导读: 3、室内消火栓分区供水的条件 项目 系统工作压力 报警阀处的工作压力 喷头处的工作压力 消火栓口静压力 压力限定 >2.4 MPa >1.6 MPa >1.2 MPa >1.0 MPa 备注 建筑很高或供水范围大的时候,要使上部水压满足要求

3、室内消火栓分区供水的条件

项目 系统工作压力 报警阀处的工作压力 喷头处的工作压力 消火栓口静压力 压力限定 >2.4 MPa >1.6 MPa >1.2 MPa >1.0 MPa 备注 建筑很高或供水范围大的时候,要使上部水压满足要求时,下部的水压就太大了,此时需要分区供水

4、消防水泵

(1)可不设备用泵的情况

①工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量≤25L/s; ②建筑的室内消防用水量≤10L/s。

(2)吸水管规格和流量的关系

消防水泵吸水管的直径<DN250时,其流速宜为1.0-1.2 m/s;直径>DN250时,宜为1.2-1.6m/s。

第 26 页 共 35页

5、自喷系统

(1)自喷系统设置场所的火灾危险性等级

(2)火灾危险等级、喷水强度、作用面积对应表

火灾危险等级 轻危险级 中危险级 严重危险级 I级 II级 I级 II级 ≤ 8 m 净空高度(m) 喷水强度(L/min.㎡) 4 6 8 10 12 作用面积(㎡) 160 160 260 注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。高位消防水箱最

低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,自动喷水灭火系统等自动

第 27 页 共 35页

水灭火系统,应根据喷头灭火需求压力确定,不应小于0.10MPa。注意区分。

作用面积——预估的火灾初期影响的范围面积。

(2)特殊要求

1)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按前页表中规定值的1.3倍确定。

2)干式系统与雨淋系统的作用面积应符合下列规定:

①干式系统的作用面积应按前页表中规定值的

1.3倍确定。

②雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于前表中的作

用面积。

③自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于

1h确定。

(3)喷头的喷水强度与最大保护面积对应表

直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不宜小于2.4m: