医院集中供氧方式的综合性分析
医院集中供氧方式的综合性分析
[摘要] 对比分析了医院集中供氧三种方式的安全性。以北医三院使用液氧贮槽方式供应氧气和使用变压吸附式制氧机的实例,对其经济性进行了比较,对今后医院建设规划提出了有关供氧方式的建议。
[关键词] 集中供氧方式;液氧贮槽;变压吸附式制氧机;安全性;经济性;成本。
氧气以其能够维持生命的特性而成为医院急救和治疗中必不可少的重要因素[1]。
医院的氧气使用费用也成为影响医院运行成本和临床收费标准的因素之一。目前医院集中供氧方式主要有三种方式。
一、医用氧气钢瓶经汇流排组向医院的各个使用单元输送氧气; 二、由液氧贮槽流经汽化器向医院的各个使用单元输送氧气; 三、使用变压吸附制氧设备从空气中分离出氧气向医院的各个使用单元输送氧气。我院先后经历了使用以上三种集中供氧方式,综合对以上三种集中供氧方式的使用经验和对其深入的认识,我们将从三种集中供氧方式的安全性、经济性、适用性等方面对其进行综合性的分析。
1 安全性分析
1.1 使用地点条件的比较,
见表1 安全性分析
集中供养方式 使用环境温度的要求 对周围建筑物的要求 占地面积 汇流排供氧 -40℃到60℃ 无 根据流量和汇流排组多少确定 液氧贮槽供氧 室外、常温、通风 实围墙最小间距 1.5米 20平米 变压吸附制氧设备 5-40℃ 无 400平米 1.1.1 环境温度的要求
由以上对比我们可以看到由于行业标准中明确规定了制氧机设备正常运转的条件环境温度5~40℃,这就要求我们要为制氧机设备正常运转提供相应的保障。我院为两个制氧站共计7套制氧机设备分别安装了3台5匹柜式空调和一台10匹的吸顶式空调设备。在实践的工作中我们发现由于夏季温度过高容易引起制氧机设备超温报警和停机。具体表现在:1、制氧机系统的空气压缩机排气温度超过设计使用温度,导致报警停机;2、空气干燥机因超过40℃的使用温度,致使设备报警、停机[2]。相对于制氧机设备液氧贮槽和汇流排两种集中供氧方式对环境的温度的要求就要简单的多。此两种集中供氧方式只需要保证环境的通风状况即可。对比以上三种供氧方式,制氧机设备对环境温度要求的最为苛刻,在使用的过程中要为其配臵相应的空调设备,从而加大了其运行成本。
1.1.2 对空气质量的要求和影响
由于氧气来源的不同如:液氧是由氧气厂家通过低温分离后提供给医院的,而制氧机是通过在医院环境中空气分离氧气的。因而制氧设备的空气源进口要避开污染源,这些污染源包括:燃烧的废气、麻
醉气体排放系统、通风和抽真空排气口。北方的扬尘天气也可能对制氧机系统造成影响,进而对其提供的氧气质量造成影响。这方面汇流排系统和液氧贮槽系统对空气质量就没有特殊的要求。 制氧机系统是从空气中分离出氧气排除其他气体(特别是占空气80%的氮气),在制氧机工作的吸取空气和排出其他气体的过程中会产生出非常大的噪音,从而影响到病区的医疗环境。因而在安装制氧设备时要考虑安装减小噪音的装臵,以免造成噪音污染。
1.1.3 对周围建筑物的要求
液氧贮槽对周围建筑物的要求是最为严格的。液氧的沸点是(-183℃),氧气是强烈的助燃气体,如果发生泄露后果是非常严重的。因此消防部门对液氧贮槽安装周围的建筑物做出了严格要求:以其为中心,以半径15m为半径的范围内不允许有任何建筑物,且用护栏隔离。其他两种集中供氧方式只要符合消防的要求可以安装在建筑楼宇中。但如果将制氧机安装在病房大楼内需要考虑制氧机中空压机在工作中产生噪音和振动的问题。如果安装不当会造成噪音污染和低频震荡污染。建议在安装制氧机附属的空气压缩机设备的工作面上安装消音减震装臵,以免设备的运行影响到医院医疗工作。
1.1.4 占地面积
我院原来安装的是两个5立方米的液氧贮槽占地面积(包括相关备用汇流排)占地面积有60m2。自2005年和2006先后投入使用两个制氧机站房占地约面积400m2。因为制氧机设备需要配套空压机、冷干机、氧气缓冲罐等附属设备。变压吸附式制氧机设备的占地面积
较之液氧贮槽和汇流排的供气方式有了很大的增加。
1.1.5 三种集中供氧方式安全运行的影响因素 见表2 影响到供氧安全的因素
项 目 汇流排 液氧贮槽 变压吸附式制氧机 电力供应 无 无 决定因素 人为操作 多 少 多 设备部件故障 很少 很少 多 汇流排和液氧贮槽的供氧方式几乎不受电力供应的影响,因而无论医院电力供应是否存在问题,都可以保证医院氧气的供应。而制氧机设备是要保障电力稳定供应的前提下才能保障医院氧气的供应的。因此在设计医院备用电力供应时必须要考虑制氧机的电力负荷。间接的增加了制氧机运行的成本。 在人为操作方面由于汇流排值班人员需要不断更换氧气瓶,容易因操作不规范造成氧气泄露。在制氧机使用中虽然各公司都声称提供的制氧机系统自动化程度很高,甚至不需要值班。但在我院一年多的使用实践中我们发现制氧机系统会因系统本身的故障或因温度或其他因素的影响造成系统停止运转。需要人为查找故障回复设备的运行,甚至在设备故障后手动启动备用汇流排。对于液氧贮槽因为其系统简单,只是在灌注液氧或交替使用时才有人为操作,因而其出现人为操作失误造成故障的机率就会很小。
在结构上由于汇流排和液氧贮槽系统结构都非常简单并且其中极少涉及电子元器件(有少数液氧贮槽的压力表使用电子仪表),不涉及自控系统,使其在实际的使用中除了极少的阀门发生故障,其他
很少出现设备故障。虽然理论上由于其氧气压力达到15Mpa非常危险,但是只要按照规范的操作程序操作,放臵符合有关消防规范,这类事故极少发生。制氧机系统由于其组成包含:空气压缩机、冷干机、吸附设备、控制系统等造成其故障点的增加,经常因为某个系统组件的故障造成整个系统的停止运行的故障。针对制氧机系统此类特点我院氧气站的值班人员由原来的一人值班调整为双人值班。
1.2 氧气指标的比较
见表3 氧气指标的比较
项 目 液氧供气(包括液氧贮槽、汇流排) 变压吸附式医用制氧机 最高供氧压力 1.0Mpa 根据需求可以调整供氧压力范围 产氧浓度 ≧99.9%(v\\v) ≧90%(v\\v)或 ﹤90%(v\\v) 液氧贮槽或汇流排均可以通过调整减压阀来调节所供氧气的压力它的供气压力范围较变压吸附式制氧机可提供氧气压力范围要大,但医院终端使用压力一般在0.4~0.5Mpa,根据GB8982-1998《医用氧气》的规定含氧量项目指标是≥99.5%(v\\v),使用国家指定氧气生产厂家的医用氧气符合国家关于医用氧气的要求。变压吸附医用制氧机生产的氧气浓度达到90%以上(理论上是这样),冬季制氧含量会降低很多。由于国家食药监局对医用分子筛制氧设备制取的富氧空气临床适用范围通告如下:1、在重症监护室(ICU)中进行急性呼吸窘迫综合征治疗、心肺复苏、吸痰前后及纤维支气管镜检查时不得使用;2、在手术室中,笑气吸入麻醉的诱导苏醒期,围手术期吸入超低流量纯氧进行全紧闭麻醉时不得使用。
…… 此处隐藏:1466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语