导读: f.此处键入控制量的输出地址。 g.当高报警条件满足时,相应的输出置位为 1,若在向导中没有使能高报警功能,则此项将不会出现。 h.当低报警条件满足时,相应的输出置位为 1,若在向导中没有使能低报警功能,则此项

f.此处键入控制量的输出地址。 g.当高报警条件满足时,相应的输出置位为 1,若在向导中没有使能高报警功能,则此项将不会出现。 h.当低报警条件满足时,相应的输出置位为 1,若在向导中没有使能低报警功能,则此项将不会出现。 i.当模块出错时,相应的输出置位为 1,若在向导中没有使能模块错误报警功能,则此项将不会出现调用 PID 子程序时,不用考虑中断程序。子程序会自动初始化相关的定时中断处理事项,然后中断程序会自动执行。 第九步:实际运行并调试 PID 参数

没有一个 PID 项目的参数不需要修改而能直接运行,因此需要在实际运行时调试 PID参数。查看 Data Block(数据块),以及 Symbol Table(符号表)相应的 PID 符号标签的内容,可以找到包括 PID 核心指令所用的控制回路表,包括比例系数、积分时间等等。将此表的地址复制到 Status Chart(状态表)中,可以在监控模式下在线修改 PID 参数,而不必停机再次做组态参数调试合适后,用户可以在数据块中写入,也可以再做一次向导,或者编程向相应的数据区传送参数。