导读: 7.4 验 收 7.4.1 脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按本规范第7.3节和本规范第7.4.5条的规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。 7.4.2 高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术

7.4 验 收

7.4.1 脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按本规范第7.3节和本规范第7.4.5条的规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

7.4.2 高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收。 7.4.3 验收时应具备下列文件:

1.根据本规范第5.1.2条要求所形成的施工组织设计文件; 2.脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志; 3.脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

4.脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录; 5.脚手架工程的施工验收报告。

7.4.4 脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记人施工验收报告。

1.构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠; 2.安全网的张挂及扶手的设置是否齐全; 3.基础是否平整坚实、支垫是否符合规定; 4.连墙件的数量、位置和设置是否符合要求; 5.垂直度及水平度是否合格。

7.4.5 脚手架搭设的垂直度与水平度允许偏差应符合本规范表7.4.5的要求: 表7.4.5 脚手架搭设垂直度与水平度允许偏差 项目 允许偏差(mm) 垂 每步架 h/1000及±2.0 直 脚手架整体 H/600及±50 度 水 一跨距内水 ±l/600及±3.0 平架两端高差 平 度 脚手架整体 ±L/600及±50 注:A—步距;H—脚手架高度;l—跨距;L—脚手架长度

7.5拆 除

7.5.1 脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。 7.5.2 拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。

7.5.3 拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。 7.5.4 脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行:

1.脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行;

2.同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;

3.在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉

结;

4.连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除; 5.工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品;

6.拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放室内堆存;

7.拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后开始拆除,不得硬拉,严禁敲击; 8.拆下的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或由井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。

8 安全管理与维护

8.0.1 搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。

脚手架验收规范(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565415.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)