消防水泵作业指导书(3)
3.3湿式报警阀
3.3.1系统安装完毕后,向系统管路充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,直至达到系统工作压力为止,检查各接口无渗漏合格后开始试验。
3.3.2报警试验,开启系统末段试水装臵或报警阀上的试水阀,当流量相当于DN15的标准喷头的流量时,警铃应报警发出声响,在3m以内声强≥70dB,压力开关、水流指示器动作。
3.3.3供水管路试验,打开排水球阀,应有大量水稳定流出。 3.4控制柜
3.4.1通电检查测试通电状态,仪表读数是否符合要求。
3.4.2现场手动接通水泵电源,检查电机转动是否与水流方向一致。
3.4.3将动力柜臵于自动档状态下,启动报警联动模块,检查是否能够联动启动任意一台。
3.4.4通过报警主机多线控制盘远程直起/直停试验,检查水泵能否投入运行。 4.维护保养 4.1水泵
4.1.1定期检查电机电流值,不得超过额定值。
4.1.2起动前必须打开放气旋塞放气,同时盘动电机几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。
4.1.3防止长期锈死,运行每月不少于2次,每次不少于5-10min。 4.2湿式报警阀试 4.2.1每周一次试.警铃试验,目的检查系统情况,使其保持正常状况,打开试警铃阀,流经报警管路的水经延迟器正常延迟时间5-90s,水力警铃应开始连续报警,压力开关动作。
11
4.2.2湿式报警阀应每年拆卸检查清理一次,压力开关每年送检一次。
三、填写表格:
一、施工准备阶段 1、技术安全交底记录C2-2
2、图纸会审记录C2-3 二、设施安装阶段
1、原材料\\构配件进场检验记录C3-2-1
2、设备开箱检验记录C3-2-7
3、管道(设备)灌(满)水试验记录C3-4-28 4、电气接地电阻测试记录C3-4-48 5、电气绝缘电阻测试记录C3-4-49 6、室内给水设备安装工程检验批 7、成套控制柜安装工程检验批
8、电缆桥架和桥架内电缆敷设安装工程检验批 9、电缆头接线和线路绝缘安装工程检验批 10、阀门的强度和严密性试验纪录(规范汇编) 三、设施调试阶段
1、设备单机试运转记录C3-4-37
12
2、系统试运转调试记录C3-4-38 四、维护保养阶段
系统周检记录和季度年检记录(规范汇编)
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记