4 荷 载
4.0.1 脚手架的荷载可分为永久荷载(恒载)及可变荷载(活载)。永久荷载应包括脚手架自重及其附件重;可变荷载应包括施工荷载及风荷载。
4.0.2 脚手架自重应为组成脚手架的门架及配件等重量;脚手架的附件重应为加固件及防护材料(如挡脚板、护栏、安全网、化纤织物等)等重量。设计脚手架时,应根据它们的实际设置进行计算。
4.0.3 施工荷载应为脚手架操作层上的操作人员、存放材料、运输工具及小型工具等重量,并应符合以下规定:
1.均布施工荷载的标准值应根据脚手架的用途按本规范表4.0.3采用;
2
表4.0.3 操作层均布施工荷载标准值Qk(kN/m) 脚手架用途 结构 装修 均布施工荷载 3.0 2.0 注:表中均布荷载为一个操作层上相邻两门架跨距范围内的全部荷载除以跨距与门架宽度的乘积。
2.在脚手架上同时有2个和2个以上操作层作业时,在一个跨距内各操作层的施工均布
2
荷载标准值总和不得超过5.0kN/m。
4.0.4 作用于脚手架的水平风荷载标准值应按下式计算: wk=0.7μz·μs·w0 (4.0.4) 式中
wk—风荷载标准值;
w0—基本风压,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用;
μz—风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ9)第6.2.1条规定采用;
μs—脚手架风荷载体型系数,宜按表4.0.4采用。 表4.0.4 脚手架风荷体型系数μs 背靠建筑物的状况 全封 敞开、 闭墙 开洞 全封闭、 1.0φ 1.3φ 脚手架 半封闭 状况 敞开 μstw 注:1) μstw为按桁架确定的脚手架风荷载体型系数,按照现行国家标准《建筑结构荷载
规范》(GBJ9)表6.3.1中第31、32和36项计算,对于门架立杆钢管外径为42mm的敞开式脚手架,μstw可取0.25;
2) φ为按脚手架状况确定的挡风系数,φ=挡风面积/迎风面积
4.0.5 设计脚手架时,脚手架的稳定和连墙件应按表4.0.5的荷载组合要求,取其最不利组合进行计算。
表4.0.5 荷载组合
计算项目 荷载组合 ①永久荷载+ 1.脚手架 1.0施工荷载 稳定 ②永久荷载+0.85 (施工荷载+风荷载) 2.连墙件 1.0风荷载+3.0kN 强度与稳定
5
设计计算
5.1 施工设计
5.1.1 脚手架工程的施工设计应列入单位工程施工组织设计。 5.1.2 施工设计的内容应包括: 1.脚手架的平、立、剖面图; 2.脚手架基础作法; 3.连墙件的布置及构造;
4.脚手架的转角处、通道洞口处构造; 5.脚手架的施工荷载限值;
6.脚手架的计算,一般包括脚手架稳定或搭设高度计算以及连墙件的计算; 7.分段搭设或分段卸荷方案的设计计算; 8.脚手架搭设、使用、拆除等的安全措施。
5.1.3 脚手架的构造设计应遵照本规范第6章的规定进行。
5.2 脚手架稳定性及搭设高度
5.2.1 脚手架的稳定性应按下列公式计算:
d
N≤N (5.2.1-1) 式中
N—作用于一榀门架的轴向力设计值,取式(5.2.1-2)和式(5.2.1-3)计算结果的较大者;
d
N—一榀门架的稳定承载力设计值,按式(5.2.1-5)计算或表B.0.5查取。 1.作用于一榀门架的轴向力设计值,应按下列公式计算: 不组合风荷载时
N=1.2(NGk1+NGk2)H+1.4∑NQik (5.2.1-2) 式中
NGk1—每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值; NGk2—每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值;
∑NQik—各施工层施工荷载作用于一榀门架的轴向力标准值总和; H—以米为单位的脚手架高度值;
1.2、1.4—永久荷载与可变荷载的荷载分项系数。 组合风荷载时
N=1.2(NGk1+NGk2)H+0.85×
1.4(∑NQik+2Mk/b) (5.2.1-3)
2
Mk=qkH1/10 (5.2.1-4) 式中
Mk—风荷载产生的弯矩标准值; qk—风线荷载标准值; H1—连墙件的竖向间距; 0.85—荷载效应组合系数。
2.一榀门架的稳定承载力设计值应按下列公式计算
d
N=φ·A·f (5.2.1-5)
1/2
i=(I/A1) (5.2.1-6) I=I0+I1h1/h0 (5.2.1-7)
式中
φ—门架立杆的稳定系数,按λ=kh0/i查本规范表B.0.6; k—调整系数,按表5.2.1采用: 表5.2.1 调整系数A
脚手架高度(m) ≤30 31~45 46~60 k 1.13 1.17 1.22 i—门架立杆换算截面回转半径; I—门架立杆换算截面惯性矩; h0—门架高度;
I0、A1—分别为门架立杆的毛截面惯性矩与毛截面积; h1、I1—分别为门架加强杆的高度及毛截面惯性矩; A—一榀门架立杆的毛截面积,A=2A1;
2
f—门架钢材的强度设计值,对Q235钢采用205N/mm。 5.2.2 脚手架的搭设高度应按本规范式(5.2.2-1)、式(5.2.2-2)计算,并取其计算结果的较小者:
不组合风荷载时
d
H=(φAf-1.4∑NQik)/
[1.2(NGk1+NGk2)] (5.2.2-1) 组合风荷载时
d
Hw=[φAf-0.85×
1.4(∑NQik+2Mk/b)]/[1.2(NGk1+NGk2)] (5.2.2-2) 式中各项含义同本规范第5.2.1条。
5.2.3 敞开式脚手架,当其搭设高度符合本规范表1.0.3规定及本规范第6章的构造要求时,可不进行稳定或搭设高度的计算。
5.2.4 落地脚手架搭设高度超过本规范表1.0.3规定时,宜采用分段卸荷或分段搭设等方法;分段搭设时,每段脚手架高度宜控制在30m以下。
5.2.5 本节内容在用于模板支撑及满堂脚手架时,尚应符合本规范第9.1节的规定。
5.3 连 墙 件
5.3.1 连墙件应按下列公式计算强度及稳定: 强度 …… 此处隐藏:750字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语