3.3湿式报警阀

3.3.1系统安装完毕后,向系统管路充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,直至达到系统工作压力为止,检查各接口无渗漏合格后开始试验。

3.3.2报警试验,开启系统末段试水装臵或报警阀上的试水阀,当流量相当于DN15的标准喷头的流量时,警铃应报警发出声响,在3m以内声强≥70dB,压力开关、水流指示器动作。

3.3.3供水管路试验,打开排水球阀,应有大量水稳定流出。 3.4控制柜

3.4.1通电检查测试通电状态,仪表读数是否符合要求。

3.4.2现场手动接通水泵电源,检查电机转动是否与水流方向一致。

3.4.3将动力柜臵于自动档状态下,启动报警联动模块,检查是否能够联动启动任意一台。

3.4.4通过报警主机多线控制盘远程直起/直停试验,检查水泵能否投入运行。 4.维护保养 4.1水泵

4.1.1定期检查电机电流值,不得超过额定值。

4.1.2起动前必须打开放气旋塞放气,同时盘动电机几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。

4.1.3防止长期锈死,运行每月不少于2次,每次不少于5-10min。 4.2湿式报警阀试 4.2.1每周一次试.警铃试验,目的检查系统情况,使其保持正常状况,打开试警铃阀,流经报警管路的水经延迟器正常延迟时间5-90s,水力警铃应开始连续报警,压力开关动作。

11

4.2.2湿式报警阀应每年拆卸检查清理一次,压力开关每年送检一次。

三、填写表格:

一、施工准备阶段 1、技术安全交底记录C2-2

2、图纸会审记录C2-3 二、设施安装阶段

1、原材料\\构配件进场检验记录C3-2-1

2、设备开箱检验记录C3-2-7

3、管道(设备)灌(满)水试验记录C3-4-28 4、电气接地电阻测试记录C3-4-48 5、电气绝缘电阻测试记录C3-4-49 6、室内给水设备安装工程检验批 7、成套控制柜安装工程检验批

8、电缆桥架和桥架内电缆敷设安装工程检验批 9、电缆头接线和线路绝缘安装工程检验批 10、阀门的强度和严密性试验纪录(规范汇编) 三、设施调试阶段

1、设备单机试运转记录C3-4-37

12

2、系统试运转调试记录C3-4-38 四、维护保养阶段

系统周检记录和季度年检记录(规范汇编)