第七部分 升压变电电气设备安装工程

单元工程质量评定表

(共有11个表)

本表格根据能源部、水利部颁发的SDJ249.6-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(六)》(试行)及GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、GB50168-92《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB50173-92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》等编制。适用于以下升压变电电气设备安装工程质量评定:

(1)额定电压35~330kV的主变压器。

(2)额定电压35~330kV的户外高压电气设备及装置。 (3)35kV及以下厂区馈电线路安装工程。

单元工程质量检验内容按本表所列内容由施工单位自检,建设(监理)单位复核。

例表中的“质量标准”已按新规范修改。表中“符合质量要求”对电气而言,一般指上述规范要求。

项目划分时,电气设备安装工程是单位工程中的分部工程。本部分11个单元工程中,主变压器安装单元工程是主要单元工程。

关于填写本部分单元工程质量评定表的几个共同问题的说明: 1.表头“单元工程名称、部位”,一般名称用本单元主要设备名称或再加上编号表示。部位指电气设备在电气结线图的位置,如1#主变压器安装、2B出线隔离开关安装等。

2.表中加“△”的项目为主要检查项目。 3.凡在“质量标准”栏中有“产品技术规定”、“产品技术要求”者,应注明具体要求(规定)。

4.检查项目“结论”栏,以“优良”表示符合质量标准,以“合格”表示基本符合质量标准,(基本符合指虽与标准有微小出入,但不影响安全运行和设计效益)。

5.操作试验、运行的“合格”、“优良”,对不同设备有不同要求,详见SDJ249.6—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(六)》(试行),凡有要求的应如实填写。

6.检验结果栏,项目数是指项次数目,如表6.1,共有20项,其2、4、18各有若干子项,统计项目数时,2、4、8只能各算一项。

7.表尾测量人指施工单位负责本单元测量、测试人员,由1~2名主要测试人员签名。 质量评定表中所列检查项目,并未包括设备安装过程中规范规定的全部检查检验项目,施工单位在安装检查过程中,不仅要对评定表各项目进行检验,而且应按《规范》、设计和厂家的要求对所有检验项目进行认真检查检验,做好记录,作为填写评定表的依据,也是向运行单位移交的重要施工资料。

水利水电工程

表6.1 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检 查 项 目 主变压器安装单元工程质量评定表

质 量 标 准 单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 年 月 日 检 验 记 录 结论 1 一般规定 油箱用所有的附件应齐全,无锈蚀或机 械损伤,无渗漏现象。各连接部位螺栓 应齐全,紧固良好。套管表面无裂缝、伤痕,充油套管无渗油现象,油位批示正常 应无变形和多点接地。铁轭与夹件,夹件 与螺杆等处的绝缘应完好,连接部位应紧固 绝缘层应完好无损,各组线圈排列应整齐,间隙均匀。 油路畅通。压钉应紧固,绝缘良好,防松螺母锁紧 绝缘包扎坚固,无破损、扭拧现象。固定牢固,绝缘距 离符合设计要求。引出线裸露部分应无毛剌或尖角,焊 接良好。△引出线与套管的连接应正确,连接牢固 无激磁电压切换装置各分接点与线圈的连接应坚固正 确。接点接触紧密,转动部位应灵活,密封良好,指 示器指示正确。有载调压装置的各开关接点接触良好。 分 接 线 连 接 牢 固,正 确,换 部 分 密 封 良 好 △各部位无油污、金属屑等杂物。有绝缘围屏者,其围屏应绑扎牢 检查干燥记录,应符合GBJ148-90第2.5.1~2.5.5条有关要求 两轨道间距离允许偏差应小于2㎜, 轨道对设计标高允许误差应小于+2㎜, 轨道连接处水平允许误差小于1㎜ 轮 距 与 轨 距 中 心 应 对 正 , 滚 轮 应 加 制 动 装置 且 该 装 置 应 固 定 牢 固 。装 有 气 体 继 电 器 的 箱 体 顶 盖 应 有 1 % ~ 1.5 % 的 升 高 坡 度 安装前应进行密封试验无渗漏。与变压器本体及其 他部位的连接应牢固,密封良好。管路阀门操作灵活, 开闭位置正确。油泵运转正常。风扇电动机及叶片应安装牢固。冷却装置安装完毕,试运行正常,联动正确 △传动机构应固定牢固,操作灵活无卡阻。切换开关的触头及其连线应完整,接触良好。限流电阻完整无断裂。△切换装置的工作顺序及切换时间应符合产品要求,机械联锁与电气联锁动作正确。△位置指示器动作正常,批示正确。油箱应密封良好,油的电气绝缘强度应符合产品技术要求。电气试验符合“标准6”要求 储油柜应清洁干净,固定牢固。△油位表应动作灵活,指示正确。吸潮器与储油柜的连接管应密封良好,吸潮剂应干燥

△2.1铁芯 △2.2线圈 2.3引出线 2 2.4电压切换装置 2.5箱体 3 变压器干燥的检查 4.1 轨道检查 4.2本体就位 △4.3冷却装置安装 4 4.4有载调压装置的安装 4.5储油柜及吸潮器安装

续表6.1 项次 检查项目 △4.6套管的安装 4.7升高座的安装 质 量 标 准 套管表面无裂纹、伤痕,套管应试验合格。各连接部位接触紧密,密封良好。充油套管不渗漏油,油位位正常 安装正确,边相倾斜角应符合制造要求。与电流互感器中心应一致。绝缘筒应安装牢固位置正确 检 验 记 录 结论 4 本 体 及 附 件 安 装 4.8气 体 继 安装前应检验整定。安装水平,接线正确。与电器的安装 连通管的连接应密封良好 4.9安全气道的安装 4.10测温装置的安装 4.11保护装置的安装 △变压器油 变压器与母线或电缆的连接 各接地部位 △变压器整体密封条件 测量绕组连同套管一起的直流电阻 检查分接头的变压比 检查变压接线和单压器性 三器组相的相的别变极内壁清洁干燥,隔膜的安装位置及油流方向正确 温度计应经校验,整定值符合要求,指示正确 配备应符合设计要求,各保护应经校验,整定值符合要求。操作及联动试验过程中保护装置应动作正常 应符合GB50150-91第6.0.12条的要求 5 6 应符合GBJ149-90第2.1.8条、第2.2.2条、第2.3.2条的有关规定的要求 应牢固可靠,并按规定涂漆。接地引下线及引下线与主接地网的连接应满足设计要求 7 8 符合GB50150-91表19.0.1的要求 9 相间相互差别不大于2% 10 额定分接头变压比允许偏差为+0.5%,其他分接头与铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比规律 11 应与铭牌及顶盖上的符合相符

续表6.1 项次 检查项目 质 量 标 准 检 验 记 录 结论 12 测量绕组连 同套管一 符合GB50150-91的要求(绝缘电阻不低于起的绝缘电 出厂值的70%,吸收比大于1.3) 阻和吸收比 △测量绕组连同套管一起的符合GB50150-91 正切值tgδ 测量绕组连 同套管直流 GB50150-91符合要求 泄漏电流 工频耐压试 验 试验电压标准见GB50150-91附录1,试验中应无异常 13 14 15 16 与铁芯的各 紧固件及铁 芯引出套管 用2500V兆欧表测量,时间1 与外壳的绝 缘电阻测量 非纯瓷套管试验 符合GB50150-91第15.0.3条的有关规定 17 18.1测量限流与产品出厂测量值比较应无显著差别 元件的电阻 18.2检查开 关动、静触 应符合产品技术要求 头动作顺序 18 18.3检查 …… 此处隐藏:3061字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第七部分(升压) - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592038.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)