导读: 378、沈教授您好:(1)2003年消耗量定额计算钢筋工程量,设计砼梁顶筋为通长筋,若按钢筋定尺计算搭接为三个接头,若考虑砼梁顶筋应在梁跨中1/3范围内(设计注明)搭接为四个接头,计算钢筋工程量时应计算几个接头

378、沈教授您好:(1)2003年消耗量定额计算钢筋工程量,设计砼梁顶筋为通长筋,若按钢筋定尺计算搭接为三个接头,若考虑砼梁顶筋应在梁跨中1/3范围内(设计注明)搭接为四个接头,计算钢筋工程量时应计算几个接头?能否说明原因?

(2)2003年消耗量定额综合解释P7页(钢筋及砼工程)第一条第二项说明中,设计规定钢筋搭接的,按设计规定计算,此处的设计规定钢筋搭接是否应指设计搭接长度及设计搭接位置(梁跨中1/3范围内)? (3)96综合定额与2003年消耗量定额计算钢筋工程量是否有区别?若有,区别在那里?谢谢。 1、“若考虑砼梁顶筋应在梁跨中1/3范围内(设计注明)搭接为四个接头”什么意思?

2、设计规定钢筋搭接应指设计注明的搭接位置、搭接长度(设计没有搭接长度时,按规范); 3、看看我编制的学习资料。不然,我要为你写半天时间。 我想请教的是设计砼梁顶筋为通长筋,若按钢筋定尺计算搭接为三个接头,而工地施工实际必须考虑砼梁顶筋应在梁跨中1/3范围内搭接(设计注明),搭接为四个接头,计算钢筋工程量时应计算几个接头?能否说明原因? 379、沈老师:你好在用清单招标的工程结算时遇到以下问题: 室内穿墙管道,安装工程图纸设计说明中未提及管道套管(是否施工规范要求?是否施工规范要求的设计可不注明),中标单位投标管道单价中未计套管部分,施工中套管用在管道保温的外面,比正常的管道套管大好几个型号,业主并做了签证。这部分结算时是不是调整?还是增新套管不扣原套管?还是增新套管扣原套管?谢谢 回复 还是自己查查规范。 一般的说,设计没有的内容,并不等于不施工。有些内容是在施工及验收规范中有规定(设计仅仅提到按什么什么规范要求施工等内容)。若规范有规定,我想你也应该知道怎样处理了。 380、沈老师您好:我想请教一下,工厂中常年发生的维修项目应适用什么定额?工作内容主要是管道拆安,锅炉设备及附属设备拆安及零星土建项目。如果用消耗量定额,按消耗量定额中关于拆除费用的规定,那拆除项目的费用明显过高,怎么办? 回复 应该套用修缮定额。 381、沈老师您好,我在7月6日向您请教的问题你没有给回复,我再提问一次我想咨询个问题2003消耗量定额: 1、8-412承插塑料排水管(粘接)项目中,定额材料中排水管接头零件的数量和价格是否调正,如果合同中商定材料价格采用省价格取费时,当它采用U-PVC、华亚PVC、及其它品牌的PVC价格差别太大,该如何处理。 2、8-352塑料给水管(热熔电熔连接)项目中,给水管接头零件的数量和价格是否调正,如果合同中商定材料价格采用省价格取费时,当它采用金德PPR、PE、PVC等其它品牌的塑料给水管时,价格差别太大,该如何处理。 回复 已经回复,自己查阅。

382、沈老师您好:请教您一个问题希望您百忙之中帮忙解释以下,消耗量定额2-6-1子目抽水机基底排水(降水深度)1米以内,是指什么情况下的基底降水?学生愚钝,定额措施费里有基坑排水降水了,如果投标时不考虑结算时可以根据签证计取吗? 回复 此工艺为基坑底明排水的情况。“定额措施费里有基坑排水降水了”什么意思?是指费用定额中的内容?若是,那指夏季施工的地表水,不是地下水。定额中的排水都为地下水。

383、沈老师我是你忠诚的学生:今天,一是提个建议,为避免提同一问题,浪费您老宝贵时间,我冒昧提个建议在你已回答的中是否可以在网面上增加查询功能,采用模糊查询可以把相关的信息调出来,方便查找,避免重复多次提老问题让你来解答。二是请教个问题:现浇砼平台中内置砼叠合箱新的施工材料和技术,箱是1米间距一个,箱与箱之间为150宽的密肋梁,框架梁与板后统一是500厚,框架梁是内置暗梁,在柱子四周没有箱体为砼柱帽,在靠近柱子的四周最近的箱是400厚箱体上面再补上100厚砼,其他箱体上下不浇砼,模板体系同现浇无梁板,拆模时间必须达到砼100%强度方可拆,比其他时间要长。叠合箱是分底板、顶板和四块侧模组成,四块侧模为现场预先拼合而成然后在人工运到平台拼装,叠合箱是底板、顶板都达到250左右一块四人安装就位。整个流程是平台模板完以后、放施工线,安装叠合箱底板,叠合箱底板筋就位、绑梁钢筋并与底板筋固定,然后按放侧板打空穿铁丝与钢筋固定、并补安装预埋管线、预埋盒,合格后再按放叠合箱顶板就位,验收合格浇砼,待砼强度达到100%后拆模,一层平台施工完成。这种施工工艺,现没有定额,我们是2004年签的合同,由于业主方案一直不确定,市里的领导老改方案现在才施工,合同采用96定额,请教沈老师这种工艺怎么办理施工结算?怎么套定额?望百忙中给予指教。 回复 关于模糊查询,现在还没有好的方式。按字头查询,会有不相关的内容出现;按内容,现代科技还没有能理解文字的智能系统。你说的工艺做法,借用03定额。03定额有此类项目。

384、沈老师,好久没过来留言了,您最近好吗?

有一个电缆桥架的问题要请教您:1、电览桥架的弯头、三通等附件材料,定额虽然没有明确的说明,但根据定额工作内容、桥架工程量计算规则,我理解材料费用包括在桥架主材里面,我这种说法是否正确?

2、如果桥架、弯头单独签证数量和价格的话,是否应按签证价格计取,然后弯头、三通折算成直通扣除相应的桥架主材数量?3、弯头、三通折算成直通该如何确定其长度(比如:弯头按1.5米计、三通按2米计算),有没有规定?

回复 1.桥架的弯头、三通等附件与直形架一起计算总价后按工程量折算为桥架每米价格,就是桥 架主材单价。 2.如果桥架、弯头分别按其数量和单价计算主材价,直通桥架主材也可按长度(米)或节数计算,最后再汇总合计;这样计算与上面所讲的也就是定额的计算方式相比只是表现形式问题,计算结果是一样的。 3、弯头、三通长度也按其中心线延长米计算。

385、沈老师您好:1、8-412承插塑料排水管(粘接)项目中,定额材料中排水管接头零件的数量和价格是否调正,如果合同中商定材料价格采用省价格取费时,当它采用U-PVC、华亚PVC、及其它品牌的PVC价格差别太大,该如何处理。

2、8-352塑料给水管(热熔电熔连接)项目中,给水管接头零件的数量和价格是否调正,如果合同中商定材料价格采用省价格取费时,当它采用金德PPR、PE、PVC等其它品牌的塑料给水管时,价格差别太大,该如何处理。 回复 1.现在定额的使用原则之一就是量价分离,定额材料中排水管接头零件的价格是可以随着市场价格的变动允许调整的,具体调整办法和范围应由双方在合同中约定,接头零件的数量如与实际差距较大,也可由双方根据实际测算后进行调整;但是这一切调整的前提是在合同中具体约定。如合同中没有约定,实际又发生这个问题,只能由双方再协商解决。实在协商无果,也可提请当地定额管理部门调解。2.问题性质和处理同上。

386、建筑面积计算。工程室外楼梯三层,有永久性顶盖。工程主体两层。请问:室外楼梯建筑面积按三层面积的一半还是两层面积的一半计算? 回复 按两层面积计算。

387、在2006年施工机械台班单价表中,为什么在机械费用组成中的人工费与人工及燃料动力用量中的量乘以人工单价得出的值不同?如10013,3立方空气压缩机,人工工日为每台班一个工,人工单价为28元,为什么在人工费一栏中人工费为35.14元而不是28元? 类似这样的东西是普遍存在的,不知道为什么,请指教. 回复 打电话问问编制人。电话:0531-87087068。

388、沈老师你好:03定额:在 …… 此处隐藏:4061字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

03土建定额解释答疑(沈大伟)(20).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)