教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

高大模板支撑工程安全专项施工方案 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-29
导读: 序号 构件或部位 构造要求 倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根; b 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接;剪刀撑斜杆件的接长区域,应等间距设置3个旋转

序号 构件或部位 构造要求 倾角宜在45°~60°之间。倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的根数不应超过7根;倾角为60°时,则不应超过5根; b 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接;剪刀撑斜杆件的接长区域,应等间距设置3个旋转扣件进行搭接,搭接长度应大于1米,端部搭接扣件距离杆件端头的距离应大于100mm,不得采用对接扣件。 c 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm; 1、旋转扣件: 采用旋转扣件搭接接长时,能够传递轴向的拉和压应力,可适用于立杆、横杆和剪刀撑等杆件的接长。搭接长度应大于1米,用于搭接的旋转扣件应不少于2个,当内力计算节点为2个十字扣件时,搭接区应为3个旋转扣件,且钢管端部应伸出旋转扣件不小于100mm; 2、十字扣件: 用十字扣接长立件时,两根待接长的钢管应平行设置、紧靠布置,应各自连续扣住上下两根与之相垂直的水平钢管上,搭接长度应不少于一步架,钢管端部距十字扣件距离应大于100mm。 一般支模架体,模板支架高度超过4m时,柱与梁板混凝土应分二次浇筑,模板支架应与施工区域内及周边已具备一定强度的构件(墙、柱等)通过连墙件进行可靠连接。 扣件 5 周边拉接 第二节 模板支撑体系验收

(一)验收程序

高大模板支架投入使用前,应由项目部组织验收。项目经理、项目技术负责人和施工企业的相关部门人员验收合格后再向监理和业主进行报验。验收合格后方可投入使用。具体程序如下

(二)高支模支撑系统整体稳定性和安全可靠性验收

模板高支撑架搭设完毕后应进行安全可靠性检查验收,合格后方准使用。对高大模板支架的验收按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)、《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》的相关规定进行验收,检查验收表格详见下页:

表A.5高大模板支架安全要点检查表;

9

表A.6高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表; 表A.7扣件拧紧抽样检查表。

10

表 A . 5 高大模板支架安全要点检查表

工程名称 施工单位 楚雄师范学院附中图书馆综合楼 楚雄毅顺建筑安装有限责任公司 监理单位 资 料 检 查 有专项施工方案 有计算书(纵横两向立杆间距、步高取值,立杆稳定计算或可以不计算的说明) 现 场 检 查 设置纵横两向扫地杆,扫地杆位置有水平剪力撑 沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆 设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪力撑 竖直方向沿纵向全高全长从两端开始每≤4m设一保证支架内容稳固的措施 道剪力撑 竖直方向沿横向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑 水平方向沿全平面每≤4.5m高设一道剪力撑,架顶部位加密水平剪力撑 支于地面时,垫块设置须满足相关规范及计算书 立杆支承 支于楼面时加支顶,需支顶层数由验算定,但不少于1层 □ □ 建筑物悬挑部分的模从楼面(悬臂结构除外)挑出型钢梁作上层作业平台的≥2,型钢梁与楼面接触部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约□ 板支架 立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比立杆支在混凝土地面上,支承面的处理符合规定 □ □ 在无法采用以上4种方法处设辅助装置 □ 剪力撑倾角45°~60°,跨越5~7条杆,宽度≥6m □ □ 外连装置设置 在无墙无板处设连梁装置 □ 连墙装置在水平剪力撑位置上设置(禁止在砌体上设置) □ □ □ □ 梁底位置、每楼层(或沿柱高每≤4m)设抱柱装置,危险区域每步高设抱柱装置 每楼层设连板装置 □ □ □ □ 论证后经修改的方案 □ 经总监理工程师批准 □ 经施工企业技术负责人批准 □ 支架材质 钢管 楚雄联盛工程监理咨询有限公司 不少于5人的专家组论证专项施工方案并出具论证意见 有技术交底记录 □ 11

伸出长度:可调底座不大于300mm:可调顶托不大于200mm。 支承梁的立杆应对接,禁止搭接 禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座 禁止事项 禁止使用叠层搭设的木材支撑体系 禁止用木杆接长作立杆 □ 禁止输送混凝土的泵管与支架连结 □ □ □ □ 禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接 □ □ 禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板 □ □ 水平杆在禁止区域内,禁止对接 □ □ 束 禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用 立杆间距、水平杆步高符合要求 其它 扣件螺栓拧紧符合规定 □ 格构框架体系设置 □ 截面高度1m及以上的梁的支承情况 □ □1 通过 □ 2 整改 检查结论 □3 停止搭设 整改或停止范围如下: 检查单位:施工□ 监理□ 检查人: 注:高大模板是指达到或超过以下指标的作业平台:高度8m,或结构跨度18m,或经荷载组合后的施工面荷载15Kn/㎡,或经荷载组合后的施工线荷载20Kn/m。

12

表 A . 6 高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表

类别: 高大模板支架□ 高大作业平台支架□ 验收日期:

工程名称:楚雄师范学院附中图书馆综合楼 验收部位: 实测项 实测值 立杆间距 水平杆步高 每道纵向竖直剪刀撑间距 每道横向竖直剪刀撑间距 验收 内容 每道水平剪力撑间距 危险区域加强措施 外连装置设置情况 支承面为地面的处理情况 扫地杆缺失情况 封顶杆缺失情况 扣件螺栓拧紧情况 禁止对接区内,水平杆搭接情况 架子班长 安全员 负责人 验收意见 质检员 项目部技术负责人 公司技术部门人员 监理工程师 方案编审 人员意见 验收 结论 方案编制人 方案审查人 项目经理 项目总监理工程师 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 签名: 横距 纵距 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 加密抱柱: 加密顶部水平剪力撑: 辅助装置: 抱柱: 连板: 连墙: 支承面为楼面的支顶情况 扫地杆位置的水平剪力撑 封顶杆位置的水平剪力撑 截面高度1m及以上的梁的支承情况 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 意见: 水平杆 缺失情况 格构框架体系设置情况 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( ) 合格( ) 不合格( )

25

…… 此处隐藏:1004字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高大模板支撑工程安全专项施工方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594922.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)