三、 编制依据

1.1#桥桥墩桩基础加固施工图、2#桥桥墩桩基础加固施工图 2.城市桥梁工程施工与质量与验收规范(CJJJ2-2208)

3.《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 4.《建筑基坑工程监测技术规范技术规程》 (GB50497-2009)

四、 施工计划

1.2#桥桥墩承台基坑支护施工计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 工序 打入钢板桩 基坑开挖及支护 承台垫层施工 破桩头 承台施工 拆除钢板桩 合计 时间(天) 5 6 2 4 15 4 36 备注 2.1#桥桥墩承台基坑支护与2#桥桥墩承台基坑支护施工工序、施工时间相同

五、 钢板桩的支护思路及要点

根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是保证基坑边的稳固同时坑底淤泥隆起,起到基坑支护的作用。设计要点如下: 1.采用拉森式Ⅲ型钢板桩,桩长9m; 2.钢板桩穿过淤泥夹砂砂层;

3.钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕; 4.为保证基坑安全,钢板桩入土深度不小于6.9m.

六、 施工方法

1. 钢板桩的选用

根据工程所在地场地特点,结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,选用的拉森 Ⅲ

型钢板桩,拉森Ⅲ型钢板桩宽度适中,抗弯性能好,其主要技术参数为:W=1350cm3,g=6 0kg/m,依地质资料及作业条件决定选用钢板桩长度15m长,要求钢板桩入土深度不小于6.9m。 2. 打桩设备

采用2台振动锤,用两台吊车配合进行打桩施工。

3.确定基坑等级:根据建筑基坑支护技术规程(DB11/489-2007)的基坑等级划分规定 基坑侧壁安全等级划分 环境条件与工程地质、水文地质条件 开挖深度h(m) α<0.5 0.5≤α≤1.0 α>1.0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ h>15 一级 一级 一级 10<h≤15 一级 一级 二级 一级 二级 h≤10 一级 二级 二级 三级 二级 三级 注:①h———基坑开挖深度。