2×200MW发电机-变压器组继电保护设计 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: 闽南理工学院 表3零序电流后备保护电流一览表 名称 110KV母线后备15.75KV母线后备保护 保护 最大运行方式 动作时间(s) 动作时间(s) 最大动作电流(A) 经变压器零序故障母线零序经变压器最小 最小运行方式 电流(A) 电

闽南理工学院

表3零序电流后备保护电流一览表

名称 110KV母线后备15.75KV母线后备保护 保护 最大运行方式 动作时间(s) 动作时间(s) 最大动作电流(A) 经变压器零序故障母线零序经变压器最小 最小运行方式 电流(A) 电流(A) 零序电流(A) 代号 一次值 二次值 tg1 6 td0 5 Idz.0 3250 1.354 Ik.0max 620 0.26 Ix0 903 0.38 IK.0min 1100 0.46

3.1发电机继电保护整定

(1) 最小动作电流的二次值Idz.min

整定原则是保证最大负荷状态下保护不误动,可取Idz.min=(0.1~0.2)Ie (2) 起始制动电流的二次值Iqd

整定原则为该电流不应大于电流互感器二次额定电流Ie,即IqdIe (3) 最大动作电流二次值Idz.max 整定原则为 在最大短路电流下,躲过纵差

保护的最大不平衡电流,及Idz.max=KrelKaperKstKTA Iout.max(3) 式中Krel---可靠性系数,去1.3~1.5

Kape---非周期分量系数,考虑外部短路暂态非周期分量电流对电流互感

器的影响,一般取1.5~2.0

Kst-----电流互感器同型系数,取0.5 KTA----电流互感器比值误差,取0.1 Iout.max(3)-- 发电机出口三相短路电流值

(4) 拐点电流Igd.Igd的大小,决定保护开始产生制动作用的电流大小,建议

按躲过外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡差流整定,即 Igd=(0.5~0.8)Ie

(5) 最大制动系数K= KrelKaperKstKTA (6) 差动保护灵敏度校验。按有关技术规程,发电机纵差保护的灵敏度必须满足

机端两相金属性短路时,差动灵敏度系数,即

16

闽南理工学院

Klm=

其中,灵敏系数Klm为机端两相金属性短路时,短路电流与差动保护动作电流之比值,Klm越大,保护动作越灵敏,可靠性就越高。

3.2继电保护整定计算结果一览表

表1发电机纵差保护整定值

名称 制动系数 启动电流拐点电流(A) (A) Igd 2.154 负序电压速断倍数额定电流(V) U2g 10 (*Ie) Is 6 (a) Ie 3.59 代号 整定值

KZ 0.4 Iqd 1.975 表2发电机单元件横差动保护整定结果 名称 代号 动作电流(A) 动作时间(S) 名称 Idz t1 整定范围 动作电流(A) 动作时间(S) 1.2565 0.5 4收获和体会

从开始接到课程设计要求到任务的完成,再到课程设计说明书的完成,每一步对我来说都是新的尝试与挑战,这也是我在大学期间完成的比较满意的作品。在这周实训里,我学到了很多知识也有很多感受,当然设计过程中也遇到了许许多多的困难,但通过查看相关的资料和书籍,让自己头脑模糊的概念逐渐清晰,使自己课程设计报告书一步一步的完善起来,每一次改进都是我学习的收获。 通过这次设计我学到了很多很多的东西,不仅巩固了以前学过的知识,而且学到了很多在书本上所没学过的知识。而且经过这次课程设计使我懂得了理论与实际想结合时很重要的,只有理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正的学到知识,从而提高提高自己的实际动手能力和独立思考能力。

17

闽南理工学院

5参考文献

[1]王维俭.电气主设备继电保护原理与应用. 中国电力出版社 1996 [2] 王维俭 发电机变压器继电保护整定算例.中国电力出版社 2000 [3]何仰赞 电力系统分析 第二版 华中理工大学出版社 1996

[4]傅知兰. 电力系统电气设备选择与实用计算[M].中国电力出版社 2004 [5]电力工业部,电力规划设计院.电力系统设计手册[M].中国电力出版社 [6]西北电力设计院. 电力工程设计手册[M]. 中国电力出版社 [7]刘学军. 继电保护原理(第二版). 中国电力出版社 2007 [8]许建安. 继电保护整定计算 中国水利水电出版社 2001 [9]牟道槐. 发电厂变电站电气部分[M]. 重庆大学出版社 2003 [10]陈生贵. 电力系统继电保护[M]. 重庆大学出版社2003 [11]西北电力设计院. 电力工程电气设备手册[M]. 中国电力出版社 [12] 汪少勇,大型发电机-变压器组继电保护的配置研究.

华南理工大学 2006

[13]韩笑 , 电气工程专业毕业设计指南 继电保护分册(第一版第二版)

中国水利水电出版社2003 2008

[14]尹克宁 电力工程 水利电力出版社 1987

18

…… 此处隐藏:97字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2×200MW发电机-变压器组继电保护设计 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565585.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)