一级注册消防工程师重要知识点表格、填空记忆 - 图文
一、建筑防火
1、可设置1个安全出口的情况: (1)厂房、仓库
厂房类别 甲 乙 丙 丁、戊 地下 每层建筑面积最大值 100 150 250 400 50 且同一时间作业人数最大值 5 10 20 30 15 注:1.当一座仓库的占地面积≤300㎡时,可设置1个安全出口
2.仓库内每个防火分区建筑面积≤100㎡时,可设1个 3.地下、半地下室建筑面积≤100㎡时,可设1个
(2)民用建筑
①除托儿所、幼儿园外,建筑面积≤ 200㎡且人数≤50人的单
层公共建筑或多层公共建筑首层。
②除老、幼、医、娱外,符合下表规定的2、3层建筑:
耐火等级 一二级 三级 四级 最多层数 3 3 2 每层最大建筑面积/㎡ 200 200 200 人数 二、三层人数之和≤50人 二、三层人数之和≤25人 二层人数≤15人
③住宅除了下列情况,可以设
1个安全出口
条件 安全出口 每个单元每层的安全出口不应少于2个 建筑高度(H/m) H≤27m 27m<H≤54m H>54m 每层面积S> 650 ㎡ 任一房间至安全出口L>15m S> 650 ㎡ L>10m
第 1 页 共 35页
④除歌舞娱乐放映游艺场所外,地下、半地下室设置1个安全出
口的要求:
场所 地下、半地下设备间 其他地下半地下室
2、民用建筑可设置1个疏散门的情况
(1)托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑位于走道尽端的房间至少设2个疏散门。除了这些场所,满足下列要求可以设1个疏散门:
场所 面积 其他条件 疏散门净宽度≥0.9m,房间任意一点至疏散门的直线距离≤15m S≤200㎡ 疏散门净宽度≥1.4m
(2)位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,面积符合下列要求可设置1个疏散门:
场所 面积 疏散门数量 面积 S≤200㎡ S≤50㎡ 同时作业人数 —— 15 人 在走道尽端,除老、S≤50㎡ 幼、医、教建筑外 托儿所、幼儿园、老年人建筑 S≤50㎡ 医疗建筑、教学建筑 其他建筑或场所
(3)歌舞娱乐放映游艺场所
S≤75㎡ S≤120㎡ 1个 面积≤ 50 ㎡,且经常停留的人数≤ 15 人。
第 2 页 共 35页
(4)地下、半地下
场所 地下、半地下设备间 其他地下半地下室 面积 S≤200㎡ S≤50 同时作业人数 —— 15 人 注:注意和安全出口的要求有区别,地下室没有除去歌舞娱乐放映游艺场所。不要把安全出口和疏散门混淆。
3、泄压面积计算 (1)长径比计算公式
长径比= 长边 * 横截面周长 / 4横截面积 (2)长径比≤3时
泄压面积A= 10CV(?次方)
注:画立体图标数据,看图做题不易错。另外,V2/3=V2开3次方。
4、理解用水量计算
多个建筑合用时:总用水量=max(消防用水)+∑(生产生活用水)
消防用水=室外+室内 其中:室外=室外消火栓 若室内有多个防护区:
室内=max(每个防护区的消防用水量)
每个防护区的消防用水量=∑(室内消火栓,自灭,水幕) 若室内只有一个防护区
室内=∑(室内消火栓,自灭,水幕)
第 3 页 共 35页
5、建筑最低耐火等级要求
建筑类别 火灾危险性 高层厂房,甲、乙类厂房,丙类液体厂房,有火花、炽热表面、明火的丁类厂房;锅炉房、油浸变压器室、高压配电装置室等设备机房 使用或存储特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备的建筑 厂房(仓库) 高架仓库、高层仓库,甲、乙类仓库,丙类液体仓库、粮食筒仓 建筑面积≤300㎡的独立甲、乙类单层厂房 建筑面积≤500㎡的单层丙类、面积≤1000㎡的单层丁类 单多层丙类厂房和多层丁戊类厂房 总蒸发量≤4t/h的燃煤锅炉房 民用建筑 地下或半地下建筑、一类高层建筑 单多层重要公共建筑、二类高层建筑 二级 二级 三级 三级 三级 三级 一级 二级 二级 最低耐火等级
6、最大允许建筑面积、建筑层数的要求 (1)厂房
厂房安全耐火极限 允许层数 类别 甲 乙 丙 一 二 一 二 一 二 三 1 1 不限 6 不限 不限 2 单 4000 3000 5000 4000 不限 8000 3000 多层 3000 2000 4000 3000 6000 4000 2000 高层 ---- 2000 1500 3000 2000 ---- 地下 ---- ---- 500 500 ---- 每个防火分区最大允许建筑面积 注:厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加 1.0 倍。
厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。
第 4 页 共 35页
丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积 不限 。
(2)民用建筑 名称 耐火等级 层数 高层 一二 一二 三 四 地下室 注:
①表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表规定增加1.0倍;局部设置自动灭火系统时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
②裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区 可按 单多层 建筑的要求确定。
(3)民用建筑的特殊要求
1)一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定 :
①设置在高层建筑内时,≤ 4000 m2。
②设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,≤10000 m2。 ③设置在地下或半地下时,≤ 2000 m2。
防火分区最大允许建筑面积 1500 2500 1200 600 备注 对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区最大允许建筑面积可适当增加 地下设备用房的防火分不限 不限 5 2 单多层 一 不限 500 区最大允许建筑面积≤1000㎡(增加1倍) 第 5 页 共 35页
…… 此处隐藏:802字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




