XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

目 录

一、编制依据 ....................................................... 1 二、工程概况 ....................................................... 1 三、作业工期 ....................................................... 2 四、作业前应做的准备 ............................................... 3 五、作业程序、方法和要求 ........................................... 3 六、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 ................... 7 七、作业结果的检查、验收和质量标准 ................................. 7 八、安全、文明施工措施 ............................................. 7 九、危险源辩识、风险评价、控制措施(见下表) ....................... 8 十、质量通病预防与强制性条文执行措施 ............................... 9

1

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

一、编制依据

1. XX 110kV变电站新建工程全站防雷接地施工图(南供设计院)。 2. 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 3. 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 4. 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17-2002) 5. 公司三整合体系文件和本工程施工组织设计

6. 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知 (国家电网生技〔2012〕352号)

7. 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》

8. 关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号)

9. 关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网基建〔2011〕148号)

二、工程概况

本工程的接地装置按设计图纸的要求如下:

序号 1 2 3 名称 水平接地体 垂直接地体 垂直接地体 型号及规范 -60×8(镀锌) ∠50×5 L=2500 Φ80 L=12m 壁厚:4.75mm 单位 米 根 根 数量 4100 127 6 备注 热镀锌,用于水平接地体、构支架及设备引下线等 热镀锌扁钢 热镀锌钢管 D=6000m 4 集中接地装置 3×(∠50×5 L=2500) -60×8 L=27.84m D=6000m 5 集中接地装置 3×(∠50×5 L=2500) -60×8 L=18.42m 组 4 用于独立避雷针接地 组 11 用于避雷器及构架避雷针 1

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

以上接地装置用的钢材均要热镀锌处理,地下焊点要涂以KV导电防腐涂料。 本站接地电阻要求值应符合R≤0.5Ω。

由于接触电势大,本工程要按设计要求采取均压措施,如设立帽檐式均压带,在操作区铺设鹅卵石及沥青混合物等。 参加作业的人员组织 分项负责人: 安全负责人: 技术负责人:

接地装置施工设负责人1人,电焊工3人,普工6人。

分项负责人应具有一定文化水平,能看懂图纸,领会设计意图,具有一定的施工经验,电焊工应经过专业培训并经考试合格,具有上岗证的人员担任。施工前应进行安全技术交底。

接地装置施工作业由分项工程负责人负全面责任。 作业需用的机具材料:

交流电焊机 3台 氧焊机具

1套

接地电阻测试仪 1套

手工具:镐、鍬、锒头,钻井机1台和手推翻斗车3辆等

切割机和弯排机各1台,Φ3.2电焊条100kg,沥青漆20 kg,防锈漆20 kg,银粉漆10kg,大小毛刷各10把

三、作业工期

计划从2012年5月开始,到2013年02月完成主接地网部分。

其中与道路相交的部分要先埋入水平接地体,不影响道路施工。接地装置的施工可先在无构支架基础的部分施工,在有构支架基础的地段要待基础浇制后才能施工。有一部分地区由于土建施工的影响,可能要拖到土建施工全部完成后才能完成主地网。设备接地及户内接地体敷设要随设备安装进度而定,拟在2013年03月完成。

2

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

四、作业前应做的准备

1. 组织学习《标准工艺库》和《标准工艺示范手册》,了解工艺流程;熟悉施工图纸,领会设计意图,进行图纸审核,参加图纸会审。

2. 提出材料计划、组织施工材料的订货、加工、镀锌、运输。其中首先要解决少量预埋用的-60×8的主网材料。对到达现场材料的规格,质量外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料,镀锌质保资料等,焊接用焊条应有出厂合格证。

3. 确定分项负责人及电焊工、民工进场。

4. 调集电焊机具及需用的手工具进场,机具必须要定期保养合格并有保养记录的方可投入施工。与土建队协调配合,了解进度安排,确定哪些地段先要配合埋设施工。在与土建交叉作业中尽量减少相互干扰。

接地沟土回填 隐蔽工程验收签证 主接地网防腐 垂直接地体安装 接地沟开挖 施工准备 主接地网敷设、搭接 五、作业程序、方法和要求

设备接地安装 1. 作业程序

作业程序如右图所示。 2. 作业方法

接地沟的挖掘采用小型挖机开挖。 接地体的连接采用电弧焊焊接。 接地电阻的测量采用电流-电压表法。 3. 接地装置施工作业的技术要求 3.1本作业用到的标准工艺:

序号 1 2 3 4 5 6 工艺编号 0102060201 0102060202 0102060203 0102060204 0102060205 0102060206 工艺名称 主接地网安装 构支架接地安装 爬梯接地安装 设备接地安装 屏柜内接地安装 户内接地装置安装 质量验收 接地网试验 刷接地标识漆 3

XX 110kV变电站新建工程 全站防雷接地施工方案

施工时,严格按照“标准工艺”要求进行施工。按设计图纸放出接地网路线和接地体位置(见施工图D0106-003)的石灰线,照此挖0.7-0.8m深、0.5m宽的沟,接地体处要稍大些,沟底有石块、碎砖,垃圾等应清除掉,沟的中心线与建筑物的距离一般不小于1.5m,房屋周围接地线挖沟应土建施工相配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前接地装置敷设好,以节省工作量。 接地装置按设计图纸的要求进行施工,接地电阻值应满足设计要求的≤0.5Ω,施工完毕后进行实测,需采取铺设砾石、卵石等均压措施以降低跨步电压和接触电压。

3.2 接地网的外缘应闭合,外缘各角圆弧半径不小于6m。水平接地体的网格和接地深井分布见图D0109-003,接地深井用钻孔机进行钻孔作业,深井内用粘土与钢管紧密夯实, 深井直径要达到设计要求(150-200mm),保证回填面积,采用电阻率低的新土进行回填。

3.3 水平接地体的埋深不小于0.8m,水平接地体的布置尺寸应符合设计图纸,其间距不应小于5m。垂直接地体的布置按设计图纸所示,其间距不应小于4m。 3.4 由于接触电势大,需在操作区域上铺设鹅卵石及沥青混合物,厚度为15~20cm,其具体位置见工土建施工图。

3.5 变电站进站 …… 此处隐藏:1794字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV变电站工程防雷接地施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595306.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)