433、03定额里9-4-154 室内刷乳胶漆二遍 墙柱面 砖墙面 指什么?请您看定额。 回复 你什么意思?墙柱面指室内所有的墙面、柱面都可以套用。光面一般指砼面,拉毛面一般指水泥浆用泥板拉出2~5mm的毛面,砖墙面就是在砖抹灰墙面上刷涂料。

434、尊敬的沈老师您好:虽然是星期天还得打扰您,有一个03定额的问题请教: 建筑面积新规范:建筑物内变形缝,应按其自然层合并在建筑面积内计算。1.当双墙伸缩缝,长30米,宽0.2米,从一楼倒五楼均这样设置。双墙缝的两边,一边为主楼,另一边为裙房,双墙中间设计了一个门将主楼和裙房连通了,请问这种情况的变形缝还计算建筑面积吗?

435、沈老师: 您好,请教03定额问题:由于工地施工单位很多,原有的总配电箱(共四台)已无法再接分箱

了,我方要求建设单位提供电源是否合理? 回复 不合理。若这样的话,业主要提供多少才能满足“需要”?

436、03定额中:如果成品木门扇与木门框属于甲方供材,施工单位只进行安装,木门扇的安装应该套5-1-107还是5-1-78? 回复 套用5-1-107子目。

437、沈老师:你好。 请教你个问题。03定额砖围墙砌筑高度为多高以上,可以计算脚手架。谢谢。 回复 临设围墙不计算脚手架。建筑物的围墙,一般在1.5m以上就要计算。

438、尊敬的沈老师您好: 建筑面积新规范:建筑物内变形缝,应按其自然层合并在建筑面积内计算。

1.当建筑物室内连通时,例如办公楼室内伸缩缝应计算建筑面积;例如住宅楼砖混结构双墙伸缩缝室内不连通时是否计算建筑面积。还是无论什么形式变形缝都计算建筑面积。 回复 双墙伸缩缝室内不连通时,不计算建筑面积。 439、高压线防护费用 是否包含在安全文明施工费中。

施工单位经甲方同意 做的高压线防护 是否应向甲方做工程签证?急用谢谢!!!!!!!! 回复 应该不包括。

440、请教沈老师:执行03消耗量定额,现浇栏板的模板实际为钢模板木支撑,但定额中现浇栏板的模板只有木模板木支撑一项,问题:1、应如何套项?2、可否借用砼墙的钢模板木支撑子项? 回复 我已经回复过了,怎么还问?!

441、沈老师: 您好。我想请教您关于材料采购保管费的问题。(《消耗量定额》)我小区的部分材料是甲方供材,合同中已约定不计取以上费用,但乙方自购材料(钢筋、砖、砂、石、石灰等)合同中约定按《造价指南》价格调差价,请问采购保管费是否计取?如何计取? 回复 一般的说,地材仅有采购运输费用(砖、砂、石等),没有什么保管费。

442、沈老师你好:我单位有一个粉矿仓工程,平面尺寸为6.4m*6.3m,一层底板高2.2m,矿仓净高8m,建筑物高13m,如果套用定额计取垂直运输机械,套用10-2-43是否合理(筒仓4个内),而此工程只一个筒仓,如果不合理,按建筑面积计取行不行?如果都不行,问沈老师应如何计取? 回复 03定额构筑物垂直运输项目的机械用量较大。可以按实际采用的机械和施工工期进行结算。 443、在交底培训资料中:3.6米以下的内墙面装饰不计算装饰脚手架(详见169页),

在综合解释中:内装饰脚手架,内墙高度在3.6米以内的按相应脚手架子目的30%记取(详见21页).相应的脚手架是指什么,假若内墙套用的是单排里脚手架,是否就是指单排里脚手架? 回复 建议按30%的满堂脚手架计算。

444、老师您好!请教一个问题,现在土方开挖全部用机械开挖,如何区分坚土与普通土? 回复 一般在地质资料(地质勘察报告中有描述)中有划分。

445、请教一个问题。03定额:关于水平安全网,你的答复是一层一道,向上每三层一道。该工程只有二层,一层4.2米,二层4米。请问一下,二层的安全网可以计算吗?(即二层的随层网)。如果甲方同意签证,可以算吗? 回复 就有两层的话,计算一道就行了。

446、沈老师你好:有一个修缮改造项目,想用清单方式招标,应该怎样确定清单编号,特别是拆除部分。 回复 你可以自己编号,应分部位,用1、2、3、4、5编码就行。

447、沈老师你好,我想提个建议,强烈要求不要将我们的提问和您的回答隐藏,这样我们查找起来很不方便,而这个网页又没有搜索功能。 回复 其实,你只要点击“详细”字样就行。采用这种办法,主要考虑版面不要太大,大家看起来方便,想看什么就点击“详细”,不想看就过去。至于搜索功能,下一步一定办好。谢谢你的建议!

448、现浇栏板的模板签证为钢模木支撑,但定额中栏板的模板只有木模木支撑一项,应如何套项?可否借用墙的模板项目? 回复 哪年定额?若合同约定执行定额,那就按定额吧。 449、沈老师回答的问题怎么都看不到了,在那里看呀 回复 点击“详细”字样。

450、沈教授您好:2003年消耗量定额(1)人工凿槽坑岩石工程量是按基础图示尺寸计算,还是按基础图示尺寸加

上工作面计算。(2)爆破槽坑岩石工程量是按基础图示尺寸加上超挖量计算,还是按基础图示尺寸加上工作面及超挖量计算。(3)土石方工程定额解释中,爆破槽坑岩石超挖量,是指槽坑四周及底部,此处槽坑四周及底部是否指基础图示尺寸。(86年定额.90年定额超挖量是指基础图示尺寸为准另加超挖量) 回复 1、人工凿石不能计算工作面。2、按基础图示尺寸加上工作面及超挖量计算。3、是指基础图示尺寸。 451、沈老师你好: 请教您一个问题,安装工程在清单计价过程中,接地装置和避雷装置中均有接地极的制作,那这个接地极的制作安装是放在接地装置中还是放在避雷装置中. 回复 清单计价办法中列出的工作内容以及定额项目,是某一清单项目必然发生或可能发生的一些内容,也就是说,有的工作内容虽然也列出来了,但是某一具体清单项目可能根本不需要,要根据实际工程情况决定取舍。例如现在的高层建筑防雷接地常常利用基础钢筋作为接地极,那就不需要发生接地极制作,在编制该清单项目的综合单价时就不用套接地极制安定额。 总之要根据工程实际(设计图纸等)确定所需工作内容和相应费用。无论接地装置还是避雷装置,需要发生接地极制作时就编列,不需要时当然就不用编列了。

452、沈老师:请教一个问题,2003消耗量定额2-1-1、8-6-1子目中是否包括原土夯实工作?谢谢 回复 回填灰土施工,用得着先讲原地平土夯实?肯定不用。当然定额也不会包括。 453、沈老师您好:《消耗量定额》,因地基不好,设计要求在砼垫层下回填4:6砂石600厚。此4:6砂石为机械拌合,石子为机制石子,砂为中砂;回填使用机械回填,压路机压实。请问这种情况应该套用哪项定额子目? 回复 套用2-2-7子目,扣除定额内机械,增加压路机台班。

454、沈老师: 1.2003消耗量定额,砖基础中的构造柱计算规则中未说明是否扣除,如何计算? 回复 肯定要扣除。计算规则不是说墙如何计算,而是什么材料的砌体,如砖基础,砖基础怎么可以含砼柱? 455、沈老师您好。03定额圈梁与构造柱相交,混凝土圈梁算至构造柱主断面不扣马牙茬,但是模板没说不扣除,那么计算圈梁模板是否扣6公分马牙茬,请指教。 回复 定额计算原则是砼的外露面积都要计算模板。

456、沈老师你好,03定额中的楼梯块料面层中的计算规则是楼楼梯的水平投影面积,如果楼梯间四角有框架柱且突出墙面160*260,遇到这种情况我想请求沈老师,此部分柱垛在工程量计算中应该扣减.另外在砼与模板工程中是否也应该扣减.谢谢.

回复计算规则是楼楼梯的水平投影面积,楼梯间四角有框架柱,此柱肯定不是楼 …… 此处隐藏:2397字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

03土建定额解释答疑(沈大伟)(23).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)