A、用户室内发现少量泄漏,应打开门窗通风,在安全的地方切断电源,检查用户设施及用气设备,准确查出漏点,严禁明火查漏,按安全操作规程执行维修作业。

B、用户室内发生大量泄漏或火灾爆炸,应立即在室外切断气源,在安全的地方切断电源,检查用户设施及用气设备,准确查出漏点,严禁明火查漏,按安全操作规程执行维修作业。

(2)地下输配管道设施:

A、地下管道大量泄漏抢修应采取有效措施(用消防喷雾水枪喷射稀释或强制排气通风)排除积聚在地下和构筑物空间内的燃气。

B、开挖作业应根据管道竣工资料确定开挖点,使用符合规定的工具作业,并设置浓度报警装置。当环境浓度在爆炸范围时,必须强制通风,待安全后方可作业。

C、土方工程应符合安全规范和满足抢修需要。

D、泄漏抢修应在降压或切断气源后进行,当泄漏处已发生火灾,应先采取措施控制火势后,再降压或切断气源,严禁出现负压。

(Ⅰ)低压管道起火原则上先灭火后停气。

(Ⅱ)中压管道管径大于100毫米,先停气后灭火。 (Ⅲ)中压管道管径小于100毫米的,先降压、降温、灭火后再停气。

(Ⅳ)高压输配管线:应立即切断上下游控制阀门,通过阀

32

室的放散管放散(门站内的管线,通过集中放散管放散),并对着火管道进行局部降温处理、单压力降到具备堵漏条件(一般不高于0.5MPa)后,再灭火、堵漏。

当地下管道泄漏在可控范围内的情况时:

A、泄漏位置明确,可根据现场情况确定抢修方案。 B、泄漏情况明显,泄漏位置不明确,应进行警戒,开挖土方寻找泄漏点,待漏点明确后再确定抢修方案进行抢修。 C、泄漏情况不明,应进行警戒、打眼查漏,确定开挖点,明确抢修方案再进行抢修。 (3)注意事项:

火灾、爆炸、泄漏应急处理需停气时,应立即通告用户停止用气,关闭灶前阀门及灶开关。

33

附件7

燃气突发事故报警及响应示意图

燃气事故报警信息 确定事故级别 一般事故 较大事故 特大事故 特别重大事故 事故发生地区政府启动 Ⅳ级响应 重要会议重要会议重要会议燃气应急指挥部启动 Ⅲ级响应 燃气应急指挥部启动 Ⅱ级响应 燃气应急指挥部启动 Ⅰ级响应 34