导读: 式中: H ———— 最大水深,m 空气离开主反应区池时的氧百分比为: Qt?21(1?EA)79?21(1?EA)?10000 ?21?1?0.15?79?21?1?0.15??18.4300 式中: EA ———— 空气扩散器的氧转移率,取15%值 暴气池中混合液平均溶解

式中:

H ———— 最大水深,m

空气离开主反应区池时的氧百分比为:

Qt?21(1?EA)79?21(1?EA)?10000

?21?1?0.15?79?21?1?0.15??18.4300

式中:

EA ———— 空气扩散器的氧转移率,取15%值

暴气池中混合液平均溶解氧饱和度按最不利温度为:

Csb(30)?Cs(Pb2.066?105?Qt4255)

?7.63?(1.474?102.066?10?18.4342)

?8.79mg/L

温度为20℃时,暴气池中混合液平均溶解氧饱和度为:

Csb(20)?Cs(Pb2.066?105?Qt4255)

?9.17?(1.474?102.066?10?18.4342)

?10.56mg/L

温度为20℃时,脱氧清水的充氧量为:

Ro?RCs(20)a(??Csb(T)?C)?1.024(T?20)

?66.68?10.560.82??0.95?1.0?8.79?2.0??1.024?30?20?

?103.639kg/h

式中:

a———— 氧转移折算系数,一般取0.8~0.85,本设计取0.82;

?———— 氧溶解折算系数,一般取0.9~0.97,本设计取0.95; ?———— 密度,㎏/L,本设计取1.0㎏/L;

C———— 废水中实际溶解氧浓度,mg/L; R———— 需氧量,㎏/L,为66.68㎏/L。 暴气池平均供气量为:

G?Ro0.3EA?103.6390.3?0.15?2303.09kg/h ?1785.34m/h

3 (空气密度为1.29㎏/m3)。

每立方米废水供空气量为:

1785.34?2208.33?17.14m3

每去除1kgCOD的耗空气量为:

1785.34?2208.33?0.238?58.18m空气/kgCOD3

3. 布气系统计算

单个反应池平面面积为40×10,设423个曝气器,则每个曝气器的曝气量=G/423=1785.34/423=4.22m3/h。

选择QMZM-300盘式膜片式曝气器。其技术参数见表1-5。

表1-5 QMZM-300盘式膜片式曝气器技术参数 型号 QMZM-300

工作通气量 2~8 m/h·个 3服务面积 0.5~1.0 m/h·个 2氧利用率 35%~59% 淹没深度 4~8m 供气量 4.25 m/h 3从鼓风机房出来一根空气干管,在两个CASS池设两根空气支管,每根空气支管上设46根小支管。两池共两根空气支管,92根空气小支管。

气干管流速v1为15m/s,支管流速v2为10 m/s ,小支管流速v3为5 m/s,则

4G3600??v14G2?9?3600??v2'空气干管管径: D干管??4?1785.34?23600???15=0.29m,取DN300㎜钢管

空气支管管径: D横支管?㎜钢管,

?4?1785.343600???7?9?0.10m,取DN100

空气小支管管径:D小支管?㎜钢管。

4G46?3600??v3?4?1785.3446?3600???5?0.06m,取DN60

4.鼓风机供气压力计算

曝气器的淹没深度H=4.5m,空气压力可按下式进行估算: P??1.5?H??9.8??1.5?4.5??9.8?58.8KPa 校核估算的空气压力值 管道沿程阻力损失可由下式估算: h???式中:

?---------- 阻力损失系数,取4.4.

Lv2d2

取空气干管长为30m,则 其沿程阻力损失 h1???Lv2d2?4.4?10?5?30150.322?0.5KPa

取空气支管长为40m,则 其沿程阻力损失 h2???Lv2d2?4.4?10?5?40100.2522?0.35KPa

取空气小支管长为16m,则 其沿程阻力损失 h3???Lv2d2?4.4?10?5?16520.062?0.2KPa

空气管道沿程阻力损失为?h?h1?h2?h3?0.5?0.35?0.2?0.15KPa 设空气管道的局部阻力损失为hi=0.5KPa,则空气管路的压力总损失为:

?h?0.5?0.15?0.2KPa

取膜片式微孔曝气器的最大压力损失为hf=2.9KPa,则鼓风机的供气压力为:

P?9.8H??h?hf?9.8?4.5?0.2?2.9?47.2KPa'

58.8KPa。

故鼓风机的供气压力可采用58.8KPa,选择一台风机曝气,则风机能力为G=50m3/min.

5. 鼓风机房布置

选用两台DG超小型离心鼓风机,,供气量大时,两台一起工作,供气量小时,一用一备。DG超小型离心鼓风机规格如表1-6。

表1-6 DG超小型离心鼓风机

流量 压缩介质 出口压力 轴功率 50 m/min 空气 63.8KPa 52KW 3电动机形式 电动机功率 电动机电压 重量 TEFC 75KW 220V 1t 其占地尺寸为2016㎜×1008㎜,高为965㎜(含基础)。 1.7.3.6 CASS反应池液位控制

CASS反应池有效水深为5米。

1排水结束是最低水位 h1?5.0???1??5.01/0.32?10.32?3.4m

基准水位h2为5m,超高hc为0.5m,保护水深?为0.5m, 污泥层高度 hs?h1???3.4?0.5?3.1m

保护水深的设置是为了避免排水时对沉淀及排泥的影响。进水开始与结束由水位控制,曝气开始由水位和时间控制,曝气结束由时间控制,沉淀开始与结束由时间控制,排水开始由时间控制、排水结束由水位控制。 1.7.3.7排出装置的选择

每池排出负荷 Qd?QhTf2?Td?208.33?42?1.5?277.77m/h?4.63m/min

33选择XBS-300型旋转式滗水器,其技术参数如表1-7。

表1-7 XBS-300型旋转式滗水器技术参数 型号 XBS-300 流量(m/h) 300 3堰长(m) 4 总管管径(mm) 250 滗水深度H(m) <2.5 功率(KW) 0.55

第二章 污泥部分各处理构筑物设计与计算

2.1 集泥井

2.1.1 设计说明

污水处理系统各构筑物所产生的污泥每日排泥一次,集中到集泥井,然后在由污泥泵打到污泥浓缩池。

污泥浓缩池为间歇运行,运行周期为24h,其中各构筑物排泥、污泥泵抽送污泥时间为1.0~1.5h,污泥浓缩时间为20.0h,浓缩池排水时间为2.0h,闲置时间为0.5h~1.0h。 2.1.2 设计参数

设计泥量

啤酒废水处理过程产生的污泥来自以下几部分: ①UASB反应器,Q1 = 24.5 m3/d ,含水率98% ; ②CASS反应器,Q2 =44.68 m3/d,含水率99% ;

总污泥量为:Q = Q1 + Q2 = 69.18 m3/d,设计中取70 m3/d。 2.1.3 设计计算

考虑各构筑物为间歇排泥,每日总排泥量为70 m3/d,需在1.5h内抽送完毕,

…… 此处隐藏:1093字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
啤酒污水处理厂设计参考(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566274.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)