隧道渗漏等质量缺陷处理方案 - 图文(4)
+25℃。在高温情况下施工一定要注意胶管的温度。高温情况下利用水为胶管降温、避免日光直接照射胶管和螺杆,避开高温时段施工、储存胶体的房间注意降温等;
⑧注意化学树脂不要接触眼睛。
⑨如果孔壁潮湿,不影响安装,但固化时间按固化时间表中所列时间要求加倍延长。
⑩如在原设计位置安装锚栓受阻碍,需变位,报管理人员后调整。 6. 边墙修饰用水泥砂浆处空响问题的处理方案及施工方法
在发现空响的位置,将修饰用的水泥砂浆凿除,并对砂浆与老混凝土的接触面进行打磨,对局部漏筋的,在混凝土漏筋处,用砂轮打磨,把生锈钢筋锈渍打磨干净,保持混凝土面平顺,并用清水冲刷干净,待吹风机吹干后涂刷环氧树脂防锈漆,涂刷根据修复深度分层进行,直至将露筋部位涂刷覆盖完毕为止。
7. 混凝土灌注层间缝和结构缝错台、掉块处理方案和施工方法 施工缝处砼产生错台有掉块隐患部位或修饰不当部位,首先标注处理范围,将突出的混凝土或松散的混凝土块凿除,凸出面较大部位用电锤凿除隐患部位,再用磨光机进行打磨处理,磨出新鲜结实的砼面。凸出面较小部位,采用手砂轮对不实边进行切割,在用手砂轮进行磨光处理。处理原则:必须达到牢固砼表面,不得损伤结构钢筋,确保砼保护层厚度。
8. 结构裂纹的处理方案和施工方法
(1)宽度大于0.2mm的裂纹处理方案和施工方法
裂纹宽度大于0.2mm的裂纹采用衬砌裂纹灌浆法进行灌浆处理。 ①裂纹调查:对于潮湿的基层,先用抹布擦干表面积水,对于干燥的基层,清理裂纹干净表面灰尘直至完全露出混凝土结构新面;并用粉笔做好标示。
第11页共20页
②钻孔:沿裂纹左右两侧按照间距约0.5m进行钻孔,钻孔距离裂纹5-15cm位置,钻孔控制好钻孔角度,确保孔缝相交。
③清洗:用空压机向灌浆嘴内吹风,将缝内细小粉尘吹洗干净,并可以观察裂缝的情况。
④埋设灌浆针头:埋设灌浆针头并紧固,保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则紧固时容易打滑。
⑤灌浆:灌浆应从下向上进行,当浆液从裂缝处冒出即可停止。如注浆后发现裂缝仍有延伸,应在该处补孔,重新注浆。
⑥拆嘴:灌浆完毕,确认环氧树脂完全固化即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。
⑦处理完毕后,应对打孔处封堵,用砂磨机对裂缝周边打磨平整。 (2)宽度小于0.2mm的裂纹采用衬砌裂缝表面处理方法
裂纹宽度W≤0.2mm采用AB-6型环氧树脂进行表面封闭处理的方法。该材料是低温、常温、加温条件下固化的环氧树脂AB胶,粘度适中流平性好、自然消泡、耐黄变性能佳、表面光亮无水波纹、透光率超过95%、抗湿气、固化速度快等功能。
使用方法:将A、B组份需按3:1配比标准准确称量,并且顺时针充分搅拌均匀后,对裂纹进行表面涂刷封闭处理。
9. 消防水沟变形缝处开裂问题的处理方案和施工方法
(1)在开裂水沟处用直尺沿着变形缝位置画2条竖线,竖线间距3cm。 (2)用混凝土切割机沿着竖线将电缆槽壁切下。
(3)用刷子将切割面清理干净,背后立模板,将模板固定牢固即可。 (4)用聚硫密封胶将缝隙填充满,填充过程中每填10cm高,用木板封面,防止聚硫密封胶流出。
10. 调配颜色
第12页共20页
缺陷处理工作完成后,根据现场情况采用混凝土漆或白水泥等材料对处理后的结构进行表面处理,确保色差和外观与周边环境相协调。
六、机械设备配置
根据作业工艺要求,配备相应的机具,具体设备配置如下表:
施工机械配置表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 电 钻 扳 手 电锤 便携式照明灯 手持式角磨机 钢丝刷 环氧注浆机 电焊机 单位 台 把 把 个 台 把 台 台 数量 4 8 8 8 6 18 2 2 备 注 棉纱若干 七、总体进度计划
总进度计划20天,2014年7月20日前完成所有问题的整改。 八、质量控制措施
1. 做好技术交底,由技术人员向施工及现场管理人员详细讲解缺陷的处理方法,让每个施工人员都做到心中有数。
2. 对每种缺陷先选取1-2处进行工艺性试验,获得较好的处理方法和效果后再全面展开。
3. 对每处裂缝处理完后用放大镜进行检查,如有问题对该条裂缝重新处理直至达到要求。
4. 对不密实、空响混凝土处理完后,采用锤击的方法检查,必要时钻孔检查,但不能破坏防排水板,如未填充密实再钻孔补注浆。
5. 掉块隐患部位处理完成后,要对处理理部位进行细部验收,并填写签认验收合格记录。
第13页共20页
6. 现场管理人员对处理过程全程监管,确保每处缺陷处理到位。 九、安全保证措施 1. 安全保证措施
成立隧道缺陷整治安全管理小组,在缺陷整治过程中,定人定岗值班作业,狠抓安全管理。根据现场实际配置安全员2名,对隧道缺陷处理进行跟班作业,尤其缺陷处理台车跟班,对高空安全作业防护措施到位。
2. 施工脚手架安全
脚手架在施工时,支撑必须设置前后斜撑或缆风绳,以稳定脚手架,搭设完成由安全员对脚手架进行安全检查,以确保施工安全。拆除的脚手架不得放置在侵限部位。
3. 工程线施工安全管理
(1)执行施工及线路封闭要点,积极与调度中心联系确定列车运行时间;
(2)做好线路标识牌设置,施工牌、减速标志、限速标志要在施工中必须正确使用;
(3)施工区间设置防护员,配备完善防护用具,做好瞭望与沟通,有列车经过及告知安全员;
(4)安全员要检查脚手架距离,以水沟边墙做参照,确保不侵限。 (5)严格遵守《铁路营业线施工安全管理的规定》 ①所有参与缺陷整治的相关人员都需要进行安全培训。
②提前办理施工要点所需要的各种手续,取得施工许可证后方可开始施工。
③严格按照要点范围内作业施工,提前准备好施工机具、材料,脚手架搭设基础牢固,连接可靠,施工人员上去挂好安全带,开始作业。
④每次作业前在现场铺设彩条布覆盖线路,以便清理。
第14页共20页
⑤上道作业人员必须正确穿戴反光防护服及安全帽,高空作业人员必须系好安全带。
⑥每次作业两侧的洞口设置专门联系人,保持洞内外联系畅通,加强现场监控,必要时暂停施工并及时做好应急处理。
⑦每次作业提前1小时结束施工清理场地,每次施工完成后及时将建筑垃圾带出隧道,确保运营施工安全。
4. 施工作业人员安全管理
(1)及时对新进场工人岗前安全教育、培训,明确危险源,特别注意每天早晨上班前的口头安全教育;
(2)缺陷处理脚手架施工,安全员必须跟班作业;
(3)施工时做好安全防护,必须佩带安全帽和安全带,穿反光背心,戴头灯,注意轮换休息,不能带病、疲劳作业;机具和照明用电是,注意用电安全;
(4)列车经过时,所有人员必须下台车、下道,站在安全范围内; (5)安全员在上下班时,做好人员清点。 4. 施工现场安全注意事项
(1)施工现场防护装置、安全防护措施必须齐全,严格遵守安全操作规程。
(2)施工人员进入作业现场必须佩带个人防护用品,不准穿拖鞋作业。 (3)施工现场的机具设备,必须设置切实可靠的防护、分隔措施和明显的警示标志、警示灯。
(4)所有参加作业的人员(含配属人员)必须配备安全帽,未戴安全帽 …… 此处隐藏:1149字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语




