教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

消防水池施工方案(14)

来源:网络收集 时间:2026-05-16
导读: 电力机车系统集成工程实验室项目(实验室大楼)主体工程 4、施工人员进场时,实行“三级”教育。将此项内容进行专门教育,让所有进场人员了解施工现场情况以及注意事项。 5、建立监测制度,安排专门的检测人员负责

电力机车系统集成工程实验室项目(实验室大楼)主体工程

4、施工人员进场时,实行“三级”教育。将此项内容进行专门教育,让所有进场人员了解施工现场情况以及注意事项。

5、建立监测制度,安排专门的检测人员负责检测并记录。

6、在基坑开挖前必须针对这部分内容编制详细的施工作业书,并对相关人员交底。

7、每天班前检查基坑安全情况,确认无异常方可下坑施工。

11.2监测措施

1、沿基坑平面布设8个测点,测点距离<10m。

2、观测内容:基坑位移、基坑顶部裂缝、护坡裂纹、基底隆起、基坑渗水、边坡失稳等。

3、报警值的确定

基坑位移报警值原则按下值:

日变化量:+3mm,累计变化量+10mm。 4、提交成果

除了提交日报表到业主、监理单位外,及时做好监测记录。如监测数据达到报警值,立即报警。

11.3应急措施

1、在土方开挖过程中,派专人巡视。遇边坡不稳定时,立即报告。

2、在监测过程中,若发现位移累计或变形速率接近报警值,及时调整基坑的施工顺序、施工方法等。

3、在土方开挖过程中,若监测数据显示,局部围护结构变形异常,累计值接近报警值,则与基坑围护设计人员一起共同确定处理方案。现场作好回填机械(挖机、运土车辆)、抢险人员(普工、电焊工、电工、塔吊工、物资调配人员、现场指挥人员)、抢险设备(电焊机、混凝土输送设备、塔吊、汽车吊)和抢险物资(型钢支撑、钢板、焊条、水泥、水玻璃、麻袋)等各项准备。

4、变形达到报警值时,根据施工进展情况及专家会审确定的处理意见分别采取相应的措施。若出现在土方开挖阶段,则应立即停止开挖,进行回填或架设临时支撑,控制变形的继续发展,同时加强监测,在各项措施落实的情况下再继续施工;若出现

35

电力机车系统集成工程实验室项目(实验室大楼)主体工程

在垫层浇注期间,则可适当提高垫层的强度等级和厚度,以增强混凝土初凝强度;加快施工进度,缩短垫层浇注时间,尽快形成垫层挡土功能;若出现在内结构施工阶段,则可增加临时钢支撑,同时增加施工人员,缩短内结构施工时间,尽早形成稳定、安全的支护结构。

5、在土方开挖的过程中,若发现不明障碍物或地质条件与地质勘察报告不符,则立即组织各主体结构设计方、地质勘察单位、业主、监理、项目部一起共同处理。施工方作好现场的保护、调查工作,为有关各方工作提供方便。

十二、防水工程

12.1工程概况

本工程地下室顶板防水等级为一级,地下室外墙和底板防水等级为二级, 两道设防。

1)底板防水做法为:①:300厚抗渗砼,抗渗等级P6 ②:50mm厚C20细石混凝土找平 ③:点粘纸胎油毡或聚乙烯薄膜一层 ④:4厚双层SBS改性沥青防水卷材 ⑤:刷基层处理剂一遍

⑥:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 ⑦:100mm厚C15混凝土 ⑧:素土夯实

2)侧壁防水做法:①:300厚抗渗砼,抗渗等级P6 ②:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 ③:刷基层处理剂一遍

④: 4厚双层SBS改性沥青防水卷材

⑤:30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,用建筑胶黏贴 ⑥:粘土或二八灰土,分层夯实

3)顶板防水做法:①:70mm厚C20细石混凝土保护层

消防水池施工方案(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565564.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)