高处作业吊篮施工方案1(2)
三、外墙施工用电动吊篮的型号及说明:
我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: ZLP6.3型吊篮
型号:ZLP63 主要技术参数如下: 额定载荷: 630Kg 升降速度: 9—11m/min
平台长度:1米、1.5米、2米??7.5米(1至7.5米任意长度) 钢丝绳结构4T25+PP—8.3mm,最小破断拉力54KN 提升机型号: ZLD63 额定提升力: 6.3KN 安全锁型号: 白臂式防倾斜 LSF30 悬挂机构: 调节高度: 1.2m—1.8m
前臂伸出长度:1.1m—1.5m
质量: 整机1790Kg 配重900Kg 吊篮正常工作环境
环境温度: -20 -- +40摄氏度 环境相对湿度: < 90% (25摄氏度) 电源电压偏离额定值5%
工作处阵风风力 < 8.3M/S (相当于5级风力)。 ZLD6.3型吊篮组成部件:
提升机LTP63 —— 2台(提升力为6.3KN); 安全锁LS30 —— 2把; 电控箱 1套; 吊篮支架 2付; 工作平台 1套;
整个篮体(7.5米最重)约为470公斤。
钢丝绳 4根(型号4T25+PP 8.3,长度由大楼标高决定); 极限开关(JLXK1—111) 2个; 手控按扭(COBB1) 1只;
配重块 40块(25公斤/块,每个支点20块);
电缆(3×2.5+2×1.5) 1根 (长度由大楼标高决定); 安全绳 1根 (长度由大楼标高决定); 自锁器 1把。
第二章 电动吊篮的安装布置、移位方案
1.
吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯分别运到
22层或24层,再用人工将其运至屋面,然后分别搬运至相应位置的地面; 2.
支架安装程序:将屋面进行适当的保护后,先组装吊杆,然后将吊
杆穿入前后支架的方钢管内,接着将上支架及加强钢丝绳安装到位,再将承重钢丝绳伸出墙面投放下去,最后,将支架定位并安放配重块到后支架上。 3.
篮体安装程序:先组装篮底、篮片,再安装侧篮、提升机和安全锁,
最后安装上限位开关。 4.
检验:吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检
查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓的弹垫,平垫是否齐全和牢固。 5.
试车:上述工作确认之后,电缆接二次电控箱,接工地提供的总电
源。先做点动实验,再将钢丝绳安装到提升机和安全锁内,上下运动吊篮3—5次,每次的升高高度约为3米。最后再检查各连接点的安装情况。 6.
移位:将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、
钢丝绳和配重用施工电梯运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体。 注意:
1、在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,在安全绳上安装一个自锁器,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。
第三章 电气控制系统
1. 2.
吊篮应单独设置二级电箱,电箱作为吊篮的专用。
电气控制系供电应采用三相五线制。接零、接地线应始终分开,
接地线应采用黄绿相间线。 3.
吊篮的电气系统应可靠的接地,接地电阻不应大于4Ω,在接地
装置处应有接地标志。电气控制部分应有防水、防震、防尘措施。其元件应排列整齐,连接牢固,绝缘可靠。电控柜门应装锁。 4.
控制用按钮开关动作应准确可靠,其外露部分由绝缘材料制成,
应能承受50HZ正弦波形、1 250V电压为时1 min的耐压试验。 5. 6. 7.
带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ。 电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等装置。
悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按
钮,该电路独立于各控制电路。急停按钮为红色,并有明显的“急停”标志,不能自动复位。 8. 9.
电气控制箱按钮应动作可靠,标识清晰、准确。
应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧或其他可能导致损坏
的措施。
第四章 安全保证措施
1.
电动吊篮在使用过程中,严禁空中上下人员及物料,以防止坠人、
坠物、上下人员及物料必须在吊篮降至地面后进行。 2.
操作人员必须经过培训,持证上岗。
3. 4. 5. 6. 7.
严禁酒后操作吊篮。
严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。 严禁将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具。 操作人员必须带好安全帽,系牢安全带,安全绳到位。
安全带要通过安全扣固定在从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自
锁器上。 8. 9. 10.
四级(含四级)以上大风严禁使用吊篮。 雨天严禁使用吊篮。
吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查,并将检查情况记录在《吊
篮施工日志》上。 11.
一旦发现故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后
才可以继续使用。 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。 不准光脚、穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上岗。 平台内施工人员允许一到四人操作,严禁四人以上操作。 吊篮平台内采用电焊施工时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护。 吊篮未着地不允许进行位置移动。
吊篮的负载不得超过630Kg严禁集中推载、偏载、超载。 配重块必须均匀码放,以保证负载平衡。
吊篮的安装、升降、拆除、维修必须由持证操作人员进行。
第五章 季节性施工措施
1.
在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接
口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。 2.
电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季
施工中也必须用防水胶布黏结。
3. 4.
吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。
雷雨天及大风天(5级)绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊
篮的接地情况。 5.
四级以上大风天气里,严禁施工并且必须将吊篮下降到地面或施工
面的最低点。 6.
冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰而导致施工
人员摔倒而出现事故。 7.
在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才
可以使用电动吊篮,否则,容易出现打滑并可能出现设备事故。 8.
冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口
和裤脚。
第六章 关于不同规格吊篮荷载配重计算书
1.
关于吊篮系统:上海普英特高层设备有限公司生产的ZLD63系列高
处作业吊篮系2001年上海市鉴定产品。已广泛使用七年,是一种很成熟的产品。 2.
关于钢丝绳安全系数验算:
2.1.计算依据
GB 19155-2003 5.4.6
2.2.已知条件:
吊篮的额定载荷630kg
平台自重474kg(含平台362.8kg、提升机48.5kg、安全锁
7.1kg等)
钢丝绳最小破断拉力5400kg(参见后附质量证明书) 钢丝绳重量0.26×200=52kg
2.3.计算公式
…… 此处隐藏:1006字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记