导读: 水利水电工程 表6.5 六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表 单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 质 量 标 准 所有零件应齐全完好,瓷件及绝缘件应无变形、受潮、裂纹 各元件应完整无损。紧固螺栓应齐全紧固,气

水利水电工程

表6.5

六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表

单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 质 量 标 准 所有零件应齐全完好,瓷件及绝缘件应无变形、受潮、裂纹 各元件应完整无损。紧固螺栓应齐全紧固,气室密封应符合要求。接地体及支架无锈蚀损伤,接地应牢固可靠。密度继电器和压力表应经校验合格 装配程序和编号应符合产品技术规定。元件组装的水平、垂直误差应符合产品技术规定。电气闭锁动作应正确可靠,辅助接点接触良好,动作可靠。接地线应连接可靠,不能构成环路。△导电回路应表面平整、清洁,接触紧密,载流部分的表面应无凹陷或毛剌 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项 次 1 检 查 项 目 一般规定 年 月 日 检 验 记 录 结论 2 组合元件装配前的检查 3 装配与调整 4 △封闭式组合电水平误差不应超过产品技术要求 器安装的预埋件 △SF6气体检验及充装 测量主回路导电电阻 主回路的工频耐压试验 密封性试验 操作试验 新SF6气体充装前应抽样复验,气体质量应符合《SF6气体质量标准》。充装应符合“标准6”要求 电阻值应小于等于1.2倍的产品规定值 按产品出厂试验电压的80%进行,试验应无异常 各气室年漏气率应小于等于1% 进行操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠。电动气动或液压装置的操作试验,应按产品技术条件的规定进行,动作应正常 5 6 7 8 9 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 (主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 质量标准。试验结果 年 月 日 测 量 人 施工单位 建监 设理 单年 月 日 位 ) 注 适用范围:额定电压小于等于220kV者。以系统额定电压为110kV的六氟化硫组合口安装为例。

水利水电工程

表6.6

六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表

单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项 次 检 查 项 目 年 月 日 检 验 记 录 结论 质 量 标 准 1 外观检查 所有部件、附件齐全无损伤、变形及锈蚀, 瓷件应无裂纹及破损。固定部分安装正确, 固定牢固。操动机构油位正常,无渗漏油。 气压操作机构密封应良好,无漏气现象 相间距离允许误差:110kV及以下应小于+10㎜,110kV以上开关应小于等于+20。支持绝缘子与底座平面应垂直且固定牢固。同一绝缘子支柱的中心线应在同一中心线上。同相各绝缘子支柱的中心线应在同一垂直面内。均压环应安装牢固平整 触头应接触紧密,两侧压力均匀。接触表面应平整,无氧化膜。触头及开关与母线的接触面用厚0.05㎜×10㎜塞尺检查:线接触塞不进。面接触:接触面宽度在50㎜及以下,塞入深度小于4;接触面宽度在60㎜以上,塞入深小于6。三相触头接触的前后差值应符合产品技术规定(小于等于10㎜)。开关与母线的连接应符合“标准6”的要求 2 开关组装 3 △导电部分检查 4 5 6 操动机构及 应符合GBJ147-90第8.2.4条的有关规定 传动装置检查 接地 △交流耐压试验 测量操动机构线圈的最低动作电压 开关动作情况检查 应牢固,可靠 试验电压标准见GB-91附录1,试验中应无异常 符合GB50150-91第14.0.7条规定,其电压值为80%~110%Un 在额定操作电压(气压、液压)下进行分合闸操作3次,动作正常 7 8 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 (主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 质量标准。试验结果 测 量 人 年 月 日 施工单位 建监 设理 单年 月 日 位

) 注 适用范围:额定电压35~330kV户外者。 水利水电工程

表6.7

油浸式互感器安装单元工程质量评定表

单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 质 量 标 准 外观完整,部件齐全,无锈蚀、损伤。瓷套 清洁,无裂纹,瓷铁件粘合应牢固。△油位指 示器、瓷套法兰接触处及放油阀等处应密封 良好,无渗油现象,油位正常。变比分接头位 置应符合设计规定。二次接线板应完整,引出 端应连接牢固、绝缘良好,标志清晰 固定牢固、安装面水平,排列整齐。均压环 应装置牢固、水平且方向正确。一次接线接 触良好。保护间隙的距离应符合规定,允许 偏差小于+5㎜。接地部位正确,牢固可靠 电阻值与出厂值比较无明显差别 一 次 线 圈 交 流 耐 压 试 验 电 压 标 准 见GB50150-91附 录1;二 次 线 圈 交 流 耐 压 试 验 电 压 标 准 为2000V,试 验 应 无 异 常 符合产品技术要求 应符合GB50150-91第8.0.5条的规定 不应超过制造厂测得值的+5% 同型式互感器相互比较,应无明显差别 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项 次 检 查 项 目 年 月 日 检 验 记 录 结论 1 外观检查 2 安装质量检查 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测量线圈绝缘电阻 交流耐压试验 △测量介损正切值 绝缘油试验 测量电压互感器一次线圈直流电阻 △测量电流互感器的励磁特性曲线 测量电压互感器空载电流 空载电流值与出厂值比较无明显差别 △检查三相互感器的结线必须符合设计要求并与铭牌及外壳上组别和单相互感器的极性 的符合相符 △检查互感器的变比 测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻 应与设计要求及铭牌相符 按GB50150-91第8.0.11条 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 (主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 质量标准 年 月 日 测 量 人 施工单位 建监 设理 单年 月 日 位 ) 注 适用范围:额定电压小于等于330kV者,交流50Hz。

水利水电工程

表6.8

户外式避雷器安装单元工程质量评定表

单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 质 量 标 准 外部应完整,无缺陷,封口处密封应良好,法兰连接处应无缝隙。瓷件应无裂纹、破损,瓷套与法兰间的结合应牢固。组合元件应经试验合格,底座和拉紧绝缘子的绝缘应良好 固定应牢固、垂直,每个元件的中心线与安装中心线的垂直偏差应小于元件高度的1.5%。△拉紧绝缘子串必须紧固,弹簧伸缩自如,同相各绝缘串的拉力应均匀。匀环安装应水平。磁吹阀型避雷器组装的上下节位置应与制造厂产品出厂标志编号相符。放电记录器应密封良好,动作可靠,安装可靠,安装位置一致。避雷器油漆完整,相色正确,接地良好 阻值与出厂值相比应无明显差别 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项 次 检 查 项 目 年 月 日 检 验 记 录 结论 1 外观检查 2 避雷器安装 3 △测量绝缘电阻 △测量电导电流并检查组合元件的非线性系数 4 电导电流值符合产品规定,同一相内串联组合元件的非线性系数差值小于等于0.04 5 检查放电记 录器动作情 动作应可靠,基座绝缘良好 况及基座绝缘 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 年 月 日 (主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 质量标准 年 月 …… 此处隐藏:2401字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第七部分(升压) - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592038.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)