第一章 维修保养制度

电梯的正常使用、维护和保养以及建立必要的规章制度,是预防发生故障和使电梯长期正常安全运行的保证。因此,我公司建立以下完善可行的维修保养制度。

1.电梯制定专职人员负责电梯保养维修,并建立值班制度。维修人员受过技术培训,掌握电梯的工作原理、各部分主要建构与功能,能处理、排除各种故障,经常检查各系统工作是否正常,如果发现异常情况应立即暂停使用,待完全修复后才能再次投入运行。

2.应在电梯机房附近或机房内,设置维修人员值班室,值班维修人员必须坚守岗位,保证在电梯发生故障是随叫随到,及时排除故障,使电梯的故障停车时间降低到最小的限度。

3.每天对电梯的机器间和机电设备进行清扫、洗尘检查,是机械、电器保持清洁,特别是各继电器的接点必须保持灵敏,接触良好可靠。

4.每周对电梯的主要安全设施和电器控制部分进行一次重点检查,其中包括:对各层层门锁张合关闭、对轿门的防护装置、对电梯的消防功能,对轿厢内警铃、对讲系统、电话等紧急装置,对轿厢内的急停按钮、对厢内的应急照明等。

5.每季度对电梯的所有机械、电器等传动、控制与安全设备进行一次全面检查。如检查曳引机运行时有无异常噪声;减速机是否漏油、减速机与曳引机的温升情况;曳引机制动器的可靠制动情况;速度反馈装置的反馈信号有无变化;限速器运转是否灵活可靠;控制柜内电气元件动作是否可靠,极限开关动作是否可靠等。

6.每年组织有关人员针对电梯在运行过程中的整机性能和安全设施进行检查。整机性能应包括乘坐舒适感、运行的振动、噪声、运行速度和平层准确度五个方面。安全设施应包括超速保护,断相、错相保护,撞底缓冲保护,超越上、下工作位置保护等。还应检查电气装置的金属外壳接地和接零装置。

7.根据本单位的电梯使用情况,可在3-5年对电梯进行一次大修。包括各活动部位的轴承拆洗、加润滑脂,调整涡轮减速机、油箱清洗、更换机油等。

8.在电梯使用过程中,应做到随时检查及时修理,并做好记录,以便系统考核各部件的故障情况。

9.如果电梯长时间不使用,必须短开电梯机房内的电源总开关,以防发生意外。

10.有维修能力的使用单位且具有电梯专业知识的技术人员,可以自行建立维修组织。否则,可委托获得政府管理部门颁发的电梯维修许可证单位进行维修。

6

第二章 电梯的管理制度

使用部门接收到经安装调试合格的新电梯之后,首先要做的就是制定专职的管理人员,以

便在电梯投入运行后,妥善、及时地处理在使用、维护、检查修理等方面的问题。 一、新电梯在投入使用前,需做好以下工作:

1.收集、整理好电梯制造、安装方面所有的技术资料。其中包括:电梯型号;产品合格证明书、装箱单;电梯安装图;电路图;安装的使用维护说明书;机房及井道的土建结构及建筑图;电梯安装方案;隐蔽工程验收记录;电梯试运行和调整试验记录;安装验收时移交的资料和材料;各品备件明细表;国家有关电梯设计、制造、安装等方面的技术文件、规范及标准等资料或材料。

2.在收集和整理技术资料的基础上,建立健全电梯档案,妥为保管。

3.根据本单位条件和具体情况,建立电梯使用管理制度。其内容应包括:电梯司机和维修人员必须经过一定的培训,并由有关部门批准方能上岗;根据本单位的实际情况建立值班和交接班制度及记录;电梯司机应对电梯运行情况、异常现象及故障做好记录。并在需要时填写申请修理报告;维修人员要做好日常维修保养记录。并在每次故障修理后做好检修记录;制定司机守则;制定电梯维修计划。新装电梯投入使用后的周期如标6.1所示。

表6.1电梯维修周期计划表

维修周期 每 周 对主要安全装置、主机油位和各部润滑情况进行检查,并进行注油、补油及清扫工作 ,勿使各种机件堆积尘土 每 月 对电梯各种安全装置进行检查。对电气控制系统进行检查,各种接触器、机电器、保险器、电阻等元件的工作情况,各接线端子接触是否良好。 每 季 对重要的机械部件和电气设备进行较详细的检查与调整,组织有关人员进行技术检验 每 年 每3-5年 详细检查机械安全、电气设备和主要部件磨损情况,必要时进行更换 进行一次全面的拆卸清洗检修工作,并根据电梯使用的频繁程度确定大修。 4.制定安全操作规程

5.收集并妥善保管电梯备品、备件、附件和工具。根据产品技术文件中的备品、备件、附件和工具明细表,清理校对发来的备品、备件、附件和专用工具,并登记建帐、妥善保管。还应根据产品提供的技术文件编制备品、备件采购计划。储备一定的常用电梯零部件及易损部件。

做好必要准备工作,条件具备后才能将电梯交付使用,否则应暂时封存。封存时间过长时,

7

应按照电梯技术文件中的要求进行处理。

电梯投入运行后,必须设立专门的电梯管理部门,对电梯实行全面管理。这里所说的全面管理应包括有关人员和设备的两方面管理。对司机、维修保养人员,应制定有关的岗位责任制并监督实施;对设备应进行经常性的安全检查,并负责接受当地政府部门规定的安全检查,实行安全管理。

二、安全管理的内容包括

1.机房必须设锁、经常检查,防止闲人进入。抱闸扳手及盘车手轮应放置于明显出,并计牌标明。

2.凡是停止开关操作装置应设为红色,并清除德彪“停止”字样,报警开关按钮应为黄色,并标以钟型符号加以识别,其他按钮不应使用红、黄两种颜色。

3.在轿厢中应设置安全使用说明铭牌。

4. 当同一机房内设置有数台曳引机时,各主开关与照明开关均应设置各开关所对应的电梯编号。

5.在电梯机房内或曳引机旁,应设有详细说明。一旦电梯发生故障,应按说明进行操作。 6.在曳引机上靠近盘车手轮处,应明显标出轿厢运行方向,在排除故障使用的紧急电气操作按扭上或近处,也应标明相应的运行方向。

7.在机房起重吊钩上应标明最大允许载荷。

8.在井道检修门附近应设有“电梯井道-危险、未经许可、禁止入内”的标志。 9.应使有关人员熟知使用紧急开启层门的钥匙,并妥善保管好。 10.载货电梯应严格管理,不得搭乘人员。

11.电梯若因故停止使用超过一周时,重新使用之前,必须进行仔细的检查。

12.因当地政府规定变更,须加装或更改设备时,应与制造厂或有关单位联系后再进行改造。

8

第三章 维修保养安全操作规程

1.电梯在检修时(包括加油),应在首层厅门口悬挂“检修停用”的标志牌,检修运行时,不准载客、载货。

2.检修电气设备时,一般应切断电源,避免带电作业,当难以完全切断电源必须带电操作时,应有主持和助手协同进行,并采用必要的预防触电措施,同时还应注意电梯的突然起动运行。

3.给传动部位加油、清洗或观察磨损情况时,必须停止电梯运行。

4.严禁维修人员站在井道外侧身到井道内,以及两脚分别站在轿厢与厅门地坎之间长时间进行维修操作。

5.当进入地坑检修时,应将底坑检修盒的急停开关断开。当进入轿顶检修时,应将轿顶的急停开关断开。

6.维修作业使用的手灯应为带护罩的,电压为36V以下的安全灯。

9

第四章 电梯司机的职 …… 此处隐藏:1489字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电梯维修工艺规则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594108.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)