机端两相金属性短路时,差动灵敏度系数,即 Klm=

其中,灵敏系数Klm为机端两相金属性短路时,短路电流与差动保护动作电流之比值,Klm越大,保护动作越灵敏,可靠性就越高。

9

闽南理工学院 2.横差保护

发电机横差保护适用于定子绕组为多分支的发电机,当某相中某一分支发生匝间短路或某相两分支之间在不同匝数处发生短路时,横差保护应立即动作切除发电机。

(一)横差保护的分类

根据交流回路引入电流及保护中含差动元件的数量不同,发电机横差保护可分为单元件横差和三元件横差。三元件横差又称裂相横差。 (二)单元件横差保护

单元件横差保护,适用于每相定子绕组为多分支,且有两个或两个以上中性点引出的发电机。

1 交流接入回路及动作方程

单元件横差保护的输入电流,为发电机两个中性点连线上的TA二次电流。以定子绕组为每相两分支的发电机为例,其交流接入回路如图6所示。

10