导读: 项目 检验编号 5.3 检查内容与要求 护壁板间隙 护壁板之间的间隙不应大于4mm,两侧间隙之和不应大于8mm 其边缘应呈圆角或倒角状 5 扶 手 装 置 和 同 裙 板 5.6 5.5 围裙板 围裙板应是十分坚固、平滑、且是对接缝的

项目 检验编号 5.3 检查内容与要求 护壁板间隙 护壁板之间的间隙不应大于4mm,两侧间隙之和不应大于8mm 其边缘应呈圆角或倒角状 5 扶 手 装 置 和 同 裙 板 5.6 5.5 围裙板 围裙板应是十分坚固、平滑、且是对接缝的,对于长距离的自动人行道, 在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝可采取其他特殊连接方法来替代对接缝 围裙板间隙 自动扶梯或自动人行道的围裙板没置在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间隙不应大于4mm 在两侧对称位置处测得的间隙总和不应大于7mm 如果自动人行道的闱裙板设置在踏板或胶带之上时,则踏板表面与围裙板下端间所测得的垂直间隙不应超过4mm 踏板或胶带的横向摆动不允许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 6 梳 齿 与 梳 齿 板 梳齿与齿槽啮合 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应至少为6mm 6.1 间隙不应超过4mm 梳齿板梳齿与胶带齿槽啮合深度应至少为4mm 间隙不应超过4mm 梳齿板梳齿或踏板面齿应完好,不得有缺损 手指和手保护装置 7.1 mm mm mm mm mm mm mm mm 自检结果 结论 并应装设一个使自动扶梯或自动人行道自动停止运行的开关,且灵活可靠 在扶手带入口处应设手指和手的保护装置 梳齿板保护 如有异物卡入梯级、踏板或胶带与梳齿板之间,自动扶梯或自动人行道应 停止运行 超速保护 自动扶梯或自动人行道应配备速度限制装置,使其在速度超过额定速度 1.2倍之前自动停车,同时切断自动扶梯或自动人行道的电源 逆转保护 7.2 7.3 7 安 全 装 置 7.5 7.4 自动扶梯或倾斜式自动人行道应设置一个装置,使其在梯级、踏板或胶带 改变规定运行方向时,自动停止运行 断链或过分伸长保护 直接驱动梯级、踏板或胶带的元件的断裂或过分伸长,自动扶梯或自动人 行道应自动停止运行 驱动与转向装置距离缩短保护 7.6 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短,自动扶梯或自动人行道应 自动停止运行 梯级或踏板下陷保护 7.7 梯级或踏板任何位置下陷能使保护装置动作 并能保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线 mm 5

项目 检验编号 检查内容与要求 检修装置 8.1 自动扶梯或自动人行道应设置检修控制装置,检修控制装置的电缆长度至 少为3m 检修插座 8.2 在驱动站和转向站内至少应提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座 检修插座的没置应能使检修控制装置到达自动扶梯或自动人行道的任何位 置 8 检 修 装 置 8.5 8.4 每个检修控制装置应配置一个停止开关 停止开关一旦动作就应保持在断开位置 方向标记 开关的指示装置上应有明显识别运行方向的标记 检修电气控制 8.6 8.3 点动运转 自动扶梯或自动人行道只允许在操作元件用手长期按压时间内运转 停止开关 自检结果 结论 所有检修插座应这样没置:即当连接一个以上的检修控制装置时,或者都 当使用检修控制装置时,其他所有启动开关都应不起作用。 不起作用,或者需要同时都启动才能起作用。 安全开关和安全电路应仍起作用 附加制动器 在下列任何一种情况下,自动扶梯或倾斜式自动人行道应设置一只或多只 9 附 加 制 动 器 9 附加制动器,该制动器直接作用于梯级、踏板或胶带驱动系统的非摩擦元 件上(单根链条不能认为是一个非摩擦元件): 工作制动器和梯级、踏板或胶带驱动轮之间不是用轴、齿轮、多排链条、两根或两根以上的单根链条连接的 工作制动器不是机——电式制动器 提升高度超过6m 附加制动器应为机械式的(利用摩擦原理) 自动启动 由于使用者的经过而自动启动的自动扶梯或自动人行道,应在该使用者走 到梳齿相交线之前启动运行 10 自 动 启 动 , 停 止 10.1 光束:应设置在梳齿相交线之前至少1.3m外。 触点踏垫:其外缘应设置在梳齿相交线之前至少1.8m处,沿运行方向的触 点踏垫长度至少为O.85m。施加在其表面为25 cm。的任何点上的载荷达150N之前就应做出响应 逆向进入控制 10.2 在由使用者通过而自动启动的自动扶梯或自动人行道上,如果使用者从与 预定运行方向相反的方向进入时,那么自动扶梯或自动人行道仍应按预先确定的方向启动,运行时间应不少于lOs。 自动停止控制 10.3 控制系统应能使由使用者通过而自动启动的自动扶梯或自动人行道经过一 段足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上lOs)才能自动停止运行

6

项目 11 公 共 交 通 型 检验编号 检查内容与要求 断带保护 11.1 如果制造厂商没有提供扶手带的破断载荷至少为25KN的证明,则应提供能 使自动扶梯或自动人行道在扶手带断带时停止运行的装置 12.1 电气元件、端子编号 电气元件标志和导线端子编号应清晰,并与技术资料相符 使用须知 在自动扶梯或自动人行道入口处应设置使用须知的标牌,标牌须包括以下 内容: a、必须紧拉住小孩 12.2 b、宠物必须被抱住 c、站立时面朝运行方向,脚须离开梯级边缘 d、握住扶手带 12 标 志 12.3 这些使用须知,应尽可能用象形图表示 紧急停止装置 紧急停止装置应涂成红色,并在此装置上或紧靠它的地方标上“停止”字 样 手动盘车装置 12.4 如果备有手动盘车装置,那么在其附近应备有使用说明 并且应明确地标明自动扶梯或自动人行道的运行方向 信号系统 12.6 若为自动启动式自动扶梯或自动人行道,则应配备一个清晰可见的信号系 统,以便向乘客指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向 运行速度 13.1 在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测的速度与额定速度之间的最大允许偏差为±5% 13.2 13 运 行 检 修 13.4 13.3 扶手带同步 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的速度允差为0~+2% 制停距离 自动扶梯或自动人行道的制定距离: a、空载和有载向下运行的自动扶梯 b、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道 其它 扶梯上下机房卫生 扶梯外观 13.5 不合格项目数量: …… 此处隐藏:1003字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自动扶梯和自动人行道定期自检报告 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595084.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)