11、放炮撤人执行下列规定: (1)放炮员必须最后离开放炮地点。

(2)采掘工作面放炮距离,回采工作面、煤巷掘进工作面不得小于50米,半煤岩巷、岩巷掘进工作面不得小于75米,并有掩体保护。

(3)间距小于20米的平行巷道,其中一个掘进巷道放炮时,两个工作

31

面的人员都必须撤到安全地点。

12、在开凿或延深立井井筒时,必须在地面或在生产水平巷道内进行爆破。在爆破母线与发爆器接通之前,井筒内所有电气设备必须断电。

13、通电后发生拒爆时,放炮员必须先取下钥匙,并将母线从发爆器上摘下,扭结成短路,至少等15分钟后,方可沿线检查找出拒爆原因,处理拒爆残爆时必须在班组长指导下,严格按《规程》342条规定执行。

14、排除放炮母线故障应采用导通法,严禁采用发爆器在井下打火放电检测电爆网路是否导通,严禁在盲巷内采用短路法进行试验。

15、爆破前必须加强对工作面的机电设备、管线、电缆的保护或将其移出工作面。爆破前班组长必须亲自安排专人在警戒线和可能进入放炮地点的所有通路上担任警戒工作,班组长必须清点人数,确认无误后方准下达起爆命令。放炮员接到起爆命令后必须先发出爆破警号,至少再等5秒后方可起爆,装药的炮眼当班必须爆破完毕。爆破后待工作面的炮烟被吹散,放炮员、瓦检员和班组长必须首先巡视爆破地点,检查通风瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况,如有危险情况,必须立即处理。

16、井上下接触爆炸材料的人员必须穿棉布或抗静电衣服。爆破材料库必须有独立的通风系统,爆破材料库附近30米范围内严禁爆破。在交接班、人员上、下井的时间内严禁携带爆炸材料人员沿井筒上、下。

17、井下放炮必须作用矿用防爆型发爆器。放炮母线必须是绝缘良好的双线,巷道掘进时爆破母线应随用随挂,不得使用固定爆破母线,爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧,如果必须挂在同一侧,爆破母线必须挂在电缆的下方,并保持0.3米以上的距离,爆破母线不允许有破

32

口和明接头,爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂,不得与导电体相接触。爆破前爆破母线必须扭结成短路。

18、处理卡在溜煤(矸)眼中的煤和矸石时,采用爆破处理必须遵守下列规定:

(1)必须采用煤矿许用刚性被筒炸药或不低于该安全等级的煤矿许用炸药。

(2)每次爆破只准使用一个煤矿许用电雷管,最大装药量不得超过450克。

(3)爆破前必须检查溜煤(矸)眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯。

(4)爆破前必须洒水。

19、火药库发放记录必须同时记录清楚水炮泥的领用数量,其领用数量应为电雷管的1.1倍,井下所有采掘工作面放炮时必须使用水炮泥,并按规定填满炮泥。

二十二、自救器使用管理制度

1、全矿自救器的使用、管理与维护由安全矿长、安全井长、通风科长负责。由矿长负责配足自救器发放、检验管理人员。自救器的领取、携带和使用由矿、井安监处、站负责监督检查,检身人员要严把入井检身关,不随身携带自救器的人员不得入井。

2、自救器必须由矿(井)集中管理,集中发放,实行专人专用,自救

33

器的配备数量应按下井人员每人一台计算,并有5%的备用量。矿(井)必须建立自救器发放室,自救器要统一编号,上架,不得随意堆放,发放室应保持通风和干燥、远离热源,不要与有易燃、易爆和腐蚀性物品同放一室,其温度应在0℃-45℃范围内。

3、矿(井)要配备自救器专管人员,负责自救器的日常检查和维护。 4、化学氧隔离式自救器和过滤式自救器的有效期为正常使用3年。化学氧自救器每季进行一次气密检查,要求在5000Pa压力以上保持15秒压力下降值不大于300Pa为合格,并做好检测记录。因受到剧烈撞击或外壳变形有漏气可能的自救器应随时进行检查;过滤式自救器每季度进行一次气密性检查,气密检查要求在5000Pa压力以上保持15秒压力下降值不大于80Pa为合格。矿至少要配备一台自救器气密性检验仪。

5、自救器发放员发放前要检查自救器的外观是否有变形,密封是否完好,自救器是否过期,不合格的自救器严禁发放,并立即报废。严禁携带过期或失效自救器入井。自救器发放人员要对每天收回的自救器进行检查,应将外表擦干净,防止锈蚀;发现自救器损坏、开封、用铁丝捆绑,没有胶皮护套等情况要及时进行更换,并填写好日检查记录。

6、入井人员必须随身携带自救器,在工作过程中避免摔落、磕碰,不许当坐垫用,不得随意开启封条或自救器的外壳;当井下发现有火灾或其它灾害时,必须立即佩戴自救器,按避灾路线迅速撤离。

7、自救器如有将要过期需要更换或数量不足需要补充的,要提前三个月向集团公司申报。矿自救器的管理人员要认真做好检验、日常维护和保养工作;要定期对照管理台帐,对使用中和库存的自救器进行检查,发现

34

过期和损坏不合格的要填写报废申请单上报有关领导进行报废处理;对于报废的自救器必须及时集中注销,严禁流失或超期使用。

8、矿在接到自救器10日之内验收完毕进行更换、投用。

9、矿要建立健全自救器使用和管理制度,并明确责任及奖惩办法。对损坏或丢失的要按原价包赔。必须建立自救器台帐(记录自救器的出厂日期、编号、到货时间、投用时间),日常检查记录(记录外观观察可确定失效的自救器的编号、出厂日期、失效原因、时间等),气密性检测记录(编号、检测时间、压力变化、检测结果),培训记录。

10、矿(井)要对下井人员进行自救器基本知识的教育和使用训练,新工人下井前必须接受不少于8小时的培训和训练,并达到30秒内完成佩戴自救器的熟练程度。

11、高瓦斯矿井必须佩带隔离式自救器,突出矿井突出危险区和突出威胁区必须佩戴具有自动启动装置的隔离式自救器。

35

…… 此处隐藏:585字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
一通三防管理制度(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594410.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)