地下室施工方案 - 图文(9)
水润湿,钢筋板面要涂刷隔离剂.
3、混凝土浇筑方向应平行于次梁长度方向,对于平板式筏形基础则应平行于基础长边.
4、混凝土应一次浇筑完成.若不能整体浇灌完成,则应留设垂直施工缝,并用木板挡住.
5、混凝土浇筑完毕,在基础表面应覆盖草帘和洒水养护,并不少于7天。 (七)厚底板混凝土控温措施
本工程在筏板区域每个测温点在基础厚度中部及砼板上表面以下50mm处分别埋设温敏元件,采用JDC-2建筑电子测温仪测温。
1、施工措施:混凝土严格控制砂、石材料的含泥量,使其必须符合规范要求。选择高效减水外加剂以及能延缓砼水化热的外掺料,以达到减少砼裂缝及水化热高峰的过早出现并降低水化热峰值。
2、加强砼的养护和保温。砼施工时,加强振捣,以提高砼的密实性和抗拉强度。砼浇筑后控制中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,砼表面温度与大气温度的差值不应大于25℃,使砼缓慢地降温,缓慢地收缩,以有效降低约束应力,提高结构抗拉能力。
3、保温措施:在浇筑砼终凝前再压抹面,防止塑性裂纹。在砼表面未发白之前,即覆盖一层保温、保湿严密的塑料薄膜,塑料薄膜搭接20cm以上,达到保温、保湿的目的,在其上盖一层干草垫,遇下雨时,应及时覆盖塑料薄膜,保持麻袋干燥状态。
4、测温时间:基础底板砼浇筑覆盖后每4小时测温一次,在温差近临界值时,可增加检测时间密度,根据砼内部温度上升速度,逐步增加测温时间直到砼内部最大高峰值后,再逐步增大测温时间间距,约为4~6小时测温一次。
5、温度记录:以横坐标为时间,纵坐标为测试,并根据测温数据描绘温度曲线。随时注意水化热温度,并根据测温数据描绘测温曲线。随时注意水化热温度峰值出现及砼内外温差值,注意采用蓄热保温措施,当出现温差超界情况时,测温人员负责及时通知施工单位、监理和甲方采取紧急增加保温保湿措施,即加
- 31 -
盖干麻袋或干草垫再加盖塑料薄膜。测温时间为混凝土内部和表现温度差均小于25℃为准,降温速度不宜过快,以防温差应力产生裂缝。
6、温度记录曲线内容:砼内部温度和砼外表温度,在砼施工前,施工单位应做好保温、保湿塑料薄膜和干麻袋等准备工作,并指定专人负责混凝土的保温、保湿覆盖并与测温人员保持随时可联系直至测温结束。测温单位人员及时将测温数据信息提供给施工单位。施工测温在终凝盖后2~4小时后即开始测温。在测温期间,施工吊物切记不要压盖测温点位,以免压坏测温角点,影响温度的测试。在测温期间,施工单位不要向覆盖薄膜下浇水,砼降温度速度不宜过快。施工现场为检测人员提供值班工作室,检测人员应遵守施工现场安全规章制度,完善工作安全措施。
四、地下室主体结构施工方案
(一)办公楼主体框剪结构施工工艺流程
轴线放测、高程传递→校正剪力墙、柱竖筋、搭设操作架→绑扎剪力墙、柱钢筋(安装预留预埋)→剪力墙、柱脚施工缝处理→剪力墙、柱支模(垂直度控制及校正)→剪力墙、柱砼浇筑→梁板支模→梁钢筋板底钢筋绑扎→安装预留预埋→绑扎板面负筋→浇筑梁板混凝土→养护。
(二)钢筋工程施工方案
施工现场搭设钢筋加工房用于钢筋的制作和加工,地下室钢筋的运输、安装就位分别由塔吊进行,其加工按照每一竖向施工段配套制作。并按我公司质量体系文件要求设专人主管、分类挂牌堆放,以免造成混乱,确保钢筋工程按质、按期完成。
一)钢筋原材料质量要求
1、进场钢筋均具有出厂合格证,每批钢筋抽样进行力学性能试验,合格方可加工制作。
2、钢筋表面须清洁无油污,锈蚀的钢筋禁止使用,对弯曲的钢筋使用前进行调直处理。
3、钢筋规格不齐,需要用其它规格代换时,必须经设计院、监理工程师同
- 32 -
意,并办好技术核定单,方可代换。
4、钢筋分规格堆码在距地面200mm以上型钢架上。 二)钢筋的检验与存放
1、钢筋进场要具有出厂证明书和试验报告单,并分批作机械性能试验。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,立即停止钢筋施工,还应进行钢筋化学成分分析。
2、钢筋取样,每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套,每套试样从每根钢筋端部截去50cm,然后再截取试样二根,一根作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率),另一根作冷弯试验。
3、进场的每批钢筋用完后,钢筋工长、试验人员在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位,以便今后对结构进行分析,确保工程质量。
4、钢筋在储运堆放时钢筋的成品派专人管理,要依分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。并按级别、品种分规格堆放整齐,钢筋与地面之间支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架,对于数量较大,使用时间较长的钢筋表面加覆盖物,防止钢筋锈蚀、污染以及冬季结冰。
三)钢筋加工制作
1、钢筋使用前均要进行清除油污和锤打能剥落的浮皮,并通过钢筋冷拉机或调直机进行除锈。如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等应降级使用。所有钢筋专业的操作工人须持证上岗,并做好现场焊接钢筋的随机取样工作。
2、钢筋用卷扬拉直钢筋,调直时注意控制冷拉率,调直后的钢筋平直、无局部曲折。
3、钢筋弯曲成型前就根据配料表要求长度分别截断钢筋,采用钢筋切断机进行。切断时将规格钢筋根据不同长短搭配、统筹排料,要先断长料后断短料,以减少短头和损耗。切断后的钢筋断口无马蹄形或起弯等现象,钢筋长度偏差不小于±10mm。
- 33 -
4、钢筋的弯曲成型用弯曲机进行,钢筋弯曲时将各弯曲点位置划出,划线尺寸根据不同弯曲角度和钢筋直径扣除钢筋弯曲调整。所有钢筋尺寸一定要满足施工规范要求,箍筋做成135°弯钩且平直长度不小于10d,箍筋制作弯心大于主筋直径。
5、剪力墙竖向钢筋采取按两层下料,在楼层面上分两次接头,第一次接头距施工楼层面35d,且大于500mm,第二次接头与第一次接头位置错开35d以上。
6、钢筋加工的允许偏差
项 目 采用钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 四)钢筋的锚固
1、钢筋砼现浇板下部钢筋伸入支座的长度不小于10d,且不小于100,并应伸至支座梁中心线,当为HPB235级钢筋时,端部加弯钩,支承于剪力墙的楼板下部钢筋应伸至墙边。
2、板的边支座上部钢筋伸入支座未注明时,应伸至梁外皮留保护层厚度,锚固长度为La,直钩长度同另一端,如不能满足要求,直钩长度加长至满足锚固要求,La见下表:
次梁、板上部钢筋、地下室侧墙钢筋锚固长度La
锚固长度(La) 钢筋类型 C20 HPB235级钢筋 HRB335级钢筋 HRB400级钢筋 五)钢筋的焊接
1、该工程的钢筋采用连续配筋方法配筋,尽量不丢短节,节约钢筋。
31d 39d 46d C25 27d 34d 40d C30 24d 30d 36d C35 22d 27d 33d 允 许 偏 差 ±10 ±20 ±5 - 34 -
所有规格≥16mm的水平钢筋接长采用闪光对焊或间隙焊、竖向钢筋≥16则采 …… 此处隐藏:1370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记