第二节 主体工程施工方案

一、墙体砌筑高度、组砌层数的确定,十皮累计尺寸 施工设计及参数: 板底坐浆层厚10mm 圈梁顶面找平15mm 梁板厚120mm 圈梁高180mm 楼地面层40mm

每砌10层砖累计按63~64cm控制 墙体高度及墙顶标高的计算 底层: h1=40+120+10+15+180=365mm 砌筑高度 h2=3000- h1+60=2695mm 墙顶标高 H1=3000-365=2.635m 标准层: h1=40+120+10+15+180=365mm 砌筑高度 h2=3000-365+40=2675mm 墙顶标高 H2=5.635m 确定砌筑高度及组砌层数 底层:

砌筑标高 H1=+2.635m

砌筑高度 h2=2.635+0.060=2.695m 试求:

组砌层数 n=2.695÷0.64=42.1层 4236.4cm=2.688m 负7毫米

确定砌筑 42层砖 按每十层累计64厘米控制 标准层:(二层) 砌筑标高 H2=+5.635

砌筑高度 h2=2635+0.040=2.675m 试求: 组砌层数 n=2.675÷0.64=41.8层

19

n=2.675÷0.635=42.12层 4236.35cm=2.667m 负8毫米

确定砌筑 42层砖 按每十层累计63.5厘米控制

根据上述的计算结果,因组砌模数的原因,墙顶标高在大于或小于理论要求标高10毫米以内,可以通过调整墙体上部1米高左右的砌体灰缝大小消除此误差值,保证墙顶面标高满足要求。如果计算结果其负差值大于10毫米时,可以在不改变圈梁标高及钢筋位置的前提下,在浇筑圈梁时直接用混凝土填充。

支圈梁模板时,因施工安排使圈梁面标高比理论标高降低了15毫米,如圈梁经过洞口处的底标高与之发生矛盾,则应首先保证洞口尺寸的要求并保证圈梁表面标高不变。

砌筑高度的控制,除立匹数杆拉线外,应随砌筑进度用水平仪在砌高超过800毫米的墙面上抄平弹水平标高控制线,提供给操作人员使用,且尽可能两面弹线。此线可作为墙体砌筑高度、门窗洞口标高控制、门窗安装、模板安装、构件安装的标高控制线,也可作装饰阶段标高控制线。该线通常按楼层建筑标高为起点,做+50厘米水平线(也可按结构标高),应认真做好,特别是水平仪转点时,应尽可能利用原始引测点,防止因多点转移引测而造成误差或错误。

二、墙体留搓方式,墙拉筋埋设

墙体临时分段点一般设在构造柱和门窗洞口处,无构造柱内外墙应同时砌筑,对不能同时砌筑又须临时间断处,须留斜槎(斜槎长度不小于高度2/3),若留设斜槎困难,除转角处外,可做成阳槎,并应加设拉结钢筋,Φ6.5@500(120mm墙厚放置一根),埋入长度以墙壁的留槎处算起,每边均不应小于500mm,末端应做成90度弯钩。

三、砌体质量要求 1、砖

砖的规格、强度均应符合设计要求,并具有出厂合格证,方可进场,砌筑前1~2 日提前润砖,标准达到外湿内干,含率水15%。(判断标准,把润好的砖拆断,最小面的中间保持0.9~1.5cm干核,就表明砖的含水率满足要求。

2、砌筑砂浆

原材料采用中砂,并应严格控制含泥量,水泥采用425#普通硅酸盐水泥,

20

完整版罗江县金乐上源名城(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593216.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)