导读: 续表6.2 项次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 检 查 项 目 接地 提升杆绝缘电阻测量 测量35kV多油断路器介损 测量少油断路泄漏电流 交流耐压试验 △测量每相导电回路电流 △测量固有分合闸时间 △测量分合闸速度 △测

续表6.2 项次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 检 查 项 目 接地 提升杆绝缘电阻测量 测量35kV多油断路器介损 测量少油断路泄漏电流 交流耐压试验 △测量每相导电回路电流 △测量固有分合闸时间 △测量分合闸速度 △测量触头分合闸同时性 牢固可靠 符合产品技术要求 tgδ(%)≤1.5(10°时测值)) 35kV以上应小于等于10μA(试验电压 1. 为直流40kV),220kV以上小于等于5μA 试验电压标准见GB50150-91附录1,试验无异常 符合产品技术规定 符合产品技术规定 符合产品技术规定 符合产品技术规定 质量标准 检 验 记 录 结论 20 检查分合闸线 圈及合闸接触 符合产品技术规定 器线圈的绝缘 电阻及直流电阻 检查分合闸接触 合闸:85%~110%Un时能可靠动作 器及分闸电磁铁 分闸:小于30%Un时不应分闸,大于的最低动作电压 65%Un时能可靠分闸 检查并联电阻及均压电容器 △绝缘油试验 操作试验 符合产品技术 应符合GB1050-91要求 在额定操作电压下进行分合闸操作各3次,断路器动作正常 21 22 23 24 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 质量标准。试验结果 测 量 人 年 月 日 施工单位 建监 设理 单年 月 日 位 年 月 日 () 注 适用范围:额定电压35~330kV户外式油断路器及其操作机构。

水利水电工程

表6.3

空气断路器安装单元工程质量评定表

质 量 标 准 所有部件齐全完好。绝缘件清洁,无损伤和变形,绝缘良好。瓷件清洁无裂纹,高强度瓷套不得修补,瓷套与金属法兰间的粘合应牢固、密实,法兰粘合面平整,无外伤或砂眼。△安全阀、减压阀及压力表应经校验合格 中心距离及高度小于等于+10;预留孔中心小于等于+10;预留孔螺栓中心线小于等于+2 三相底座相间距离误差小于+5㎜,安装应稳固。支持资套的法兰面应水平,三相联动的相间瓷套法兰面应在同一水平面上。橡皮密封无变形、开裂,密封垫圈压缩量不应超过其厚度的1/3 活塞、套筒、弹簧、胀圈等零部件完好、清洁。活塞动作灵活,无卡阻,弹簧符合产品要求。橡皮垫圈无变形、裂纹,弹性良好。各排气管、孔畅通 触头零件应紧固,触指镀银层完好,弹簧压力适中。灭弧室尺寸及活塞行程符合产品要求。并联电阻值应符合产品规定,并联电容值不超过出厂值的+5%。介损值tgδ(%)≤0.5,内部应无断线,接线接触良好 各部件连接可靠,传动机构及缓冲器动作灵活、正确无卡阻 安装应符合GBJ147-90要求。空气管道系统在额定气压下,在24h内压降不超过10% 应牢固,接触良好,排列整齐 符合产品技术要求 单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检 查 项 目 年 月 日 实 测 值 结 论 1 一般规定 2 基础或支架安装允许偏差(㎜) 3 断路器底座安装 4 阀门系统的安装 5 △灭弧室的安装 6 传动装置安装 7 8 9

第七部分(升压) - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592038.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)