教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

GCAN-205 ModbusTcp转CAN 用户手册 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: 沈阳广成科技有限公司 工业级Modbus/TCP-CAN转换模块—GCAN-205 2. 设备安装 2.1 模块固定 GCAN-205模块安装方法如图2.1所示,可使用一字螺丝刀辅助将模块安装到DIN导轨上。 图2.1 GCAN-205模块安装 GCAN-205模块地

沈阳广成科技有限公司

工业级Modbus/TCP-CAN转换模块—GCAN-205

2. 设备安装

2.1 模块固定

GCAN-205模块安装方法如图2.1所示,可使用一字螺丝刀辅助将模块安装到DIN导轨上。

图2.1 GCAN-205模块安装

GCAN-205模块地与安装模块的导轨相连。如果导轨固定到一个接地的金属组件板上,那么模块会自动接地,不需要外部接地线。如果导轨固定到一个未接地的底座上,那么必须将导轨连接到最近的接地端子上。

GCAN-205模块接线端子排如图2.2所示,安装好模块后上电即可进入运行状态。模块电源端子接口定义如表2.1所示。

图2.2 GCAN-205模块接线端子排

6

沈阳广成科技有限公司

工业级Modbus/TCP-CAN转换模块—GCAN-205

DC24V 1 2 3 4 说明 + 24V DC+ - GND NC 未使用 PE 屏蔽 表2.1 电源接口定义 2.2 与以太网连接

GCAN-205模块具有即插即用的特点,因此用户可以使用标准5类以上网线直接与GCAN-205模块的LAN接口连接,并建立通信。

2.3 与CAN总线连接

GCAN-205模块集成1路CAN通道,由一个3Pin接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。接线端子的引脚定义如表2.2所示。

引脚 H G L 端口 名称 功能 CAN-H CAN_H 信号线 CAN CAN-G CAN_GND CAN-L CAN_L 信号线 表2.2 GCAN-205模块的CAN-bus信号分配 实际使用中,大多数情况仅需将CAN_H与总线CAN_H相连,CAN_L与总线CAN_L相连即可实现通信。

7

沈阳广成科技有限公司

工业级Modbus/TCP-CAN转换模块—GCAN-205

3. 设备使用

GCAN-205模块工作原理如图3.1所示。

图3.1 GCAN-205模块工作原理

3.1 与PC连接进行配置

GCAN-205模块使用24V DC供电,当设备获得正常供电后,可使用PC端的“GCAN205-config”配置软件对其工作模式及基本运行参数进行配置

(GCAN205-config软件使用方法详见第4章),GCAN-205模块目前仅支持用户对Modbus/TCP转CAN之间的通信进行配置,其他协议暂不支持用户自行配置。 3.1.1恢复出厂设置

GCAN-205模块硬件出厂默认IP:192.168.1.10,如果用户已经修改过IP地址并且忘记,那么可以通过操作设备中拨码开关,对其进行参数复位。

图3.2 GCAN-205设备拨码开关位置

8

沈阳广成科技有限公司

工业级Modbus/TCP-CAN转换模块—GCAN-205

具体操作为:先不要对模块上电,用一字螺丝刀撬动模块顶端和尾端的卡扣,打开设备外壳,找到设备中如图3.2所示的拨码开关,将2号开关拨到ON位置,然后将系统上电,等待大约3秒钟,看到前面板上面的SYS指示灯闪烁,此时关闭电源,然后将2号开关拨回到OFF状态。至此,设备设置已经恢复到出厂默认状态,系统默认的IP:192.168.1.10。

3.1.2 更改PC端IP地址

用户在使用PC机与GCAN-205模块进行通信前,需要保证用户的PC机内有以太网卡,并且PC机与GCAN-205模块必须在同一个网段内。

GCAN-205模块在出厂时设定了一个默认的IP地址(192.168.1.10)和网络掩码(255.255.255.0),用户可以按图3.3所示的流程检查该设备是否和用户PC机在同一网段。

图3.3 PC机与GCAN-205模块是否处于同一网段检测流程

请注意:只有在同一网段,您才能使用PC机对GCAN-205模块进行配置。如果网段不同,则需对PC机进行以下设置。

3.1.3 Windows XP/7网络设置

用户使用的操作系统是Windows XP/7、8、10,用户可以修改本机IP地址的方式设置本机IP及网段。Windows 8、windows 10操作参照Windows7系统。 修改本机IP地址

进入操作系统后,进入本机的控制面板→进入“网络连接”(WinXP)或“网络和共享中心”(Win7、8、10)→进入“本地连接”属性→“Internet协议(TCP/IP)”(winXP)或“Internet协议版本4(TCP/IP)”(Win7)属性,出现如图3.4所示界面。

9

沈阳广成科技有限公司

GCAN-205 ModbusTcp转CAN 用户手册 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565583.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)