6 构造要求

6.1 门 架

6.1.1 门架跨距应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并与交叉支撑规格配合。

6.1.2 门架立杆离墙面净距不宜大于150mm;大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。

6.2 配 件

6.2.1 门架的内外两侧均应设置交叉支撑并应与门架立杆上的锁销锁牢。

6.2.2 上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂,连接棒直径应小于立杆内径的1~2mm。 6.2.3 在脚手架的操作层上应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板,并扣紧挡板,防止脚手板脱落和松动。

6.2.4 水平架设置应符合下列规定:

1.在脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置;

2.当脚手架搭设高度H≤45m时,沿脚手架高度,水平架应至少两步一设;当脚手架搭设高度H>45m时,水平架应每步一设;不论脚手架多高,均应在脚手架的转角处、端部及间断处的一个跨距范围内每步一设;

3.水平架在其设置层面内应连续设置;

4.当因施工需要,临时局部拆除脚手架内侧交叉支撑时,应在拆除交叉支撑的门架上方及下方设置水平架;

5.水平架可由挂扣式脚手板或门架两侧设置的水平加固杆代替。 6.2.5 底步门架的立杆下端应设置固定底座或可调底座。

6.3 加 固 件

6.3.1 剪刀撑设置应符合下列规定:

1.脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置; 2 .剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°~60°,剪刀撑宽度宜为4~8m; 3.剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;

4.剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。 6.3.2 水平加固杆设置应符合以下规定:

1.当脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置;

2.设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈;

3.在脚手架的底步门架下端应加封口杆,门架的内、外两侧应设通长扫地杆; 4.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢。

6.4 转角处门架连接

6.4.1 在建筑物转角处的脚手架内、外两侧应按步设置水平连接杆,将转角处的两门架连成一体(图6.4.1)。

图6.4.1 转角处脚手架连接

1—连接钢管;2—门架;3—连墙件

6.4.2 水平连接杆应采用钢管,其规格应与水平加固杆相同。 6.4.3 水平连接杆应采用扣件与门架立杆及水平加固杆扣紧。 6.5 连 墙 件

6.5.1 脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接。连墙件的设置除应满足本规范第5.3.1~第5.3.3条计算要求外,尚应满足表6.5.1的要求。 表6.5.1 连墙件间距(m) 连墙件的 脚手架搭 基本风压 间距(m) 2设高度(m) ω0(kN/m) 竖向 水平向 ≤45 >45 ≤0.55 >0.55 — ≤6.0 ≤8.0 ≤4.0 ≤6.0 6.5.2 在脚手架的转角处、不闭合(一字型、槽型)脚手架的两端应增设连墙件,其竖向间距不应大于4.0m。

6.5.3 在脚手架外侧因设置防护棚或安全网而承受偏心荷载的部位,应增设连墙件,其水平间距不应大于4.0m。

6.5.4 连墙件应能承受拉力与压力,其承载力标准值不应小于10kN;连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。

6.6 通道洞口

6.6.1 通道洞口高不宜大于2个门架,宽不宜大于1个门架跨距。

6.6.2 通道洞口应按以下要求采取加固措施:当洞口宽度为一个跨距时,应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆,在洞口两个上角加斜撑杆(图6.6.2);当洞口宽为两个及两个以上跨距时,应在洞口上方设置经专门设计和制作的托架,并加强洞口两侧的门架立杆。

图6.6.2 通道洞口加固示意 1—水平加固杆;2—斜撑杆

6.7 斜 梯

6.7.1 作业人员上下脚手架的斜梯应采用挂扣式钢梯,并宜采用“之”字形式,一个梯段宜跨越两步或三步。

6.7.2 钢梯规格应与门架规格配套,并应与门架挂扣牢固。 6.7.3 钢梯应设栏杆扶手。

6.8 地基与基础

6.8.1 搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。

6.8.2 落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按表6.8.2的要求处理,当土质与表6.8.2不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。

表6.8.2 地基基础要求

地基土质 搭设 中低压缩 高度 性且压缩 回填土 (m) 性均匀 高压缩性 或压缩性 不均匀 夯实原土 ,干重力 土夹石或 密度要求 灰土回填 夯实原土 315.5kN/m 夯实,立 ,铺设宽 。立杆底 杆底座置 度不小于 ≤25 座置于面 于面积不 2 200mm的 积不小于 小于0.10m通长槽钢 2 0.075m混凝土垫 或垫木 的混凝土 块或垫木 垫块或垫 上 木上 混凝土垫 砂夹石回 夯实原土, 26~35 块或垫木 填夯实, 铺厚不小 面积不小 其余同上 于200mm 于0.1m, 其余同上 砂夹石回 混凝土垫 填夯实, 块或垫木 混凝土垫 面积不小 2 块或垫木 于0.15m36~60 面积不小 或铺通长 2 于0.15m槽钢或垫 ,或铺通 木,其余 长槽钢或 同上 木板 2砂垫层, 其余同上 夯实原土 ,铺150mm 厚道渣夯 实,再铺 通长槽钢 或垫木, 其余同上 注:表中混凝土垫块厚度不小于200mm;垫木厚度不小于50mm,宽度不小于200mm。

6.8.3 当脚手架搭设在结构的楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或混凝土垫块,并应对楼面或挑台等结构进行承载力验算。

7 搭设与拆除

7.1 施工准备

7.1.1 脚手架搭设前,工程技术负责人应按本规程和施工组织设计要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。 7.1.2 对门架、配件、加固件应按本规范第3章要求进行检查、验收;严禁使用不合格的门架、配件。

7.1.3 对脚手架的搭设场地应进行清理、平整,并做好排水。

7.2基 础

7.2.1 地基基础施工应按本规范第6.8.2条规定和施工组织设计要求进行。 7.2.2 基础上应先弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置应准确。

7.3搭 设

7.3.1 搭设门架及配件应符合下列规定:

1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒和锁臂的设置应符合本规范第6.2节要求; 2.不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架;

3.门架安装应自一端向另一端延伸,并逐层改变搭设方向,不得相对进行。搭完一步架后,应按本规范第7.4.5条要求检查并调整其水平度与垂直度;

4.交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置; 5.连接门架与配件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态;

6.水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺;

7.底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上,钢梯的两侧均应设置扶手,每段梯可跨越两步或三步门架再行转折;

8.栏板(杆)、挡脚板应设置在脚手架操作层外侧、门架立杆的内侧。

7.3.2 加固杆,剪刀撑等加固件的搭设除应符合本规范第6.3节的要求外,尚应符合下列规定: 1.加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设;

2.水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧并连牢。 7.3.3 连墙件的搭设除应符合本规范第6.5节的要求外,尚应符合下列规定:

1.连 …… 此处隐藏:1907字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脚手架验收规范(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565415.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)