高处作业吊篮施工方案1(5)
第七章 吊篮设备安全防范措施及应急预案
一、对吊篮设备采取的事故防范工作:
1. 吊篮设备出库前须对以下零、部件进行安全性能检查,确保合格后方可出库投入使用: a. b. c. d. e. f. g. h.
限位装置、制动装置; 安全锁;
升降装置(含手动升降装置); 电气安全装置; 紧固件有否松动; 焊缝有否裂纹;
运动的零部件有否卡阻现象;
负载试验应按核定载荷的125%进行(载荷应均布)
2. 吊篮设备应经法定认可的检测检验机构检验合格,并取得安全使用证后,方可投入使用。
3. 每天作业开始前应对设备进行检查,以确保设备在正常、安全的情况下使用,并做好检查记录。
4. 吊篮设备在实际使用中应定期检查: a.
实际工作二周后,应对钢丝绳按GB5972中2.4.1和2.4.2的规定进行
一次检查。 b. (1) (2)
非常架设的吊篮每六个月应进行下列内容的安全性能检查:
解体各部件,检查其锈蚀及受载零、部件的磨损、变形、损伤情况; 电气装置、各元器件的可靠性。
5. 维修保养 a.
作业时,吊篮发生故障或异常,应立即停止使用并由专职人员进行检
修。 b. c. d. e. f. g.
不允许在空中检修吊篮。特别情况应有可靠的安全措施方可进行检修。 在日常检查和定期检查中发现问题应及时维修。
应按说明书规定牌号的润滑油对运动和摩擦零部件进行定期加油。 吊篮应采取防雨、防水措施。
自锁钩每次使用后,应在弹簧处加防锈油。 钢丝绳报废应按GB5972中2.5规定执行。
二.对吊篮操作人员采取的事故防范工作:
1. 施工人员须规范、安全施工。
2. 施工人员进入工地时须带好指定的安全帽,系好帽带。
3. 施工人员在进行高处作业吊篮施工时须穿着指定的工作服、安全鞋。 4. 施工人员进入工地施工时须虚心接受工地各方的监督,严禁与总包、吊篮承租方、使用方发生争执。
5. 施工人员进入施工现场须遵守工地各项规定,严禁随地大、小便,严禁在禁烟处吸烟。
6. 施工人员进入吊篮或楼屋边缘施工时须使用安全带,且须将安全带挂扣在比腰身略高的安全处 。
7. 施工人员在高处施工时使用的工具等物品须采取防坠落措施。
8. 在吊篮施工时,须在配重放置、钢丝绳绳夹紧固后方可将钢丝绳插入提升机卷绕钢丝绳。
9. 台车安装结束后须测量臂架伸出长度,确认配重数量是否合适。如发现配重数量不足的须采取措施防止使用方误用设备,并及时补足配重。 10. 台车安装结束后,须对配重采取防盗、防倾覆措施。
11. 如没有特殊要求的,吊篮与墙面的距离须控制在30~40cm左右。 12. 每天施工结束离开现场前须切断吊篮内操作电箱的电源,锁好电箱门。
13. 每天工作结束后,各施工人员须将当天的完成情况报告调度以便调度及时调整工作计划。没有汇报的,按如期完成处理。
三.发生紧急情况时的处理措施:
根据吊篮操作规程及相关标准,为了保证现场吊篮的正常使用,同时为应付出
现紧急情况能进行紧急处理,特制如下紧急预案。 (一)、应急领导小组人员及职责 1、应急领导小组人员组成机构图:
组长:杨仕东(现场经理) 联系电话:18299186909 组员:陈宝杰(吊篮维修) 联系电话:15109008055
苏 鹏(吊篮维修) 联系电话:15609901251
2、职责范围: 2.1组长:
2.1.1负责应急情况的总体指挥协调工作:
2.1.2负责重大问题按程序向公司及有关部门及时通报并采取应急处理措施。 2.2组员
2.2.1及时处理应急情况并向组长及时汇报。 2.2.2及时向项目部汇报。 (二)、应急情况种类 常见应急情况如下:
吊篮作业突然起风:吊篮在半空中突然停电:提升机制动失灵或提升钢丝绳断裂:配重整体倾斜:篮体断裂操作人员被安全绳挂到半空中等 (三)、应急材料准备
为保证出现应急情况时能够及时修复,我公司提供一部分钢丝绳、制动摩擦盘、离心限速器、支撑组件及交流接触器等应急材料。对于现场没有的材料我司保证8小时之内发到现场。 (四)、各种情况处理程序
1.吊篮作业突然起风或下雨
考虑到该工程离江边较近,存在突然起风的风险,鉴于此类情况,特要求吊篮上升到作业位置后,应用麻绳将篮体与结构连接固定,以防作业时被风刮离作业面。若操作过程中突然下雨,如果是小雨,及时将吊篮落到地面。 2.吊篮在半空中突然停电
及时检查停电原因,如果是吊篮电箱电器损坏,及时更换。如果是总线路故障须找总包电工及时处理,如停电时间过长,可通过手动滑降装置将吊篮落到地面。操作是要注意两侧速度要均匀。 3.提升机制动失灵或钢丝绳断裂
及时检查制动摩擦盘间隙,如间隙过大要进行调整,无法调整要进行更换。更换后试验。如还不能制动则在保证安全锁可靠锁绳情况下重新更换提升机发回公司进行彻底维修,同时更换钢丝绳。 4.配重整体倾斜
应及时在该吊篮上做出严禁使用标识及切断电源。组织人员将配重卸下,检查倾斜原因,再将配重重新固定。 5.篮体断裂操作人员被安全绳挂在空中
首先及时通知项目部,马上打110,120求救电话,在施救人员未到来前,及时组织人员在正下方垫上棉被等面积大慨4平方米厚度不底于1米。同时与遇险人员喊话让其冷静不要乱动。在没有稳妥的施救方案前不要轻举妄动,以免造成更严重的后果。人员被救下后及时送医院检查。以上情况需及时通知组长并成立由公司安全部牵头的调查组查明事故原因,并进一步制定处理措施。
注:一般情况下,吊篮设备发生故障,吊篮操作人员须立即停止使用并通知吊篮技术人员进行检修。
高处作业吊篮日常检查表
检查人: 检查日期: 年 月 日 检 查 项 目 ①螺栓、绳夹是否松动 设 备 编 号 判 定 工程名称 悬 挂 机 构 ②钢丝绳有否断丝、扭结 ③配重块有否散失、破损,固定 ④配重块数量是否符合标准 ⑤提升机声音是否正常 ⑥电缆线有无破损 ①螺栓有否松动 ②各操作按钮动作是否正常 吊 篮 ③漏电保护开关动作是否正常 ④电源是否反相 ⑤各限位开关动作是否正常 ⑥安全锁动作是否正常 ⑦升降动作是否正常 ⑧跳跃确认悬挂机构平衡状态是否正常 备注: 填写要求:
⑴ 正常用“√”表示,异常用“×”表示;
⑵ 发现异常的,需及时整改,且将其结果填写在备注栏内。
…… 此处隐藏:792字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记