啤酒污水处理厂设计参考(9)
? 建设费用低,省去了初沉池、二沉池及污泥回流设备。
? 运行费用低,节能效果显著。
? 有机物去除率高,出水水质好,具有良好的脱氮除磷功能。 ? 管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。 ?
? 污泥产量低,性质稳定,便于进一步处理与处置。 1.7.2 设计参数
设计流量Q = 5000m/d = 208.33 m/h =0.058m/s ; 进水COD=280mg/L ,去除率为85% ; BOD污泥负荷(Ns)为:0.1kgBOD/㎏MLSS; 混合液污泥浓度为:X=4000mg/L ; 充水比为: 0.32 ;
进水BOD= 160 mg/L,去除率为90%。 1.7.3 设计计算
1.7.3.1 运行周期及时间的确定
1. 曝气时间 ta?式中:
?———— 充水比
S0———— 进水BOD值,mg/l;
Ns———— BOD污泥负荷,kgBOD/㎏MLSS; X———— 混合液污泥浓度,mg/L。
2. 沉淀时间
ts?H???u;
4?1.26333
24?S0NsX?24?0.32?1600.1?3500?3.51h?4h
u?4.6?10?X4?1.26?4.6?10?3500?1.57m/s
设曝气池水深H = 5m,缓冲层高度? =0.5 m,沉淀时间为: ts?H???u?0.32?5?0.51.57?1.33h?1.5h
3. 运行周期T 设排水时间td=0.5h,运行周期为
t?ta?ts?td?4?1.5?0.5?6h
每日周期数: N= 24/6=4 1.7.3.2 反应池的容积及构造
1. 反应池容积 单池容积为 Vi?
QnN??50000.32?2?4?1953.125m
3
反应池总容积为 V?2V?2?1953.1?25i式中:
N———— 周期数;
Vi———— 单池容积; V———— 总容积;
39m0 6.253n ———— 池数,本设计中采用2个CASS池;
?———— 充水比。
2. CASS反应池的构造尺寸
CASS反应池为满足运行灵活和设备安装需要,设计为长方形,一端为进水区,另一端为出水区。如图1-4所示为CASS池构造。
图1-4 CASS池结构示意图
据资料,B:H=1~2,L:B=4~6,取B=10m,L=40 m。所以Vi=40×10×5=2000 m
3
单池面积 Si?ViH?20005?400m
2 CASS池沿长度方向设一道隔墙,将池体分为预反应区和主反应区两部分,
靠近进水端为CASS池容积的10%左右的预反应区,作为兼氧吸附区和生物选择区,另一部分为主反应区。
根据资料,预反应区长L1=(0.16~0.25)L,取L1=8 m。
3. 连通口尺寸 隔墙底部设连通孔,连通两区水流,设连通孔的个数n'为3个。
连通孔孔口面积A1为: A1?? H1??1?B?L?H? 11?'24?n?n?UU???QQnNA
式中:
3 Q ———— 每天处理水量,m/d;
n ———— CASS池子个数 ;
U ———— 设计流水速度,本设计中U = 50 m/h ;
N———— 一日内运行周期数 ;
A ———— CASS池子的面积,m ;
A1———— 连通孔孔口面积,㎡ ; L1———— 预反应区池长,m ;
H1———— 池内设计最高水位至滗水机排放最低水位之间的高度,m;
2B———— 反应池宽,m。
H1 =
50002创4400 = 1.6 m
A1???5000??3?24?2?10?8?50?1?.?6?1?502m.5 12孔口沿隔墙均匀布置,孔口宽度不宜高于1.0m,故取0.9m,则宽为2.8m。 1.7.3.3污泥COD负荷计算
由预计COD去除率得其COD去除量为:
280 ?85%?238mg/L
则每日去除的COD值为:
5000?2381000 = 1190 kg/d
QSUnXV Ns =
式中:
Q ———— 每天处理水量,m3/d
SU ———— 进水COD浓度与出水浓度之差,mg/L n ———— CASS池子个数 X———— 设计污泥浓度,mg/L V———— 主反应区池体积,m3
Ns =
5000?2382?3500?1600
= 0.11 kgCOD/(kgMLSS.d)
1.7.3.4 产泥量及排泥系统
1. CASS池产泥量
CASS池的剩余污泥主要来自微生物代谢的增值污泥,还有很少部分由进水悬浮物沉淀形成。CASS池生物代谢产泥量为:
?X?a?Q?S?b?X?V?a?Q?S?brrrQSrNs?(a?bNs)QSr
式中:
a ———— 微生物代谢增系数,kgVSS/kgCOD b ———— 微生物自身氧化率,1/d
根据啤酒废水性质,参考类似经验数据,设计a=0.83,b=0.05,则有:
?X?(0.83?0.05)?5000?0.238?446.7(k9gd)/ 0.11假定排泥含水率为98%,则排泥量为:
QS??X103?1?P???44.68(m/d) 310?(1?99%)446.7932.排泥系统
每池池底坡向排泥坡度i = 0.01 ,池出水端池底设(1.0×1.0×0.5)m3排泥坑一个,每池排泥坑中接出泥管DN200一根。 1.7.3.5 需氧量及曝气系统设计计算 1.需氧量计算
根据实际运行经验,微生物氧化1kgCOD的参数a1取0.53,微生物自身耗氧参数b1取0.18,则一个池子需氧量为:
O2?aQ(So?Se)?bXV11
-3
= 0.53×5000/2×238×10
1953
= 1600.424 kg/d
则每小时耗氧量为:
1600.424?66.68kg/h
+ 0.18×3500×10×
-3
2. 供气量计算
温度为20度和30度的水中溶解氧饱和度分别为:
Cs(20)?9.17mg/L,Cs(30)?7.63mg/L
微孔曝气器出口处的绝对压力为:
Pb?1.013?10?9.8?10H53
= 1.013?105?9.8?103?4.5 = 1.474?105Pa
…… 此处隐藏:647字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语