4 荷 载

4.0.1 脚手架的荷载可分为永久荷载(恒载)及可变荷载(活载)。永久荷载应包括脚手架自重及其附件重;可变荷载应包括施工荷载及风荷载。

4.0.2 脚手架自重应为组成脚手架的门架及配件等重量;脚手架的附件重应为加固件及防护材料(如挡脚板、护栏、安全网、化纤织物等)等重量。设计脚手架时,应根据它们的实际设置进行计算。

4.0.3 施工荷载应为脚手架操作层上的操作人员、存放材料、运输工具及小型工具等重量,并应符合以下规定:

1.均布施工荷载的标准值应根据脚手架的用途按本规范表4.0.3采用;

2

表4.0.3 操作层均布施工荷载标准值Qk(kN/m) 脚手架用途 结构 装修 均布施工荷载 3.0 2.0 注:表中均布荷载为一个操作层上相邻两门架跨距范围内的全部荷载除以跨距与门架宽度的乘积。

2.在脚手架上同时有2个和2个以上操作层作业时,在一个跨距内各操作层的施工均布

2

荷载标准值总和不得超过5.0kN/m。

4.0.4 作用于脚手架的水平风荷载标准值应按下式计算: wk=0.7μz·μs·w0 (4.0.4) 式中

wk—风荷载标准值;

w0—基本风压,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用;

μz—风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)第6.2.1条规定采用;

μs—脚手架风荷载体型系数,宜按表4.0.4采用。 表4.0.4 脚手架风荷体型系数μs 背靠建筑物的状况 全封 敞开、 闭墙 开洞 全封闭、 1.0φ 1.3φ 脚手架 半封闭 状况 敞开 μstw 注:1) μstw为按桁架确定的脚手架风荷载体型系数,按照现行国家标准《建筑结构荷载

规范》(GBJ9)表6.3.1中第31、32和36项计算,对于门架立杆钢管外径为42mm的敞开式脚手架,μstw可取0.25;

2) φ为按脚手架状况确定的挡风系数,φ=挡风面积/迎风面积

4.0.5 设计脚手架时,脚手架的稳定和连墙件应按表4.0.5的荷载组合要求,取其最不利组合进行计算。

表4.0.5 荷载组合

计算项目 荷载组合 ①永久荷载+ 1.脚手架 1.0施工荷载 稳定 ②永久荷载+0.85 (施工荷载+风荷载) 2.连墙件 1.0风荷载+3.0kN 强度与稳定

5

设计计算

5.1 施工设计

5.1.1 脚手架工程的施工设计应列入单位工程施工组织设计。 5.1.2 施工设计的内容应包括: 1.脚手架的平、立、剖面图; 2.脚手架基础作法; 3.连墙件的布置及构造;

4.脚手架的转角处、通道洞口处构造; 5.脚手架的施工荷载限值;

6.脚手架的计算,一般包括脚手架稳定或搭设高度计算以及连墙件的计算; 7.分段搭设或分段卸荷方案的设计计算; 8.脚手架搭设、使用、拆除等的安全措施。

5.1.3 脚手架的构造设计应遵照本规范第6章的规定进行。

5.2 脚手架稳定性及搭设高度

5.2.1 脚手架的稳定性应按下列公式计算:

d

N≤N (5.2.1-1) 式中

N—作用于一榀门架的轴向力设计值,取式(5.2.1-2)和式(5.2.1-3)计算结果的较大者;

d

N—一榀门架的稳定承载力设计值,按式(5.2.1-5)计算或表B.0.5查取。 1.作用于一榀门架的轴向力设计值,应按下列公式计算: 不组合风荷载时

N=1.2(NGk1+NGk2)H+1.4∑NQik (5.2.1-2) 式中

NGk1—每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值; NGk2—每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值;

∑NQik—各施工层施工荷载作用于一榀门架的轴向力标准值总和; H—以米为单位的脚手架高度值;

1.2、1.4—永久荷载与可变荷载的荷载分项系数。 组合风荷载时

N=1.2(NGk1+NGk2)H+0.85×

1.4(∑NQik+2Mk/b) (5.2.1-3)

2

Mk=qkH1/10 (5.2.1-4) 式中

Mk—风荷载产生的弯矩标准值; qk—风线荷载标准值; H1—连墙件的竖向间距; 0.85—荷载效应组合系数。

2.一榀门架的稳定承载力设计值应按下列公式计算

d

N=φ·A·f (5.2.1-5)

1/2

i=(I/A1) (5.2.1-6) I=I0+I1h1/h0 (5.2.1-7)

式中

φ—门架立杆的稳定系数,按λ=kh0/i查本规范表B.0.6; k—调整系数,按表5.2.1采用: 表5.2.1 调整系数A

脚手架高度(m) ≤30 31~45 46~60 k 1.13 1.17 1.22 i—门架立杆换算截面回转半径; I—门架立杆换算截面惯性矩; h0—门架高度;

I0、A1—分别为门架立杆的毛截面惯性矩与毛截面积; h1、I1—分别为门架加强杆的高度及毛截面惯性矩; A—一榀门架立杆的毛截面积,A=2A1;

2

f—门架钢材的强度设计值,对Q235钢采用205N/mm。 5.2.2 脚手架的搭设高度应按本规范式(5.2.2-1)、式(5.2.2-2)计算,并取其计算结果的较小者:

不组合风荷载时

d

H=(φAf-1.4∑NQik)/

[1.2(NGk1+NGk2)] (5.2.2-1) 组合风荷载时

d

Hw=[φAf-0.85×

1.4(∑NQik+2Mk/b)]/[1.2(NGk1+NGk2)] (5.2.2-2) 式中各项含义同本规范第5.2.1条。

5.2.3 敞开式脚手架,当其搭设高度符合本规范表1.0.3规定及本规范第6章的构造要求时,可不进行稳定或搭设高度的计算。

5.2.4 落地脚手架搭设高度超过本规范表1.0.3规定时,宜采用分段卸荷或分段搭设等方法;分段搭设时,每段脚手架高度宜控制在30m以下。

5.2.5 本节内容在用于模板支撑及满堂脚手架时,尚应符合本规范第9.1节的规定。

5.3 连 墙 件

5.3.1 连墙件应按下列公式计算强度及稳定: 强度 …… 此处隐藏:750字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脚手架验收规范(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565415.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)