②α———相对距离比α=x/ha。为管线、邻近建(构) 筑物基础边缘(桩基础桩端)离坑口内壁的水平距离与基础底面距基坑底垂直距离的比值. ③ 工程地质、水文地质条件分类:

Ⅰ复杂──稍密以下碎石土、砂士和填土,软塑~ 流塑粘性土,地下水在基底标高之上,且不易疏干;

Ⅱ 较复杂──中密碎石土、砂土和填土,可塑粘性土,地下水位在基底标高之上,但易疏干; Ⅲ 简单──密实碎石土、砂土和填土,硬塑~坚硬粘性土,基坑深度范围内无地下水。 由上述规定结合我工程实际情况得知,本基坑侧壁安全等级为三级。

4.施工工艺流程

本工程基坑施工工艺流程为:

放坡 打桩定位放线 施打钢板桩 土方开挖 安装围檩及支撑 承台施工 回填土方 拔起钢板桩

5.整平:在施打钢板桩之前,先用装载机和挖机配合将原地面整平,然后进行钢板桩施工。 6.钢板桩施工方法 1)测量放线

由测量人员放出钢板支护结构的轴线和边线,然后在边线位置撒上白灰进行钢板桩的打设。 2)钢板桩的打设

拉森钢板桩施工关系到施工止水和安全,是本工程施工最关键的工序之一,在施工中要注意以下施工有关要求:

①采用Ⅲ型15m长密扣拉森钢板桩。拉森钢板桩采用振打入法,采用单桩逐块打设。施工时,先用吊车吊起振动锤,振动锤将钢板桩上端夹紧。然后将钢板桩吊至插桩点进行插桩,插桩时对准锁口后将钢板桩振动打入。施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况。

②打桩前,对钢板桩逐根检查,剔除连接锁口锈蚀、变形严重的钢板桩,不合格者待修整后才可使用。

③打桩前,在钢板桩的锁口内涂油脂,以方便打入拔出。

④在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打。

⑤钢板桩施打采用屏风式打入法施工。屏风式打入法不易使钢板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10-20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。通常将屏风墙两端的一组钢板桩打至设计标高或一定深度,并严格控制垂直度,用电焊固定在围檩上,然后在中间按顺序分1/3或1/2板桩高度打入。屏风式打入法的施工顺序有正向顺序、逆向顺序、往复顺序、中分顺序、中和顺序和复合顺序。施打顺序

对板桩垂直度、位移、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接影响。因此,施打顺序是板桩施工工艺的关键之一。其选择原则是:当屏风墙两端已打设的板桩呈逆向倾斜时,应采用正向顺序施打;反之,用逆向顺序施打;当屏风墙两端板桩保持垂直状况时,可采用往复顺序施打;当板桩墙长度很长时,可用复合顺序施打。

总之,施工中应根据具体情况变化施打顺序,采用一种或多种施打顺序,逐步将板桩打至设计标高,一次打入的深度一般为0.5-3.0米。

钢板桩施工允许偏差

板桩入土深度(cm) 板桩轴线偏差 板桩垂直度 支撑位置偏差 不小于6.9m ±5cm 8%,不超10cm ±20cm ⑥密扣且保证开挖后入土不小于6.9m,保证钢板桩顺利合拢;特别是工作基坑的四个角要使用转角钢板桩。同时在四个角分别用两排16的槽钢做斜支撑。在两承台之间用两根φ600mm的钢管支撑钢板桩,加强中间段钢板桩的支撑力。 7.南沙河桥7#、8#轴深基坑支护计算

7#轴、8#轴属于深基坑,计划采用钢板桩进行支护,为减少土的侧向压力,在施工时削坡1.3米,此时顶面标高为37.65m,此时开挖深度为6m,施工机械在基坑内侧进行开挖对基坑坑壁影响小但是保守考虑施工机械对基坑壁的荷载取20kpa。土压力计算采用朗肯土压力理论,矩形分布模式。

深度 土层 Kai kai kpi kpi

取密

1.5m 3.2m 2.4m 3.1m 4.7m 素填土 粉细砂 粉质粘土 粉质粘土 粉质粘土 0.490 0.783 0.568 0.568 0.490 0.700 0.885 0.754 0.754 0.700 1.761 1.761 2.040 1.327 1.327 1.428 素填土度

2.0g/cm3,粘聚力为25,摩擦角为20° 1)钢板桩内力计算

作用于板桩上的土压力及水压力强度及压力分布见图。 Ka=tg2(45 o-Φ/2)= tg2(45 o-20/2)=0.49 Kpi=tg2(45 o+Φ/2)= 1.3tg2(45 o+20/2)=2.65

板桩外侧均布荷载换算填土高度h0, h0=q/r=20.0/20=1.0m。

设定钢板桩上土压力及水压力合力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y处,则 y=

?2KaH20?0.49?(1.3?38.95?32.95)==1.656m

20?2.65?20?0.49?1Kpi??2Ka按简支梁简化模型计算上部钢板桩, 由?M?0得:

R?(3+1.656)=-0.5?(25.2-10.5)?1.5?(6-1.5/3+1.656)-10.5?1.5?(6-1.5/2+1.656)+0.5?(86.76-39.15)?3.2?(6-2?3.2/3-1.5/3+1.656)+3.2?39.15?(6-2?3.2/2-1.5/3+1.656)+0.5?(32.07-17.7)?1.3?(6-2?3.2/3-1.5/3-2?1.3/3+1.656)+1.3?17.7?(6-2?3.2/3-1.5/3-2?1.3/2+1.656)+0.5?32.07?1.656?2/3?1.656+0.5?42.4?1.656?2/3?1.656 解得:R =214.84KN/m

Q=(25.2+10.5) ?1.5/2+(39.15+86.76)

?3.2/2+(17.7+32.07)?1.3/2+32.07?1.656/2+42.4?1.656/2-176.08=119.6kN/m

设最大弯矩处距桩顶距离为x,则有:

R=42.4 x-(25.2-15.5)x+(86.76-39.15)x/6/2+(32.07-17.7)x/6/2 解得x=5.58m

22

…… 此处隐藏:635字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
深基坑拉森钢板桩支护方案(最终) - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565224.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)