自动扶梯和自动人行道定期自检报告

设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 维修责任人 企业自检人员

维修保养单位(盖章) 技术负责人(签字)

年 月 日 年 月 日

0

自动扶梯和自动人行道定期自检记录

1 填写要求

1 本报告与其他资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。

2 根据维保电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由维保单位技术负责人、维保人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。

3 自检结果统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。 自检结论根据相应自检结果填写 “合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 4 有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。

5 所有自检的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据电梯的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。

6 本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上正确数据,更改后应签上自检人员的名字及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其他方式进行更改。

7 本报告书应用手工填写,需用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔及采用复印或其它方式代替填写。

8自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员应有施工人员及质检员的签字及日期。 9 本报告书的结论页应如实填写自检结论。

10 本报告书的封面和结论必须有施工单位技术负责人、维修人员、质检员的签字和日期,并加盖安装施工公章,否则本报告书无效。

11 施工单位对自检报告书的真实性负责。 12 本报告书原件交北京市特种设备中心存档

2 管理职责

1 本记录须由维护保养单位盖章确认。

2 本记录须由使用单位电梯日常安全管理人员签字确认。

3 维护保养单位应加强对维护保养技术资料的管理工作,并归档备查。

1

设备注册代码 使用单位代码 使用安全管理人员 制造单位 梯 种 电机功率 额定速度 梯级宽度 使用区段长度 控制柜型号 姓 名 Kw m/s mm m 设备使用地点 使用登记编号 电 话 出厂编号 电梯型号 输送能力 倾斜角 提升高度 编号 人/h m 电 话 □万用表 □钳形电流表 □绝缘电阻测试仪 □转速表 主要 检验 仪器 设备 □游标卡尺 □钢直尺 □卷尺 □塞尺 □温湿度计 □测力计 □放大镜(20倍) □线锤 □验电器及常用电工工具 □便携式检验灯 □限速器测试仪 □其它 备注

2

项目 1 技术 资料 检验编号 1.4 检查内容与要求 使用相关资料 使用单位应提供注册登记和运行管理制度,资料以及设备技术档案 转动部件的防护装置 如果转动部件易接近或对人有危险,应设置有效的防护装置 固定照明 2.6 自检结果 结论 2.5 在金属结构内的驱动机房、转向站以及机房中的电气照明装置,应为常备 分离机房、各驱动和转向站的电气照明应是永久性的和同定的 的手提式灯 电源插座 分离机房、驱动和转向站的每一处应配备一个或多个2P+PE型电源插座 主开关 2.7 2.8 在驱动主机附近,转向站中或控制装置旁,应装设一只能切断电动机、制 动器释放装置和控制电路电源的主开关 该开关应不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源 停止开关 在驱动和转向站中应设置使自动扶梯或自动人行道停止运行的停止开关 2.12 2 驱 动 和 转 向 站 2.16 2.15 主驱动链张紧开关 梳齿板开关 梯级驱动链张紧尺寸与开关 停止开关的动作应能切断驱动主机电源,并使工作制动器制动 接地保护 零线和地线应始终分开 断相保护 自动扶梯或自动人行道应设断相保护装置 主电机电器控制 电动机的电源应由两个独立的接触器来切断 2.17 接触器的触头应串联于供电电路中 如果自动扶梯或自动人行道停止时,接触器的任一主触头未断开,应不能 重新启动 电动机短路保护 2.18 直接与电源连接的电动机应进行短路保护 电动机过载保护 2.19 直接与电源连接的电动机应采用手动复位的自动开关进行过载保护 该开关应切断电动机的所有供电 制动器电气控制 2.20 制动系统供电的中断至少应有两套独立的电气装置来实现 这些装置可以中断驱动主机的电源 控制柜及主电源开关接线

3

项目 检验编号 2.2l 检查内容与要求 松闸装置 能用手释放的制动器,应由手的持续力使制动器保持松开的状态 盘车装置 2.22 如提供手动盘车装置,该装置应操作方便,安全可靠 不允许采用曲柄或多孔手轮 启动开关 2 驱 动 和 转 向 站 2.25 2.24 2.23 自动扶梯或自动人行道的启动应只能由指定人员才能操作一个或数个开 关来实现 启动开关装置 操纵开关的人员在操作之前应能看到整个自动扶梯或自动人行道,或者应 有措施保证在操作之前没有人正在使用自动扶梯或自动人行道,运行方向在开关的指示上应能明显识别 紧急停止装置 紧急停止装置应设置在位于自动扶梯或自动人行道出入口附近、明显而易 于接近的位置 附加急停装置 2.26 自检结果 结论 附加急停装置之间的距离:自动人行道不应超过40m 自动扶梯的倾斜角a不应超过30o,当提升高度不超过6m,额定速度不超过 附加急停装置之间的距离:自动扶梯不应超过15m O.5m/s时,倾斜角α允许增至35o。 3.1 3 倾 斜 角 和 导 向 3.2 自动扶梯梯级在出入口处应有导向,使其从梳齿板出来的梯级前缘和进入 自动人行道的倾斜角不应超过12o 。 梳齿板梯级后缘至少应有一段0.8m长的水平移动距离。在水平运动段内,两个相邻梯级之间的高度误差最大允许为4mm。若额定速度大于O.50m/s或提升高度大于6m,该水平移动距离应至少为1.2m。 倾斜角大于6o的自动人行道,其上部出入的踏板或胶带在进入梳齿之前或 离开梳齿之后,应至少有一段0.4m长,最大倾角为6o的运行距离。 对踏板式自动人行道,离开梳齿的踏板前缘和进入梳齿的踏板后缘,至少应 有0.4m以上的一段不改变角度的距离。 环境照明 4.1 室内或室外自动扶梯和自动人行道出入口处的光照度分别至少为50Lx或15Lx 防碰挡板 4.4 如果建筑物的障碍会引起人员伤害时,则应采用相应的预防措施 5.1 扶手带开口与支架间距离 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不得超过8mm 扶手装置的防护 朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分应是光滑的 5.2 4 相 邻 区 域 Lx 5 扶 手 装 置 和 同 裙 板 其压条或镶条的装设方向与运行方向不一致时,其凸出高度不应超过3mm, 应坚固且具有圆角或倒角的边缘 同裙板与护壁板之问的连接处的结构应使钩绊的危险降至极小

4

…… 此处隐藏:1249字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
自动扶梯和自动人行道定期自检报告 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595084.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)