支架接地扁铁与接地干线的接触电阻按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006进行工频接地电阻测试,雨后不应立即进行测试,测试结果应符合设计要求,如不满足要

主地网和铜接地网和集中接地装置以及构支架接地扁铁与接地干线的接触电阻按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006进行工频接地电阻测试,雨后不应立即进行测试,测试结果应符合设计要求,如不满足要求按上文中设计要求处理。

六、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定

1.见证点设定 主地网划线 挖地沟挖掘深度 接地体的安装与敷设 接地体的焊接及焊接点的防腐 2.停工待检点的设定

主地网在回填土之前应会同业主、监理单位进行检查验收,填写隐蔽工程验收单(见附表),并进行签证。

主地网及独立避雷针接地电阻的测定应有业主和监理单位在场。

七、作业结果的检查、验收和质量标准

技术交底记录,施工图和设计变更:安装及试验记录,隐蔽工程签证,材料的质保资料等;

材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠;防腐措施完好,标识齐全明显。

八、安全、文明施工措施

1. 挖掘地沟时,应注意地内有否管道及电缆等,对集中接地置在挖掘土方时应自上而下进行,严禁使用挖空底脚的方法,挖出的泥土应堆放在边1m以外,高度不得超过1.5m。

2. 大锤的把柄应用坚韧的木料制作,锤头应用金属背锲加以固定。打锤时握锤的手不得戴手套,挥动方向不得对人。大锤运动的前后临近地方不得停留人。

3. 2人或3人同时打一根接地极时,应相互配合好。

7

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

4. 为防止接地极偏动,应由2人用绳子拉栓住接地极,不得直接用手扶。 5. 接地网的焊接工作应遵照有关焊接安全规程执行,施工现场需配装有漏电保护器的配电箱和线盘,严禁带电拆、接电源线;电焊机及电动工具外壳必须接地。

6. 挖掘现场用围栏进行分隔围护,并设置安全标志、标识,夜间应设红灯示警,设置场地管理职责分区人标牌。

7. 施工过程中,施工垃圾及时清理,达到“一日一清、一日一净”,包装材料及其它废料要定点堆放。

8. 施工人员在工作结束或暂时离开施工地点时随时做好清理工作,带走所有工器具、电缆线头、废料等施工废弃物,清理油漆滴痕,全员做到工完、料尽、场地清。

9. 油漆施工时,采用统一的收集铁板收集除锈粉尘和滴下的油漆,在已安装就位的设备周围油漆、粉刷时采用塑料布等隔离防范措施,保证不对设备和环境造成二次污染。

10. 施工区、作业点按开工前确定的定置图,堆放材料、设备、工器具、废料箱等,现场实行定置化管理。设备材料堆放场地坚实、平整,并垫有碎石子层,地面无积水。各种物质排放有序,标识清楚,设备材料码放整齐成形,安全可靠。

九、危险源辩识、风险评价、控制措施(见下表)

判别序作业号 项目 危险点 防范类型 Ⅰ-Ⅴ L E C D 危险等级 接地开沟要有专人负责,同时作土方开挖 锹、镐伤人,大锤头脱落伤人 物体打击 业人员之间要保持5m以上距离。Ⅴ 3 1 7 21 2 将大锤头固定牢,严防锤头脱落或将大锤甩出,打锤正方不可有人。 方法 D-LEC(作业条件危险性评价) 预防控制措施 1 8

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

判别序作业号 项目 方法 危险点 防范类型 Ⅰ-Ⅴ L E C D 危险等级 接地带、接地极焊接要由专业焊工作业,作业时必须穿绝缘胶鞋2 焊接 感应电伤害 触电 Ⅴ 1 1 15 15 1 戴电焊手套,穿焊接作业防护服,接地沟潮湿处要垫干燥木板,焊接点处要清除残土,保持足够的作业空间。 接地网敷设要尽可能减少留甩 接地带、3 敷设 接地钢筋留甩头处伤人 其他伤害 Ⅴ 1 1 7 7 1 头,留甩头处做平整处理,设备与地网处不可留甩头,要在地面下连接,变电站所在地将所有钢筋进行接地,主要过道及施工通道的接地甩头处设警示牌或围栏 电源箱 电源箱内接线不符合要求 弯排机直接带负荷工作 机械伤亡 触电 Ⅴ 6 6 7 25 3 专职电工操作维护 D-LEC(作业条件危险性评价) 预防控制措施 4 5 机械使用 Ⅴ 3 3 15 35 3 按机械管理制度使用 十、质量通病预防与强制性条文执行措施

1、质量通病预防措施

1.1 施工过程中,不得用金属直接敲打扁钢进行调直,避免造成扁钢表面损

伤、锈蚀。

1.2 敷设在设备支柱上的扁钢要紧贴设备支柱,否则要采取加装不锈钢紧固

带使其贴合紧密。

1.3 户外接地线采用多股软铜线连接时要压专用线鼻子,加装热缩套。铜与

其他材质导体连接时接触面要搪锡,防止氧化腐蚀。 1.4 镀锌扁钢弯曲时要采用冷弯。

1.5 站内所有爬梯一定要与主接地网可靠接地。安装在钢构架上的爬梯要用

9

…… 此处隐藏:51字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kV变电站工程防雷接地施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595306.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)