一通三防管理制度(4)
8、维修巷道时,必须将通风设施进行妥善保护,严禁将其埋压、损坏。 9、井下设置的安全监测监控设备,非负责人员不得将其随便移动,严禁将传感器进行包裹、封堵和损坏。
六、局部通风管理制度
1、局扇、风筒的设置,由技术井长负责组织编制局部通风设计,根据供风距离、生产能力、瓦斯涌出量的大小、全风压供给风量等参数选择相匹配的局扇、风筒规格;采掘工作面的供风量应保证供风地点的瓦斯不超限、回风巷道中的风速符合规程的规定。
2、局扇安装、使用和管理必须符合《煤矿安全规程》规定,必须实行“三专两闭锁”和双风机、双电源自动转换,严禁出现循环风。
3、局扇必须指定瓦检员挂牌管理(牌板上应填明供风地点、供风量、局扇功率、风筒长度、出口风量、入风口瓦斯浓度、负责人等,并注明填写人姓名和时间)。任何人不得随意停开局扇。因检修、检查等原因需停止局扇运转时,必须经技术、机电、生产、安全井长和通风队长同意,并制定相应的停电、停风、排放瓦斯措施,报矿总工程师批准方可进行,并建立记录备查。
4、必须采用抗静电、阻燃风筒。风筒末端距工作面的距离,在保证工作面不积存瓦斯,及时吹散炮烟的前提下,煤、半煤岩、岩巷工作面分别为6、8、10米,风筒工负责风筒的安装与维护,瓦检员负责临时性的风筒延接和堵漏工作。
5、一台局扇只准向一个采掘工作面(用风地点)供风,严禁使用3台以上(含3台)的局扇同时向一个掘进工作面供风。
11
6、使用局扇供风的地点不得停风,因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源,设置栅栏和警标。
7、临时停工的地点不得停风,否则必须封闭。节假日期间停工时间较长的工作面,一般应不停局扇,若采取停风措施时,进入盲巷内的一切导电体必须在巷道口处断开。
8、停风的工作面在恢复通风前,必须检查瓦斯,只有在局扇及其开关附近10米以内风流中瓦斯浓度不超过0.5%,停风区内瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工启动局扇,恢复正常通风。
七、通风瓦斯日报和瓦斯监测日报审阅制度
1、通风瓦斯日报表和瓦斯监测日报表必须每天送矿长、总工程师和通风科长审阅,一矿多井的必须同时送井长、技术井长审阅,各级领导必须按规定及时审阅并签字,不得代签(特殊情况除外),更不得积压多日一起签字。
2、送阅的日报表,各级领导必须在当日认真审阅并签字,对存在的重大通风问题、瓦斯处于临界状态及超限等问题,要立即研究,制定整改措施,并落实到各分管职能部门。
3、各职能部门必须对所制定的整改措施认真进行落实,对其处理结果进行检查和验收,并做好记录。
4、通风队值班人员必须审阅瓦斯班报,掌握瓦斯变化情况,发现问题,及时处理,同时向井调度室汇报,并做好值班记录备查。
八、瓦斯巡回检查和请示报告制度
1、通风科、队要根据矿井通风系统及生产布局,划分瓦斯检查区域,
12
确定检查人员,规定巡回检查路线、检查时间和地点,并制定各区域瓦斯巡回检查计划图表。
2、瓦斯员必须严格按巡回检查图表的规定对负责区域内的通风系统、安全监控设备、局部通风设备、机电峒室、栅栏、密闭、通风设施、防尘设施和防火设备的使用情况等进行巡回检查和监督,发现问题及时处理并向调度汇报。检查结果做好记录,并认真填写瓦斯记录牌板。
3、检查次数严格按规定要求执行,并做好班中汇报,杜绝空班漏检和假检。
4、特殊情况,如瓦斯涌出异常工作面、电气焊等地点,都要根据实际情况随时检查瓦斯。
5、瓦检员必须认真填写瓦斯检查班报。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上,并通知现场工作人员。瓦斯浓度超过《规程》和有关条文的规定时,瓦检员有权责令现场人员停止工作,撤到安全地点,并及时向调度汇报。
6、瓦检员要做到瓦斯班报、瓦斯检查手册、瓦斯记录牌三对口,不得空班、漏检、假检,并按规定时间向调度汇报。
7、瓦斯检查中,若发现瓦斯涌出异常情况,必须立即撤出现场工作人员,并向调度汇报清楚。
8、瓦检员必须严格执行“一炮四检制”和“三人连锁放炮制”。 9、瓦检员必须工作面交接班,交班和接班人员同时向调度汇报。
九、矿井瓦斯检查制度
1、每一矿井必须严格执行各项瓦斯管理制度,高突矿井和低瓦斯矿井
13
的高瓦斯采区的采掘工作面必须配备专职瓦斯检查员。
2、每一矿井必须建立严格的巡回检查瓦斯制度。其检查次数规定为:有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面,有瓦斯喷出危险的采掘工作面和高瓦斯采掘工作面,岩巷掘进遇到煤层或接近地质构造带时,必须配备专职瓦检员经常检查通风瓦斯情况。瓦斯矿井的采掘工作面、回采分层、排瓦斯尾巷,每班至少检查三次;机电硐室、可能涌出或积聚瓦斯和二氧化碳的硐室、已采区、无人工作区或井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每班至少检查一次。
3、矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、班长、流动电钳工下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪,通风科长、队长和技术人员及瓦检员下井必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。
4、瓦检员必须持证上岗,并负责分管地区的瓦斯检查管理工作,防止瓦斯积聚和超限情况的发生。
5、瓦检员必须熟悉本辖区内的避灾路线和通风系统,掌握本地区瓦斯、煤尘及防火设施的设置情况及采取的安全技术措施。
6、瓦检员有权制止任何人违章指挥和违章作业,对因停风造成停工的局部地区,要立即断电撤人,设置棚栏,揭示警标。
7、严格执行有关预防瓦斯积聚和超限的命令、指示、规定、措施等。 8、瓦斯检查地区的划分及瓦斯检查点的设定由通风队负责每月编制一次,经矿通风科复核,由矿总工程师审核确定。
9、检查范围包括所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地
14
点、有人员作业的地点等。
10、临时停风的掘进巷道,瓦检员必须撤出人员,设置栅栏,揭示警标,禁止人员入内,同时通知施工人员切断停风区内的一切电源。
11、独头巷道恢复通风时,首先必须对巷道内瓦斯、二氧化碳、氧气进行检查,只有确认停风区内瓦斯浓度不超过1%,二氧化碳浓度不超过1.5%,一氧化碳浓度不超过0.0024%、氧气浓度不低于17%,且局部通风机及其开关附近风流中瓦斯浓度不超过0.5%时,方可恢复通风,否则,必须进行瓦斯排放,任何人不得进入瓦斯浓度达到3%及以上的地点。
12、各矿井必须严格执行瓦斯超限追查制度,凡发生超限报警的,由安全矿长、机电矿长、总工程师、安监处长参加组织追查。查明超限报警的原因,落实防范措施,并有记录可查。
十、排放瓦斯管理制度
1、瓦斯排放措施由矿总工程师组织各有关单位进行集体会审批准,任何人都不准私自排放。
2、瓦检员检查停风区域内瓦斯浓度时,由当班班长陪同,当沿途瓦斯浓度达到3%时停止前进,退回并设置栅栏,将风筒断开,并向矿(井)调度汇报,以便编制安全技术措施进行排放。
3、排放瓦斯措施由通风队编制,措施中要写清楚排放瓦斯所影响的范围及回风的路径,机电部门提供供电系统图,注明停电地点、开关编号等,做到措施具体、分工明确,责任到 …… 此处隐藏:1057字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记