扬程,以降低运行费用。

(4).需要排放的处理水,在常年大多数时间能够自流排入水体。注意排放水位不一定选取水体多年最高水位,因为其出现时间短,易造成常年水头浪费,而应选取经常出现的高水位作为排放水位,当水体水位高于设计排水位时,可进行短时间的提升排放。

(5).应尽可能使污水处理工程的出水渠不受水体洪水的顶托,并能自流。处理装置及构筑物的水头损失

(6).尽可能利用地形坡度,使污水按处理流程在构筑物之间能自流,尽量减少提升次数和水泵所需扬程。

(7).协调好站区平面布置与各单体埋深,以免工程投资增大、施工困难和污水多次提升。

(8).注意污水流程和污泥流程的配合,尽量减少提升高度。

(9).协调好单体构造设计与各构筑物埋深,便于正常排放,又利检修排空。

第二篇 设计计算书

第一章 啤酒废水处理构筑物设计与计算

1.1 格栅

1.1.1 设计说明

格栅主要是拦截废水中的较大颗粒和漂浮物,以确保后续处理的顺利进行。 1.1.2 设计参数

设计流量Q = 5000m/d = 208.33 m/h =0.058m/s ; 栅条宽度S=10mm 栅条间隙d = 15mm 栅前水深h=0.4 m 格栅安装角度α= 60°,栅前流速0.7 m/s ,过栅流速0.8m/s ; 单位栅渣量W = 0.07m/103 m 废水 。 1.1.3 设计计算

由于本设计水量较少,故格栅直接安置于排水渠道中。格栅如图2-1。

h2333

33

H1h1hhh1HB1B1B11500H1tg10002 图2.1 格栅设计计算草图图1-1 格栅示意图 sina1.1.3.1栅条间隙数 n=Qmaxbhv

式中:

Q ———— 设计流量,m3/s

α ———— 格栅倾角,度 b ———— 栅条间隙,m h ———— 栅前水深,m v ———— 过栅流速,m/s

0.058′sin60on=0.015创0.40.8 =11.245, 取n = 12条。

1.1.3.2 栅槽宽度

B?S(n?1)?bn?0.01(12?1)?0.015?12?0.29 栅槽宽度一般比格栅宽0.2~0.3m,取0.3 m。 即栅槽宽为0.29+0.3=0.59 m ,取0.6 m。 1.1.3.3 进水渠道渐宽部分的长度

设进水渠道宽B1=0.5 m ,其渐宽部分展开角度α1= 60° l1?B?B12tg20??0.6?0.52tg20??0.14m

1.1.3.4 栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度 l2?l12?0.142?0.07m

1.1.3.5 通过格栅水头损失

取k = 3 ,β = 1.79(栅条断面为圆形),v = 0.8m/s ,则

h1 = kb()ds4/32v2gsina

式中:

k -------- 系数,水头损失增大倍数 β-------- 系数,与断面形状有关 S -------- 格条宽度,m d -------- 栅条净隙,mm v -------- 过栅流速,m/s α-------- 格栅倾角,度

h1 = 3?1.79?( = 0.088 m 1.1.3.6 栅后槽总高度 设栅前渠道超高h2=0.3m

0.010.015)4/3?0.822?9.81?sin60?

H=h+h1+h2=0.4+0.088+0.3=0.788≈0.8m 1.1.3.7 栅后槽总长度

L?l1?l2?0.5?1.0?H1 tg?0.4?0.3tg60??0.14?0.07?0.5?1.0??2.114m

1.1.3.8 每日栅渣量

栅渣量(m3/103m3污水),取0.1~0.01,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值取W1 = 0.07m3/103m3 K2 = 1.5 ,则:

W =

式中:

Q ----------- 设计流量,m3/s

W1 ---------- 栅渣量(m3/103m3污水),取0.07m3/103m3 W =

0.058?0.07?864001.5?1000Q?W1?86400K2?1000

= 0.23 m3/d > 0.2 m3/d (采用机械清渣) 选用HF-500型回转式格栅除污机,其性能见下表2-1,

表1-1 HF-500型回转式格栅除污机性能规格表

型号 电动机功率设备宽设备高设备总沟宽沟深导流槽度设备安装长(mm) (mm) 宽(mm) 500 5000 850 (mm) (mm) 长(Kw) HF-500 1.1 (mm) (mm) 580 1535 1500 2500

1.2 集水池

1.2.1 设计说明

集水池是汇集准备输送到其他构筑物去的一种小型贮水设备,设置集水池作为水量调节之用,贮存盈余,补充短缺,使生物处理设施在一日内能得到均和的进水量,保证正常运行。

1.2.2 设计参数

设计流量Q = 5000m/d = 208.33 m/h =0.058m/s ; 1.2.3 设计计算

集水池的容量为大于一台泵五分钟的流量,设三台水泵(两用一备),每台

3

3

3

泵的流量为Q=0.029 m/s≈0.03 m/s 。 集水池容积采用相当于一台泵30min的容量 W?QT1000?30?60?301000?54 m

23

33

有效水深采用2m,则集水池面积为F=27 m ,其尺寸为 5.8m×5.8m。 集水池构造 集水池内保证水流平稳,流态良好,不产生涡流和滞留,必要时可设置导流墙,水泵吸水管按集水池的中轴线对称布置,每台水泵在吸水时应不干扰其他水泵的工作,为保证水流平稳,其流速为0.3-0.8m/h为宜。

1.3 泵房

1.3.1 设计说明

泵房采用下圆上方形泵房,集水池与泵房合建,集水池在泵房下面,采用全地下式。考虑三台水泵,其中一台备用。 1.3.2 设计参数

设计流量Q = 5000m/d = 208.33 m/h =0.058m/s 取Q=60L/s,则一台泵的流量为30 L/s。 1.3.3 设计计算

1.3.3.1 选泵前总扬程估算

经过格栅水头损失为0.2m,集水池最低水位与所需提升经常高水位之间的高差为:

78.5-73.412=4.5 m 1.3.3.2 出水管水头损失

总出水管Q=60L/s,选用管径DN250,查表的v=1.23m/s,1000i=9.91,一根出水管,Q=30L/s,选用管径DN200,v=0.97m/s,1000i=8.6,设管总长为40m,局部损失占沿程的30%,则总损失为:

9.911000?40??1?0.3??0.5m3

3

3

1.3.3.3 水泵扬程

泵站内管线水头损失假设为1.5m,考虑自由水头为1.0m,则水泵总扬程为: H=4.5+0.5+1.5+1.0=7.5m 取8m。 1.3.3.4 选泵

…… 此处隐藏:1012字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
啤酒污水处理厂设计参考(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566274.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)